好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水磨钻挖孔施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5.2施工准备

1、现场准备工作

(1) 各项临时设施、动力、照明、通风、安全设施、施工机具、进场人员要满足施工要求,正式施工前,应熟悉施工图纸、主要施工机械及其配套设备的技术性能资料;

(2)进行场地平整及硬化处理,要满足施工的需要。 2、劳动力配置

共计划20人进行水磨钻施工,分成10组,同时作业,每孔2人,井下1人开挖,井上1人操作卷扬机、出渣及监护,15人进行钢筋笼制作、吊装、桩身砼浇筑。

3、施工机械设备

人工挖孔桩主要机械设备表

序号 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 水磨钻机 空气压缩机 鼓风机 风镐 潜水泵 卷扬机(含提土设备) 手推车 铁锹 电焊机 规格型号 Ф17 9m3/min CZT-110 40m扬程 尖、平头 ZXE1-500 70 400L 80 单位 台 台 台 台 台 套 辆 把 台 根 台 台 数量 5 6 5 5 6 6 10 10 3 3 1 1 备注 钻孔 送风、风镐 通风 破岩 抽水 出碴 运碴 出碴 钢筋焊接 浇筑砼 浇筑砼 浇筑砼 砼达到强度后凿桩头 浇筑桩身混凝土 桩头养护 钢筋笼安装 10 插入式振捣器 11 砼搅拌机 12 砼输送地泵 5.3施工方法及措施

5.2.1排水施工措施

将场地整平,并保证一定的流水坡度,下雨后地面的水能及时排走,保证地表水不流入孔内,井孔四周进行硬化处理。

孔内抽水。如需要,在孔内放一台大功率水泵,将孔桩内水及时抽出。 5.2.2桩孔人工开挖

开始挖孔前,桩位应定位准确,安放护壁模板必须用桩心点校正模板位置,第一节井圈中心线与设计轴线偏差不得大于20mm, 且同一水平面上的井圈的任意直径的极差不得大于50mm,在地面安放模板,浇筑C30钢筋砼形成井圈,井圈上口比周围地面高出30cm ,宽度为50cm以避免井口进水或杂物坠入井口,为防止坍孔和保证操作安全。桩孔设混凝土护壁,每节高90cm,护壁上口厚20cm,下口厚15cm,钢筋按设计图纸绑扎,混凝土用C30。护壁施工采取钢模板拼装而成,拆上节支下节,循环周转使用,模板用固定卡连接,边浇筑边用铁扦插致砼密实,上下设两道支撑成圆形,混凝土用吊桶运输人工浇注,混凝土应根据气候条件在24h后且强度达到70%后方可拆模。挖孔由人工自上而下逐层用镐、锹进行,遇坚硬土层用锤、钎破碎,挖土次序为先挖中间部分后挖周边,允许尺寸误差+5cm,弃土装入吊桶内,垂直运输,在孔上口安装机械式提升装置,用1.0t慢速卷扬机提升(施工前必须试吊,起吊能力达到要求才能进行提升作业,而且提升机开关不能用倒顺开关),吊至地面上后,用手推车运到孔口1m外,在未影响桩孔施工之前及时对渣土用装载汽车批量运出。

5.2.3水磨钻开挖

当孔桩开挖进入强风化岩层、中风化岩层时,采用水磨钻施工方法。首先,在每个井台上搭设钢管支架,井架上安装滑轮,与卷扬机组成提升系统。然后,桩孔开挖出的石方等弃碴装入吊桶或捆绑,用电动卷扬机提升至地面,倒入手推车运到临时存碴场,最后集中统一外运至弃土场。

支架顶采用彩条布搭防水棚,防止雨水直接进入孔内,保证在下雨工人能继续作业。

电动提升定型井架及防雨棚支架示意图

水磨钻开挖法是采用水磨钻、风镐破碎开挖,分节进行,每节施工深度为0.6m,施工过程中,当桩孔内积水较深、影响到钻孔施工时,用水泵将孔内积水抽出,并及时采用通风措施,保证孔内作业人员的安全,孔内通风采用专用鼓风机,由孔底将孔内空气向上吹,与地面空气形成对流。此外,当开挖的岩层不稳定时,设置护壁支护,护壁钢筋布置、厚度除按设计要求外,还应考虑水磨钻开挖增加的工作面通过加厚护壁进行调整,以保证设计桩径。主要施工顺序具体如下:

(1)钻取孔桩四周岩石:沿桩基孔壁布置取芯点,芯点中心位于设计内径基线上,取芯直径为170mm,依次以外倾角15°向下钻取外周的岩芯,取出的岩芯高约600mm,外周岩芯取完后中间岩体便形成一个环形临空面。

(2)钻取中间岩石: 沿桩半径钻取岩芯,将桩芯岩体等分成三等份,每份占桩芯岩体的1/3,以便于岩体破裂。

(3)风镐打孔:用风镐在岩体上钻眼,再将桩岩石分成六等份。

(4)插入钢楔,击打钢楔分裂岩石:在沿桩基径向风镐钻出的孔内打入钢楔,用大锤锤击钢楔使岩体获得一个水平的冲击力,在水平冲击力作用下岩石沿铅锤面被拉裂,底部会发生水平剪切破裂,依次分裂岩体,直至该层岩体全部被破裂。 (5)人工装渣,电动提升机出渣:一次单循环施工作用后,将水磨钻钻出的岩芯进行依次出渣,出渣从桩孔的一侧进行,然后插入钢楔,击打钢楔分裂岩石后再进行一次出渣。

(6)桩孔修正及下一循环的施工:由于水磨钻钻芯后桩基孔壁成锯齿状,为保证有效桩径,要敲掉侵占桩基空间的岩石锯齿。通过锁口护桩在桩孔内标出设计桩中心,检查桩基底部偏位情况并及时纠偏,同时标出下一个循环外周水钻钻孔取芯位置,进入下一循环的挖孔桩施工。 5.2.4挖孔桩终孔检查

当开挖至设计标高后,进行终孔检查。质检人员先进行自检,自检确实达到设计规定标高、桩径、垂直度。孔桩开挖岩层与设计岩层相同,将桩底沉渣清理干净,孔内水抽干净后,再及时通知监理,进行终孔检查处。如果入岩深度与设计不符时,需要请设计进行确认是否需要进行桩长的调整。

孔桩直径+护壁尺寸85170858585桩身直径+护壁尺寸水磨钻施工大样

5.2.5钢筋骨架制作安装

1、在钢筋进场后,必须送检,合格后方可使用。

2、钢筋在下料棚统一下料,钢筋的制作、安装均按照技术规范要求施工。加工预制的钢筋应统一放在钢筋棚内,并覆盖彩条布避免钢筋锈蚀。采取防水设施,防止钢筋

锈蚀。

3、桩基钢筋骨架Ф28钢筋采用镦粗直螺纹套筒连接,加劲筋设在主筋内侧,每2米一道,钢筋接长部分采用双面焊,钢筋焊接图1所示。

5d说明: 1、图中尺寸单位为cm。 2、钢筋焊接焊缝长5d。图1 钢筋焊接示意图4、镦粗直螺纹套筒连接工艺流程:钢筋原料→切头→镦粗→套丝加保护套→机械

加工→套筒加保护套→工地连接。镦粗直螺纹套筒技术要求:采用钢筋镦粗机将钢筋端头镦粗,镦粗段与钢筋轴线同心度≤4o,且镦粗后外观不得有明显裂纹、凹陷和影响钢筋强度的其他缺陷。镦粗头基园直径大于丝头螺纹外径,长度大于1/2套筒长度过渡段坡度≤1:3。Ф22以下的钢筋采用接长双面焊。为避免钢筋骨架在运输过程中变形,所以钢筋骨架采用现场焊接,然后用吊车吊装就位。

5、制作时,按设计尺寸作好加劲筋圈,标出主筋的位置。把主筋摆在平整的工作台上,并标出加劲筋的位置。焊接时,使加劲筋上任一主筋的标记对准主筋中部的加劲筋标记,扶正加劲筋,并用木制直角板校正加劲筋与主筋的垂直度,然后点焊。在一根主筋上焊好全部加劲筋后,在骨架两端各站一个人转动骨架,将其余主筋逐根照上法焊好,然后抬起骨架搁于支架上,套入盘筋,按设计位置布好螺旋筋并绑扎于主筋上,点焊牢固。

6、钢筋焊接前,必须进行试焊,合格后方可正式施焊,焊工必须考试合格上岗。焊条必须采用5字头焊条。

7、钢筋骨架保护层的设置,钢筋骨架保护层的设置严格按设计图纸施工。 8、钢筋骨架的起吊就位钢筋存放与运输:

制好后的钢筋骨架必须放在平整、干燥的场地上。存放时,每个加劲筋与地面地接触处都垫上等高的木方,以免粘上泥土。每组骨架的各节段要排好次序,便于使用时按顺序装车运出。在骨架每个节段上都要挂上标示牌,写明墩号、桩号、节号等。尤其定位钢筋骨架,由于顶面标高不同,其长度也不相同,因此更应标写清楚。没有挂标示牌

水磨钻挖孔施工方案 

5.2施工准备1、现场准备工作(1)各项临时设施、动力、照明、通风、安全设施、施工机具、进场人员要满足施工要求,正式施工前,应熟悉施工图纸、主要施工机械及其配套设备的技术性能资料;(2)进行场地平整及硬化处理,要满足施工的需要。2、劳动力配置共计划20人进行水磨钻施工,分成10组,同时作业,每孔2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ap8b3uogc9o8y29wt5t6vudb8bhn000z9o
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享