好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑基坑工程监测技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

续表8.0.4

序号 监测项目 支护结构类型 (mm) 6 7 8 9 10 11 12 坑底隆起(回弹) 土压力 (60%~70%)?? 隙水压力 支撑力 围护墙力 立柱力 锚杆力 (60%~70%)?? - (70%~80%)?? - (70%~80%)?? - - (70%~80%)?? - (70%~80%)?? - 25~35 绝对值一级 累计值 变化 相对基坑深度(h) 控制值 - 速率(mm/d) 2~3 (mm) 50~60 绝对值相对基坑深度(h) 控制值 - 速率(mm/d) 4~6 (mm) 60~80 累计值 变化 绝对值相对基坑深度(h) 控制值 - 速率(mm/d) 8~10 基坑类别 二级 累计值 变化 三级 注:1 h为基坑设计开完深度,??为荷载设计值,??为构件承载能力设计值;

2 累计值取绝对值和相对基坑深度(h)控制值两者的小值;

3 当监测项目的变化速率达到表中规定值或连续3d超过该值的70%,应报警; 4 嵌岩的灌注桩或地下连续墙位移报警值按表中数值的50%取用。

8.0.5 基坑边环境监测报警值用根据主管部门的要求确定,如主管部门无具体规定,可按表8.0.5采用。

表8.0.5 建筑基坑工程边环境监测报警值

项目 累计值(mm) 监测对象 1 管线位2 移 3 4 地下水位变化 刚性管道 压力 非压力 柔性管线 邻近建筑位移 裂缝宽度 建筑 地表 1000 10~30 10~40 10~40 10~60 1.5~3 10~15 变化速率(mm/d) 500 1~3 3~5 3~5 1~3 持续发展 持续发展 备注 - 直接观察点数据 - - - - 注:建筑整体倾斜度累计值达到2/1000或倾斜速度连续3d大于0.0001H/d(H为建筑承重结构高度)时应报警。

8.0.6 基坑边建筑、管线的报警值除考虑基坑开挖造成的变形外,尚应考虑其原有变形的影响。

8.0.7 当出现下列情况之一时,必须立即进行危险报警,并应对基坑支护结构和边环境中的保护对象采用应急措施。

word资料

.

1 监测数据达到监测报警值的累计值。

2 基坑支护结构或边土体的位移值突然明显增大或基坑出现流沙、管涌、隆起、陷落或较重的渗漏等。

3 基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变化、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象。

4 边建筑的结构部分、边地面出现较重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝。

5 边管线变形突然明显增长或出现在裂缝、泄漏等。

6 根据当地工程经验判断,出现其他必须进行危险报警的情况。

word资料

建筑基坑工程监测技术规范

.续表8.0.4序号监测项目支护结构类型(mm)6789101112坑底隆起(回弹)土压力(60%~70%)??隙水压力支撑力围护墙力立柱力锚杆力(60%~70%)??-(70%~80%)??-(70%~80%)??--(70%~80%)??-(70%~80%)??-
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7aqs10xzqj1xep036fj71ujtp7zr5k019ir
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享