一. 砂

1.执行标准:JGJ52-92《普通砼用砂质量标准及检验方法》

2.检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位,取样22kg。单项试验的最少取样数量应符合下表规定。做几项试验时,如确能保证试样经一项试验后不致影响另一项试验的结果,可用同一试样进行几项不同的试验。

单项试验取样数量 (kg)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 试验项目 颗粒级配 含泥量 石粉含量 泥块含量 云母含量 轻物质含量 有机物含量 硫化物与硫酸盐含量 氯化物含量 坚固性 表观密度 堆积密度与空隙率 碱集料反应 天然砂 人工砂 最少取样数量 4.4 4.4 6.0 20.0 0.6 3.2 2.0 0.6 4.4 8.0 20.0 2.6 5.0 20.0 3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批砂子合格的检测报告原件,则只做必检项目:颗粒级配;含泥量;泥块含量;CI-含量检验,若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: 1)颗粒级配、2)表观密度、3)紧密和堆积密度、4)含水率、5)含泥量、6)泥块含量、7)有机物含量、8)云母含量、9)轻物质含量、10) 坚固性、11) 硫化物及硫酸盐含量、12) CI-含量、13) 碱活性(根据双方商定)检验 4.检验结论:

1)抽样必检:根据JGJ52-92,该批砼用砂必检项目合格(或不合格) 2)抽样全项:根据JGJ52-92,该批砼用砂合格(或不合格)

3)委托必检:根据JGJ52-92,该砼用砂必检项目合格(或不合格) 4)委托全项:根据JGJ52-92,该砼用砂合格(或不合格) 二. 卵石(碎石)

1.执行标准:JGJ53-92《普通砼用卵石(碎石)质量标准及检验方法》

2.检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从15个不同部位,取样60kg。单项试验的最少取样数量应符合下表规定。做几项试验时,如确能保证试样经一项试验后不致影响另一项试验的结果,可用同一试样进行几项不同的试验。

1

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………

单项试验取样数量 (kg) 序试验项目 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 颗粒级配 含泥量 泥块含量 针片状颗粒含量 不同最大粒径(mm)下的最少取样量 9.5 9.5 8.0 8.0 1.2 16.0 16.0 8.0 8.0 4.0 19.0 19.0 24.0 24.0 8.0 26.5 25.0 24.0 24.0 12.0 31.5 31.5 40.0 40.0 20.0 37.5 37.5 40.0 40.0 40.0 63.0 63.0 80.0 80.0 40.0 75.0 80.0 80.0 80.0 40.0 有机物含量 硫酸盐、硫化物含量 按试验要求的粒级和数量取样 坚固性 岩石抗压强度 压碎指标值 随机选取完整石块锯切或钻取成试验用品 按试验要求的粒级和数量取样 8.0 40.0 20.0 8.0 40.0 20.0 8.0 40.0 20.0 8.0 40.0 20.0 12.0 80.0 20.0 16.0 80.0 20.0 24.0 24.0120.0 120.0 20.0 20.0 10 表观密度 11 堆积密度与空隙率 12 碱集料反应 3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批卵石(碎石)合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:颗粒级配;含泥量;泥块含量;压碎指标;针片状含量,若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: 1) 颗粒级配、2) 表观密度、3) 紧密和堆积密度、4) 含泥量、5) 泥块含量、6) 有机物、7) 针片状含量、8) 坚固性、10) 压碎指标、11) 硫化物及硫酸盐含量、12) 碱活性(根据双方商定)。、 4.检验报告:

1)抽样必检:根据JGJ53-92,该批砼用卵石(碎石)必检项目合格(或不合格) 2)抽样全项:根据JGJ53-92,该批砼用卵石(碎石)合格(或不合格)

3)委托必检:根据JGJ53-92,该砼用卵石(碎石)必检项目合格(或不合格) 4)委托全项:根据JGJ53-92,该砼用卵石(碎石)合格(或不合格) 三. 混凝土试块

1.执行标准:GBJ107-87《砼强度检验评定标准》 2.检验批次:

1)砼试样应在砼浇筑地点随机取样:

a.每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比其取样不少于一次 b. 每工作班拌制的同配合比不足100盘时取样不少于一次。 2)对于现浇砼:

a. 每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次

b. 同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次,每组为3块。 3.检验项目:抗压强度。

4.检验结论; 根据GBJ81-85,该砼试块28天抗压强度达到设计强度的 % 四. 砂浆试块

1.执行标准:JGJ70-90《建筑砂浆基本性能测试方法》

2.检验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次;每一工作班取样不少于一次;当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组,同条件养护试块由施工情况确定。

2

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………

3.检验项目:立方体拉压强度。

4.检验结论:根据JGJ70-90,该砂浆 天抗压强度达到设计要求的 % 五. 轻集料

1.执行标准:GB/T17431.1-1999 《轻集料及其检验方法.第一部分:轻集料》、GB/T17431.2-1999 《轻集料及其检验方法.第二部分:轻集料试验方法》

2.检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同品种,同种类,密度,等级和质量等级分批检验与验收,以200M3 为一批,不足200M3亦以一批论。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为周期以200M3 为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从10个不同位置和高度,取样40L。

3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批轻集料合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:颗粒级配;堆积密度; 表观密度; 筒压强度; 吸水率,若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: 1) 颗粒级配、2) 堆积密度、3) 筒压强度与强度标号、4) 吸水率与软化系数、5) 粒型系数、6) 煮沸质量损失、7) 烧失量、8) 硫化物及硫酸盐含量(按SO2计)、9) 含泥量及粘土块含量、10) 有机物含量。、11)表观密度 4.检验结论:

1)抽样必检:根据GB/T17431.1-1998,该批轻集料必检项目合格(或不合格) 2)抽样全项:根据GB/T17431.1-1998,该批轻集料合格(或不合格)

3)委托必检:根据GB/T17431.1-1998,该轻集料必检项目合格(或不合格) 4)委托全项: 根据GB/T17431.1-1998,该轻集料合格(或不合格) 六. 烧结普通砖

1.执行标准:GB/T5101-1998《烧结普通砖》

2.检验批次:每3.5万-15万块同一强度等级,同一生产工艺烧结普通砖为一验收批,不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结普通砖,不超过15万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽烧结普通砖样50块。 各检测项目取样数量

序号 1 2 3 4 5 6 7 检验项目 外观质量 尺寸偏差 强度等级 泛霜 石灰爆裂 冻融 吸水率和饱和系数 抽样数量(块) 50 20 10 5 5 5 5 3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结普通砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:外观质量;尺寸偏差;抗压强度,若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: 1) 尺寸偏差、2) 外观质量、3) 抗压强度、4) 冻融、5) 泛霜、6) 石灰爆裂、 4.检验结论:

1)抽样必检:根据GB/T5101-1998,该批烧结普通砖必检项目合格。(或不合格品) 2)抽样全项:根据GB/T5101-1998,该批烧结普通砖合格。(或不合格品) 3)委托必检:根据GB/T5101-1998,该所送烧结普通砖必检项目(或不合格)。 4)委托全项:根据GB/T5101-1998,该所送烧结普通砖合格、(或不合格)。 七. 烧结多孔砖

3

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………

1.执行标准:GB13544-92《烧结多孔砖》

2.检验批次:每5万块砖为一验收批,不足5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结多孔砖,不超过5万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽砖样50块。 各检测项目取样数量

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 检验项目 外观质量 尺寸偏差 强度等级 孔型孔洞率及孔洞排列 泛霜 石灰爆裂 冻融 吸水率和饱和系数 抽样数量(块) 50 20 10 5 5 5 5 5 3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结多孔砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:外观质量; 尺寸偏差; 抗压强度,若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批烧结多孔砖进行:1) 抗压强度, 2) 外观质量, 3) 尺寸偏差。和1) 冻融, 2) 吸水率, 3) 泛霜, 4) 密度, 5) 孔洞及排数, 6) 石灰爆裂 4.检验结论:

1)抽样必检:根据GB13544-92,该批烧结多孔砖必检项目合格、(或不合格)。 2)抽样全项:根据GB13544-92,该批烧结多孔砖合格、(或不合格)。 3)委托必检:根据GB13544-92,该烧结多孔砖必检项目合格(或不合格)。 4)委托全项:根据GB13544-92,该烧结多孔砖合格、(或不合格)。 八. 烧结空心砖

1.执行标准:GB13545-92《烧结空心砖和空心砌砖》

2.检验批次:每3万块为一验收批,不足3万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结空心砖,不超过3万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽烧结空心砖样50块。

3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结空心砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:外观质量;尺寸偏差; 抗压强度,若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批烧结空心砖进行: 1)抗压强度, 2)外观质量, 3)尺寸偏差。4)冻融, 5)吸水率, 6)泛霜,7)密度, 8)孔洞及排数, 9)石灰爆裂 4.结论:

1)抽样必检:根据GB13545-92,该批烧结空心砖必检项目合格(或不合格)。 2)抽样全项:根据GB13545-92,该批烧结空心砖合格(或不合格)。

3)委托必检:根据GB13545-92,该烧结空心砖必检项目合格(或不合格)。 4)委托全项:根据GB13545-92,该烧结空心砖合格(或不合格)。 九. 水泥

1.执行标准:GB175-1999《硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥》,GB1344-1999《火山灰硅酸盐水泥,矿渣硅酸盐水泥,粉煤灰硅酸盐水泥》,GB12958-1999《复合硅酸盐水泥》。 2.检验批次:水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以上30万吨以下,不超过400吨为一检验批。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以下,不超过200吨为一检

4

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………

验批。不足200吨为一检验批,对于连续进场,按3个月内累计计算不超过400T为一验收批。取样要有代表性,可连续取亦可从20个以上的不同部位取等量的样品总量至少12kg. 3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批水泥合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:细度;标准稠度;凝结时间;安定性;胶砂强度,若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: 1) 细度,2) 安定性,3) 凝结时间,4) 胶砂强度,5) 氧化镁,6) 三氧化硫,7) 碱含量,8) 标准稠度,9) 烧失量,10)不溶物 4. 结论:

1)抽样必检:根据(GB175-1999;GB1344-1999;GB12958-1999)该批 (P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ;P.S、P.F、P.P; P.C)水泥必检项目合格品(或不合格)。

2)抽样全项:根据(GB175-1999;GB1344-1999;GB12958-1999)该批(P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ;P.S、P.F、P.P; P.C)水泥合格(或不合格)。

3)委托必检:根据(GB175-1999;GB1344-1999;GB12958-1999)该(P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ;P.S、P.F、P.P; P.C)水泥必检项目合格(或不合格)。

4)委托全项:根据(GB175-1999;GB1344-1999;GB12958-1999)该(P.O、P.Ⅰ、P.Ⅱ;P.S、P.F、P.P; P.C)水泥合格(或不合格)。 十. 蒸压加气砼砌块

1.执行标准: GB/T11968-1997《蒸压加气砼砌块》。

2.检验批次:同品种,同规格、同等级的砌块,以10,000块为一批,不足10,000块亦为一批。在受检验批产品中,随机抽取80块砌块,进行尺寸偏差和外观检验。从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中,随机抽取15块制作试件;1)干体积密度、和抗压强度3组9块。2)干燥收缩3组9块。3)抗冻性3组9块。4)导热系数1组2块。

3.检测项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批蒸压加气砼砌块质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:立方体抗压强度(含水率);干体积密度,若无证明材料,或法定单位检验报告与产品不符(有较大差异时)应对该批蒸压加气砼砌块进行: 1)尺寸偏差和外观质量、2)立方体抗压强度(含水率)、3)干体积密度、4)干燥收缩值、5)抗冻性、6)导热系数 4.检验结论:

1)抽样必检:根据GB/T11968-1997,该批蒸压加气砼砌块必检项目合格(或不合格) 2)抽样全项:根据GB/T11968-1997,该批蒸压加气砼砌块合格(或不合格)

3)委托必检:根据GB/T11968-1997,该蒸压加气砼砌块必检项目合格(或不合格) 4)委托全项:根据GB/T11968-1997,该蒸压加气砼砌块合格(或不合格) 接骨架试样所检项目合格(不合格)。 十一. 混凝土路面砖

1.执行标准:JC/T446-2000《混凝土路面砖》

2.验收批次:每批路面砖应为同品种,同一类别,同一规格、同一等级,每20,000块为一批,不足20,000块亦按一批计;超过20,000块,批量由供需双方商定。力学性能检验的试件,按随机抽取法抽取10块。

3.检测项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批混凝土路面砖质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:力学性能(抗压强度或抗折强度),若无证明材料,或法定单位检验报告与产品不符(有较大差异时)应对该批混凝土路面砖进行: 1)外观质量、2)尺寸偏差、3)力学性能(抗压强度或抗折强度)、4)耐磨性、5)吸水率、6)抗冻性、 4.检验结论:

1)抽样必检:根据JC/T446-2000,该批混凝土路面砖必检项目合格(或不合格)

5