汇报资料
2024年4月19日
1
消防工程竣工验收
文档仅供参考
玉环绿地财富大厦1#~3#及地下室
消防工程
工 验 收 汇 报 资
峻料
浙江赋安安全设备责任有限公司
月 日
消防支队各位领导、各位专家:
市场消防工程自 年 月 日开工以来,在各级领导、工程建设指挥部、监理单位、总包单位、各兄弟单位的关心和相关部门的支持下,工程顺利推进已接近尾声。
一、工程概况
本工程为现浇框架结构,地下一层,地上八层(其中地下一层、六层为车库),建筑高度49.9米,建筑面积42万平方米。本工程由××××集团股份有限公司建设,××市建筑设计总院有限公司设计,××××监理有限公司监理,土建工程分为两个
2
2024年4月19日
文档仅供参考
标段,其中一标段由××建设集团有限公司施工,二标段××××建筑工程有限公司施工。市场改建消防安装工程由A区、B区、C区、D区组成。其中A区、B区由××××消防安全工程有限公司施工,C区、D区由××××设备安装工程有限公司施工,消防主要施工内容为自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、消防炮系统、室外消防工程、防火卷帘、漏电保护系统、气体灭火系统等。现在我代表本工程的消防施工单位向各位领导、专家汇报消防工程概况。
1、消火栓系统
本工程按50米以下商业楼进行消防给水设计,消火栓系统火灾延续时间按3小时计,室内消火栓用水量为40L/S,室外消防用水量为40L/S。本工程地下室设置620M3消防水池,消火栓泵,自喷泵及消防炮泵各二台。8楼屋顶设置消防水箱一只及自喷系统稳压设备、消火栓系统稳压设备各一套,消火栓系统竖向不分区。为保证消火栓栓口出水压力不超过0.5Mpa,地下室~地面三层采用减压稳压消火栓,阀后压力0.4 Mpa,,消火栓箱体为铝合金面铁箱或铝合金框玻璃面铁箱,消火栓箱内设DN65消火栓一只,DN65衬胶水带25米一根,,DN65×19铝合金喷嘴一只,25米的消防软管卷盘一副,金属带支座一付。消火栓箱内设有手动启泵按钮,可直接启动消防水泵。
2、自动喷水灭火系统
本楼内除小于5平方的卫生间、设备用房外均设置自动喷水
3
2024年4月19日
文档仅供参考
灭火系统,系统中按中危险级Ⅱ级设计,因地下室设置立体停车位,灭火用水量40L/S火灾延续时间按1小时计。泵房设二台自动喷水泵,一用一备,互为备用。该泵运行情况应显示于消防中心和水泵房的控制盘上。,自动喷水系统为一个供水区,平时管网压力由屋顶消防水箱和稳压泵维持;火灾时喷头动作、水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷水泵,并向消防中心报警,在自动喷水灭火系统覆盖的范围内每个防火分区及每个楼层均应分别设置控制阀和水流指示器,水流指示器前阀门采用FD150-1.6型信号蝶阀(监控阀),报警阀后阀门除信号蝶阀外均带锁止装置。有吊顶的场所采用装饰型68℃玻璃球喷头,除汽车库及设备用房外,所有喷头均采用快速响应型,立体车库下层车位处采用K=112.5的威景大覆盖侧墙喷头,其余场所均采用K=80的喷头,立体车位处侧向喷头的安装待车位安装时同步进行
3、移动式灭火器:带灭火器组合式消火栓箱均设5KG装的手提式干粉磷酸铵盐灭火器3具。
4、火灾自动报警及联动控制系统
本工程为一级防火建筑,火灾自动报警系统的保护等级按一级设置。设有火灾自动报警及联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲系统、电梯监视控制系统、气体灭火控制及漏电火灾监视系统,消防控制中心设在地下一层,内设有火灾报警联动控制器、消防电话主机、消防广播。楼层设有显示盘、消防
4
2024年4月19日
文档仅供参考
接线端子箱、离子感烟探测器、手动报警按钮、嵌入式应急广播及壁挂式应急广播。每个消火栓箱内设有消火栓报警按钮,能够直接启动消火栓泵。而且消防控制室还具有优先控制权。在火灾时可对消防泵、防排烟风机启停、电梯的迫降、非消防电源的切断等进行直接控制。火灾联动控制采用现场控制与集中控制相结合的方式。
集中联动在消防控制室实现,当接收到现场探测器或手动报警等火灾报警后,在确认火灾情况下,经过控制总线输出模块来实现对现场被控设备的控制,另外在消控中心设有手动直接控制柜,对一些重要的灭火设施,如消火栓泵、喷淋泵、消防风机等由消控中心能够集中进行手动直接多线控制。
确认火警后,消控中心能够自动联动相对应区域的消火栓水泵、喷淋水泵、排烟风机,打开常闭防火阀,关闭常开防火阀,下降相关区域的防火卷帘作为防火分隔,使本区域的电梯迫降于首层,经过消防模块自动或手动切除本区域的非消防电源,打开相关区域的消防紧急广播,联动控制切断本区域内的空调。并接受所有设备及系统的工作启停反馈信号等。
消防炮控制系统与双波段火焰探测器的消防监控、联动产品配套使用,当火灾监控系统发现火情时,可自动指示搜索、瞄准目标,打开电磁阀,水流指示器动作,自动启动消防炮给水泵。
经过直线电话向消防部门电话报警,且留有与城市消防报警联网接口。变配电所、消防水泵房、主要设备用房等皆设置消防
5
2024年4月19日