3.更换带式输送机跑偏保护开关标准作业流程 3.1流程图
更换带式输送机跑偏保护开关需求开始1《选煤厂安全...班前准备洗选电工安全技术措施审批单2-12-2核实备件洗选电工领料单(洗选)准备工器具、材料洗选电工3《选煤厂安全...申请停电洗选电工停送电工作票(选煤集中控制操...洗选)4《选煤厂安全...验电洗选电工5闭锁洗选电工6《选煤厂安全...拆除旧跑偏保护开关洗选电工7安装新跑偏保护开关洗选电工8领料单(洗选)清理现场洗选电工9《选煤厂安...申请跑偏开关送电洗选电工10选煤集中控制操...控制回路检测洗选电工11选煤集中控制操...《选煤厂安全...申请胶带机送电洗选电工停送电工作票(12选煤集中控制操...洗选)汇报、填写记录洗选电工设备检修记录(洗选)更换带式输送机跑偏保护开关作业结束第-1-页
3.2流程概述 流程名称 流程说明 适用范围 流程接口 更换带式输送机跑偏保护开关标准作业流程 骆驼山洗煤厂 作业内容 作业标准 相关制度 流程编号 事故案例 神华集团某矿“3.8”辅助运输事故. 3.3标准作业工单 序号 流程步骤 作业表单 作业人员 岗位责任 安全环保责任 应经过专业技术培训,且通过考试取得合格证后,持证上岗,遵守洗选厂规章制度。上岗时,穿戴好劳动保护用品,保护自身安全。 危险源及风险后果提示 管控措施 1)工作任务明确,责任落实到人; 1)接受任务; 2)危险源辨识、评估2)辨识、评估危险准确,掌握安全技术源,贯彻项目安全技1 班前准备 措施内容,签字确术措施; 认; 3)穿戴劳动保护用3)劳动保护用品穿戴品。 符合规定要求; 4)持证上岗。 《选煤厂安全规程》AQ1010-2005 安全技术5.2.10、《选措施审批煤厂安全规单 程》AQ1010-2005 15.1.1 做好岗前危险源辨识,发现新的危险源及时汇报班长,积极配合班组进行洗选电工 隐患排查,发现隐患及时汇报处理,予以消除,并做好记录。 核对跑偏保护开关的规格型号、技术参数2-1 核实备件 规格型号、技术参 相符。 数。 洗选电工 准备扳手、螺丝刀、工器具齐全、适用、准备工器验电器等工器具、材2-2 完好,材料合格、齐 具、材料 料,并运至作业现备。 场。 1)专人向相关部门办理停电手续,并明确检修内容; 3 申请停电 2)集控室确认设备停电且在就地控制状态,通知停电申请人验电。 按要求做好工器具正确操作精心领料单洗选电工 的储存,保管,保维护设备及工(洗选) 养,维护。 具 1.维修电工确认要停电线路的开关,选煤集中操作千伏级以上设控制操作备时必须戴绝缘手工;洗选套,穿绝缘靴或站电工 在绝缘台上,方可操作; 2. 维修电工停电1. 检修前必须办理停送电工作票;停送电要由维修电工操作; 2. 停电后,配电室必须挂“有人工作,1)停电设备、检修内容确认准确; 2)停电且就地状态无误,通知到位。 《选煤厂安全停送电工规程》作票(洗AQ1010-2005 选) 16.8.2 检查当班人员劳动保护用品的穿戴情况,掌握现场存在以及员工的劳的危险源,并动纪律,合理采取防范措安排本班人员施。○ 的出勤和休息,确保正常安全生产。 新型号、参数与原型号不符可能无法进行 更换或更换后造成设备损坏○ 定期对工器具进行检查,发确认验电器在现损坏的应急强检期内。○ 维修,不能维修的及时更换。 1)签发工作票时, 必须严格未停电、验对工作票的内电、挂接地线容进行审核; 和挂标识牌。2)工作票由本○ 项工作的工作负责人填写,工作负责人、第-2-页
后,将开关手柄打禁止合闸”警到隔离位置。 示牌; 4 验电 对停电设备进行验电,并确认停电。 停电无误。 《选煤厂安全规程》AQ1010-2005 16.8.2 《选煤厂安全规程》AQ1010-2005 16.2.5 落实线路已停电后,维修电工要使用与验电电压相符洗选电工 的验电器进行验电,当确认已停电后,利用接地线进行放电。 维修电工停电后必须在对应的变电柜上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌,并设专人监护。 5 闭锁 1)闭锁到位、上锁可1)将停电设备闭锁,靠,钥匙由上锁人保并上锁; 管; 2)挂警示牌。 2)警示牌悬挂正确。 1)维修电工确认要停电线路的开关,操作千伏级以上设备时必须戴绝缘手洗选电工 套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,方可操作; 2)维修电工停电第-3-页
1)闭锁现场操作箱停止按钮,并挂“有人工作,禁止操作”警示牌; 2)现场工作负责人必须亲自工作票签发人熟悉工作地段、工作任务、危险点和采取的安全措施; 3)工作票应逐项填写,不得漏项; 4)要对工作票的执行进行监督检查,在日常检查中发现未按要求办理工作票或工作票填写有误的单位要进行处罚。 1)机电负责人员要对维修电工操作过程进1)使用电压行监督检查,等级相符的验在日常检查中电器;○ 发现停电后未2)未停电、验电、放电的未验电或未上要对作业的维锁,误起动造修电工要进行成人员伤害。处罚; ○ 2)经常对维修电工进行操作规程的培训。 机电负责人全程监督检查,未停电、未验发现接线前未电或未上锁,停电.闭锁要误起动造成人对作业的维修员伤害○ 电工立即制止,并进行处罚。
后,将开关手柄打检查停电挂牌到隔离位置。 情况后,方可开工。 1)拆除旧保护开关时,人员未确认停电时,人员发生触电事故。○2)未记录清1)打开端盖并验电; 1)停电无误; 《选煤厂安全楚,无法正确2)拆电源线; 2)电源线无损坏; 规程》安装新保护开 洗选电工 3)拆除接地线; 3)接地线无损坏; AQ1010-2005 关。○ 4)拆除开关。 4)拆除正确。 16.2.5 3)电缆损坏,人员会发生触电事故。○ 4)未正确拆除造成设备无法正常安装○ 1)未按记录安装开关,造成1)安装开关; 1) 安装到位; 设备无法正常2)接电源线; 2)接线正确; 洗选电工 运转。○ 3)安装接地线。 3)接地可靠。 2)接线不正确,造成设备损坏○ 1)检修工在检修完毕后必须清点工具和现1)未清点工场人员,发现器具、材料、检修人员在检修完有工具或杂物1)清点回收工器具、配件可能造成1)回收齐全; 毕后必须清理现检修完毕后清遗留在设备上材料、配件; 领料单工器具丢失。2)现场整洁、干净; 洗选电工 场,清点工具保证点工具,做到要及时清理; 2)清理现场杂物; (洗选) ○ 3)人员安全撤离。 设备里没有遗留任“人走场清” 2)机电管理人3)清点人员。 2)未清理现何杂物和工具。 员要全程跟踪场造成破坏环检查,发现未境卫生。 清理杂物要对检修人员进行教育和处罚 第-4-页
拆除旧跑6 偏保护开关 安装新跑7 偏保护开关 8 清理现场 申请跑偏专人向相关部门申请9 确认送电设备。 开关送电 办理送电手续。 《选煤厂安全规程》 AQ1010-2005 16.2.5 选煤集中控制操作 工;洗选电工 误送电造成人员伤害或设备 损坏。○ 1)人员站位不合适或起错设备,伤害其他作业人员;○ 2)操作失误,误起动造成人员伤害或设备损坏。○ 1)班前会经常对维修电工进行操作规程培训; 2)机电管理人误送电造成人员监督检查维员伤害或设备修电工送电过损坏○ 程,发现未按要求进行送电,对维修电工进行相应处罚。 未及时填写记当班班长对查录,操作人员出的问题和岗不能及时了解位工反映的问设备情况○ 题应即时解决 10 控制回路通知集控室配合检检测 测。 通知到位,检测合格。 选煤集中控制操作 工;洗选电工 1)专人向相关部门申1)确认送电设备; 申请胶带请办理送电手续; 11 2)确认设备送电; 机送电 2)送电,解除闭锁; 3)确认摘除。 3)摘警示牌。 《选煤厂安全停送电工规程》作票(洗AQ1010-2005 选) 16.8.2 1)向有关部门(人1)及时准确; 汇报、填12 员)汇报; 2)记录真实、准确、 写记录 2)记录检修内容。 无遗漏。 设备检修记录(洗选) 1)严格执行送电作业规程; 2)现场负责人是送电指令的唯一发令人,其他任何人,都无权下令送电; 每半年对绝缘洗选电3)送电前,现场负用具进行一次工;选煤责人要仔细检查现耐压检验,保集中控制场,清点人数,确证绝缘用具合操作工 保无误时,方可下格完好; 令送电; 4)送电操作必须有人监护,并严格按照程序操作,不得约时送电。 汇报及时、准认真填写本班设备确。记录真洗选电工 运行情况和设备存实、准确、无在的问题隐患。 遗漏。 第-5-页