闸合好);备用位置是指接地车插头离开插嘴,但接地车未拉出柜外;检修位置是指接地车已拉出柜外。
(7)封闭式开关柜带电显示器称“三相灯亮”和“三相灯灭”。如检查513带电显示器三相灯亮、检查513带电显示器三相灯灭。 (8)设备检修后合刀闸前,应检查送电范围内接地线(含接地刀闸)、短路线已拆除(或拉开),称“检查待恢复送电范围内接地线、短路线已拆除”。
(十六)倒闸操作任务术语
运行——开关及两侧刀闸均合着,或手车在运行位置,开关合入。 备用——开关开着,两侧刀闸合着,或手车在运行位置,开关断开。 停电——开关及两侧刀闸均开着,或手车在备用位置,开关断开;无地线。
检修——开关及两侧刀闸均开着,或手车在备用位置,开关断开;有可能来电的任何一侧均有地线。
手车开关检修――开关断开,手车拉至柜外。 例如:
3所Ⅰ回515线路由运行转备用。 3所Ⅰ回515开关由备用转运行。 1号主变由运行转停电。 3所Ⅰ回515开关由运行转停电。 2所Ⅰ回512线路由运行转检修。 2所Ⅱ回522开关及线路由运行转检修。
10KV4号母线由运行转检修。
1号主变由运行转检修,101、501开关由运行转停电。 1号主变及两侧开关由运行转检修。 (十七)倒闸操作票填写注意事项
(1)倒闸操作票使用前应统一编号,在一个年度内不得使用重复号,操作票应按编号顺序使用(填写)。计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。
(2)操作开始时间、终了时间栏应按实际操作开始、结束时间填写。 (3)操作任务栏应根据调度命令内容填写。
(4)操作项目栏应严格依照倒闸操作术语按操作顺序填写。 (5)每模拟完一步操作后,应在该项前面模拟栏划蓝色模拟“√”。 (6)每执行完一步操作后,应在该项后面执行栏划红色执行“√”,整个操作任务完成后,在最后一项的步骤下面加盖“已执行”章。 (7)若操作任务只是一步操作,其步骤直接填入“操作任务”栏,“操作项目”栏不再重写,模拟后、执行后都不划“√”,执行完在任务栏下盖“已执行”章。
(8)操作人、监护人栏应根据实际情况如实填写。
第三章 倒闸操作程序
第六条 操作准备
(一)明确操作任务和停电范围,并做好分工。 (二)拟定操作顺序,确定挂地线部位、组数。
(三)考虑保护和自动装置相应变化及应断开的交、直流电源和防止电压互感器、所用变二次反高压的措施。
(四)分析操作过程中可能出现的危险点并采取相应的措施。 (五)与调度协商后写出操作票草稿,由全体人员讨论通过,站长或值长审核批准。
(六)预定的一般操作亦应按上述要求进行准备。
(七)设备检修后,操作前应认真检查设备状况及一、二次设备的开合位置与工作前相符。 第七条 接令
(一)接受调度命令,应由上级批准的人员进行,接令时先问清下令人姓名、下令时间,并主动报出站名和姓名。
(二)接令时应随听随记,记录在“调度命令记录”中,接令完毕,应将记录的全部内容向下令人复诵一遍,并得到下令人认可。 (三)接受调度命令时,一人接令,一人在旁监听。 (四)对调度命令有疑问时,应按调度规程有关规定办理。 第八条 操作票填写 (一)操作票由操作人员填写。
(二)“操作票任务”栏应根据调度命令内容填写。
(三)操作顺序应根据调度命令参照本站典型操作票和事先准备的操作票草稿进行填写。
(四)操作票填写后,由操作人和监护人共同审核。 第九条 模拟操作
(一)模拟操作前应结合调度令核对当时的运行方式。
(二)模拟操作由监护人根据操作顺序逐项下令,由操作人复令执行。 (三)模拟操作后应再次核对新运行方式与调度令相符。
(四)拆、挂地线,应有明显标志。
(五)模拟操作无误后监护人和操作人分别签字,开始操作时填入操作开始时间。
第十条 操作执行与监护
(一)每进行一步操作,应按下列步骤进行:
(1)监护人持操作票将操作人带至操作设备处,指明调度号,下达操作命令。
(2)操作人手指操作部位,重复命令。
(3)监护人审核复诵内容和手指部位正确后,下达“执行”令。 (4)操作人执行操作。
(5)监护人和操作人共同检查操作质量(远方操作只检查相应的信号装置)。
(6)监护人在操作票本步骤划执行“√”,再通知操作人下步操作内容。
(二)操作中遇有事故或异常,应停止操作,如因事故、异常影响原操作任务时,应报告调度,并根据调度令重新填写操作票。 (三)由于设备原因不能操作时,应停止操作,检查原因,不能处理时应报告调度和生产管理部门。禁止使用非正常方法强行操作设备。 第十一条 质量检查
(一)操作完毕全面检查操作质量,远方操作的设备也必须到现场检查。
(二)检查无问题应在最后一页操作票上填入终了时间,并在最后一步下边加盖“已执行”章(不得压步骤)。然后在“调度命令记录”本内填入终了时间,报告调度员。