3) 在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料设备要求的前提下,最大限度地减少场
内二次运输。
4) 符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范,危险、易燃品独立设置存放地点。
3、施工平面布置
本工程施工场地较小,根据安装的特点,本工程的平面设施,包括办公、生活、半成品加工场及堆场、仓库均设在施工现场。各专业加工车间考虑为建筑外和建筑内同时设置,开工初期(预埋预留阶段)和施工后期(调试阶段)以建筑外车间为主,其它施工段采取内外结合的方式。同时服从总承包单位统一规划和安排。
生活区在卫生间附近设置化粪池。
4、施工平面布置
详见施工平面布置图
5、施工平面管理
施工平面管理有项目经理总负责,由区域工程部、材料部门、后勤部门实施,按平面分片包干管理措施进行管理。
施工现场按照CI标准“六牌一图”。即质量方针、工程概况、施工进度计划、文明施工分片包干区、质量管理机械、安全生产责任制、施工总平面布置图。
按照总体规划要求作好平面布置,主要包括:(1)现场办公临建布置,(2)现场食堂、厕所布置,(3)材料堆放场地布置,(4)各专业加工场地布置,(5)现场排水、排污布置。
施工现场要加强场容管理,做到整齐、干净、节约、安全,力求均衡生产。施工现场切实做到工完场清,施工垃圾要集中堆放,及时清运,以保持场容的整洁。
现场临时办公室、会议室全部采用集装箱布置,要求集装箱摆放整齐,并按CI标准进行油漆。
临建区场地全部用CI10砼进行硬化,并按要求设置明(暗)沟排水,车辆出入处设置洗车槽。
围墙高度不低于2.5m,并按CI要求标准进行粉刷。大门整洁醒目,形象设计有特色,“六牌一图”齐整完全。
办公室门口设置绿化带。办公区公共清洁派专人打扫,各办公室设轮流清洁值班表,并定期检查。施工现场设卫生医疗点,并设置一定数量的保温桶和开水供应点。
宿舍管理以统一化管理为主,制定详尽的《宿舍管理条理》,要求每间宿舍排值勤表,每天打扫卫生,以保证宿舍的清洁。宿舍内不允许私拉私接电线及各种电器。
职工宿舍牢固,安全符合标准。室内保持整洁,并设置生活柜,卧具、用具摆放整齐,换洗衣服干净、晾挂整齐。
对宿舍要定时消毒,灭蚊蝇、鼠迹、蟑螂措施到位。
施工现场的食堂应符合《食品卫生法》,明亮整洁,设置冷冻、消毒器具,生熟食品分开存放,防蝇设施完好。食堂有卫生许可证,炊事员进行体检合格有健康证后方能上岗操作,证件用铝合金镜框悬挂。并保证食堂清洁卫生、无杂物、无四害。食堂墙面粉刷清洁,地面铺贴防滑地砖。
厕所内外要求清洁,墙面铺贴白瓷砖,地面铺贴防滑地砖,现场设冲水厕所,粪便经化粪池处理后排入市政污水管道,并派专人打扫,以保证厕所卫生、清洁。
材料堆放场地
施工及周转材料按施工进度计划分批进场,并依据材料性能分类堆放,标识清楚。
做到分规格码放整齐,稳固,做到一头齐、一条线。
施工现场材料保管,将依据材料的性质采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏等措施。
贵重物品,易燃、易爆和有毒物品及时入库,专库专管,加设明显标志,并建立严格的领退料手续。
材料堆放场地设置得力的消防措施,消防设施齐全有效,所有施工人员均会正确使用消防器材。
施工现场临时存放的施工材料,须经有关部门批准,材料码放整齐,不得防碍交通和影响市容。堆放散料时进行围挡,围挡高度不得低于0.5m 加工场地
加工场地力求原材料堆放场地、加工设备、半成品堆放场地布置合理,方便加工,方便堆场。
原材料及加工好的半成品必须分类、分规格堆放,并做好标识。各种加工设备前必须按要求悬挂安全操作规程。加工场地必须硬化,要求场地平整无积水,并作好明(暗)沟排水排污措施。
在施工现场砌筑一个5m×6m×3.5m的矩形蓄水池,从建设单位指定的位置接入水源,管径为DN100,并作好水表井。 施工现场临时用电
根据施工现场的实际情况来确定施工临时用电的线路走向、配电箱的位置及照明灯具的位置。现场布置均按三级配电、二级保护。施工现场的配电采用TN-S系统,并在总配电箱处做重复接地一次,接地电阻小于4欧姆。
第五章主要施工技术方案
1、工程测量方案
1、概述
为确保工程定位质量,将成立一个由项目工程师负责的测量小组,小组各成员都必须持证上岗。 2、测量仪器的选用 1 2 3 4 仪器名称 经纬仪 水准仪 100m钢卷尺 50m钢卷尺 厂牌 苏州 索佳 型号 J2 C32 以上仪器经鉴定合格,均在使用的有效期内;其它辅助仪器有:5m钢尺、垂直目镜、棱镜、光标接收靶、塔尺等。 4、平面轴线控制网
1)平面轴线控制测量
基准平面坐标控制网、垂直高程控制网的设置以业主提供的基准点为依据。 测量控制网是建立在基准点的基础上的。设置时要求同时满足稳定、可靠和通视三个要素。同时,还需附加一些保证措施,建立一个控制副网或设置方位汇交点等方法来防止基准控制网遭到不可预见事件的破坏,建立基地内坐标控制网,并进行复核准确。
2)轴线控制测量
利用基准平面控制网中的某一点作为测站(满足通视和方便的要求),采用平面坐标测量法测量轴线,原则上应一次测量到位。
轴线坐标控制点投测完毕之后,互相之间应进行校核。同时可检验偏差情况,以及时纠正。
垫层施工完毕将测量网分别对各轴线的汇交点对号入座,投设到垫层上,弹线,做上红漆标志后方可实施。 5、高程控制测量
基准水准点的建立:
根据业主提供的水准点,采用往返水准或闭合水准测量。用精密水准仪引测施工基准水准点,测量精度按二等水准精度测设。
施工基准水准点应布置在受施工环境影响小且不易遭破坏的地方。
2、土方工程
1、工艺流程
施工准备→定位测量→挖土→垫层→地下防水施工→找平层→放线→钢筋绑扎、支模→浇基础混凝土→养护→测量放线→扎墙柱筋→预埋件、预留洞、管件安装→墙柱模支设→支梁、板模→扎梁板筋→预埋件、预留洞、管件安装→混凝土浇筑→养护→外墙防水→回填土。 2、基坑开挖: 1)工艺流程:
施放灰线→土方开挖→人工配合机械清土、修边坡、开挖基坑明沟、集水井→做水泥砂浆护坡→周边围护 2)施工技术措施