好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑基坑工程监测技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

关标准的规定以及主管部门的要求。

6.1.7 除使用本规规定的监测法外,亦可采用能达到本规规定精度要求的其他法。

6.2 水平位移监测

6.2.1 测定特定向上的水平位移时,可采用视准线法、小角度法、投点法等;测定监测点任意向的水平位移时,可视监测点的分布情况,采用前交会点、后交会点、极坐标法等;当测点与基准点无法通视或距离远时,可采用GPS测量法或三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量法。

6.2.2 水平位移监测基准点的埋设应符合现行标准《建筑变形测量规》JGJ8的有关规定,宜设置有强制对中的观测墩,并宜采用精密的光学对中装置,对中误差不宜大于0.5mm。

6.2.3 基坑围护墙(边坡)顶部、基坑边管线、邻近建筑水平位移监测精度应根据其水平位移报警值按表6.2.3确定。

表6.2.3 水平位移监测精度要求(mm)

水平位移报警值 累计值D(mm) 变化速率υD(mm/d) D<20 υD<2 ≤0.3 20≤D<40 2≤υD<4 ≤1.0 40≤D≤60 4≤υD≤6 ≤1.5 D>60 υD>6 ≤3.0 监测点坐标中误差 注:1 监测点坐标中误差,是指监测点相对测站点(如工作基点等)的坐标中误差,为点位中误差的1/√?;

2 当根据累计值和变化速率选择的精度要求不一致时,水平位移监测精度优先按变化速率报警值的要求确定;

3 本规以中误差作为衡量精度的标准。

6.3 竖向位移监测

6.3.1 竖向位移监测可采用几水准或液体静力水准等法。

word资料

.

6.3.2 坑底隆起(回弹)宜通过设置回弹监测标,采用几水准并配合传递高程的辅助设备进行监测,传递高程的金属杆或钢尺等应进行温度。尺长和拉力等项修正。

6.3.3 围护墙(边坡)顶部、立柱、基坑边地表、管线和邻近建筑的竖向位移监测精度应根据其竖向位移报警值按表6.3.3确定。

表6.3.3竖向位移监测精度要求(mm)

竖向位移 报警值 累计值S(mm) 变化速率υS(mm/d) S<20 υS<2 ≤0.15 20≤S<40 2≤υS<4 ≤0.3 40≤S≤60 4≤υS≤6 ≤0.5 S>60 υS>6 ≤1.5 监测点测站高差中误差 注:监测点测站高差中误差是指相应精度与视距的几水准测量单程一测站的高差中误差。

6.3.4 坑底隆起(回弹)监测的精度应符合表6.3.4的要求。

表6.3.4 坑底隆起(回弹)监测的精度要求(mm)

坑底回弹(隆起)报警值 监测点测站高差中误差 ≤40 ≤1.0 40~60 ≤2.0 60~80 ≤3.0 6.3.5 各监测点与水准基准点或工作基点应组成闭合环路或符合水准路线。

6.4 深层水平位移监测

6.4.1 围护墙或土体深层水平位移的监测宜采用在墙体或土体中预埋测斜管、通过测斜仪观测各深度处水平位移的法。

6.4.2 测斜仪的系统精度不宜低于0.25mm/m,分辨率不宜低于0.02mm/500mm。

6.4.3 测斜管应在基坑开挖1前埋设,埋设时应符合下列要求。

1 埋设前应检查测斜管质量,测斜管连接时应保证上、下管段的导槽相互对准、顺畅,各段接头及管底应保证密封。

word资料

.

2 测斜管埋设时应保持竖直,防止发生上浮、断裂、扭转;测斜管一对导槽的向应与所需测量的位移向保持一致。

3 当采用钻法埋设时,测斜管与钻之间的隙应填充密实。 6.4.4 测斜仪探头置入测斜管底后,应待探头接近管温度时再量测,每个监测点均应进行正、反两次量测。

6.4.5 当以上部管口作为深层水平位移的起算点时,每次监测均应测定管口坐标的变化并修正。

6.5 倾斜监测

6.5.1 建筑倾斜观测应根据现场观测条件和要求,选用投点法、前交会法、激光铅直仪法、垂吊法、倾斜仪法和差异沉降法等法。 6.5.2 建筑倾斜观测精度应符合现行标准《工程测量规》GB 50026及《建筑变形测量规》JGJ 8的有关规定。

6.6 裂缝监测

6.6.1 裂缝监测应监测裂缝的位置、走向、长度、宽度,必要时尚应监测裂缝深度。

6.6.2 基坑开挖前应记录监测对象已有裂缝的分布位置和数量,测定其走向、长度、宽度和深度情况,监测标志应具有可供量测的明晰端面或中心。

6.6.3 裂缝监测可采用一下法:

1 裂缝宽度监测宜在裂缝两侧贴埋标志,用千分尺或游标卡尺等直接量测,也可用裂缝计、粘贴安装千分表量测或摄影量测等。

2 裂缝长度监测宜采用直接量测发。

word资料

.

3 裂缝深度监测宜采用超声波、凿出法等。

6.6.4 裂缝宽度量测精度不宜低于0.1mm,裂缝长度和深度量测精度不宜低于1mm。

6.7 支护结构力监测

6.7.1 支护结构力可采用安装结构部或表面的应变计或应力进行量测。

6.7.2 混泥土构件可采用钢筋应力计或混泥土应变计等量测,钢构件可采用轴力计或应变计等量测。

6.7.3 力监测值宜考虑温度变化等因素的影响。

6.7.4 应力记或应变计的量程宜为设计值的2倍,精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S。

6.7.5 力监测传感器埋设前应进行性能检验和编号。

6.7.6 力监测传感器宜在基坑开挖前至少1埋设,并取开挖前连续2d获得的稳定测试数据的平均值作为初始值。

6.8 土压力监测

6.8.1 土压力宜采用土压力计量测。

6.8.2 土压力计的量程应满足被测压力的要求,其上限可取设计压力的2倍,精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S。 6.8.3 土压力埋设可采用埋入式或边界式。埋设时应符合下列要求:

1 受力面与所监测的压力向垂直并紧贴被监测对象。 2 埋设过程中应有土压力膜保护措施。

3 采用钻法埋设时,回填应均匀密实,且回填材料宜与围岩土

word资料

.

体一致。

4 做好完整的埋设记录。

6.8.4 土压力计埋设以后应立即进行检查测试,基坑开挖前应至少经过1时间的监测并取得稳定初始值。

6.9 隙水压力监测

6.9.1 隙水压力宜通过埋设钢弦式或应变式等隙水压力计测试。 6.9.2 隙水压力计应满足一下要求:量程满足被测压力围的要求,可取静水压力与超隙水压力之和的2倍;精度不宜低于0.5%F·S ,分辨率不宜低于0.2%F·S。

6.9.3 隙水压力计埋设可采用压入法、钻法等。 6.9.4 隙水压力计应事前埋设,埋设前应符合下列要求:

1 隙水压力计浸泡饱和,排除透水中的气泡。 2 检查标定数据,记录探头编号,测读初始读数。

6.9.5 采用钻法埋设隙水压力计时,钻直径宜为110mm~130mm,不宜使用泥浆护壁成,钻应圆直、干净;封口材料宜采用直径10mm~20mm的干燥膨润土球。

6.9.6 隙水压力计埋设后应测量初始值,且宜逐日量测1以上并取得稳定初始值。

6.9.7 应在隙水压力监测的同时测量隙水压力计埋设位置附近的地下水位。

6.10 地下水位监测