烧结机第一标段鼓风机室编号: 工程名称:安钢400m
致: (监理单位) 湖南和天工程项目管理公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了主抽风机室工程施工组织方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附: 施工组织方案 施工进度计划安排 承包单位(章) 项 目 经 理 日 期 项极限 公 差项 目 偏差 次 项目经理:乔新楼 技术质量部:何世民 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日 期 1 基础座标位置(纵横向轴线) ±20 0 2 基础各不同平面标高 -20± 基础上平面外形尺寸20 电装队:郝文忠机装队:余长青 专职安全员:李亚质量员:李国刚 调 仪电焊管铆钳 总监理工程师审核意见: 项目监理机构 总监理工程师 日 期
案组 织 方施 工
编制: 编审: 审核:
华冶安钢工程项目部
目 录
1.编制依据
年月日
2工程概况 3.施工部署 4.基础验收及处理 5.安装顺序及方法
6.风机的试运转及质量保证措施 7.职业健康安全、文明施工管理措施
1编制依据 1.1施工合同
1.2施工图纸《主抽风机室工艺图》《烧结风机设备图》
1.3《冶金机械设备安装工程施工及验收规范、通用规定》烧结设备(YBJ213-88)
1.4《机械设备安装工程施工及验收》等国家现行有关规程、规范及技术标准,各种标准手册。 2工程概况
2
烧结机第一标段主抽风机室鼓风机的安装,两台风400m 安钢
机,型号为2248AZ/1790;单重129.63T;介质:烧结烟气;流量是
33
150mg/m含尘量:≤;入口温度:120333.33m℃;/s,全压升:17500Pa3 ;
风机转速1000r/min;轴功率:6736KW;;0.725Kg/ m入口密度:风机3;电机型号为TD7400-6/1730,m额定功率为转动惯量:16500Kg 7400KW,额定电压10KV。厂房内有一台32/5T天车可以用来进行设备的吊装。 3.施工部署
本工程所有安装基本在室内进行,设备现已在厂房外存放,需要进行倒运,将配备25T汽车吊一台及20T汽车一辆进行倒运。施工机具及施工人员安排见表1、表2。 4基础验收及处理
4.1根据土建工程提供的中间交接验收单和测量标志,验收各安装平面的设备基础。
基础表面应平整,符合《钢筋混凝土工程施工及验收技术规4.2. 范》,各部分尺寸极限偏差及水平度,铅垂度公差应符合表一规定。