钢筋施工方案
编制依据标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1、范围
本方案针对于阳光水岸24#楼柱、梁、板等钢筋。 2、施工准备
2.1作业条件
2.1.1、核对钢筋级别、型号、形状、尺寸及数量,是否与设计图纸及加工配料单相同。
2.1.2、弹好标高水平线及柱的外框线。
2.1.3、柱钢筋绑扎前,柱底施工缝已处理完毕,柱筋调整完毕并办理完隐检手续。
2.2材质要求
2.2.1、钢筋:应有出厂材质证明及复试报告。钢筋应无老锈及油污。 2.2.2、绑丝:可采用20-22号铁丝或火烧丝(根据钢筋的规格确定)。 2.2.3、控制混凝土保护层用的材料应有足够的承载强度,垫块的规格尺寸根据钢筋的直径和设计的钢筋混凝土保护层厚度确定(或现场预制水泥砂浆保护层垫块)。
2.3主要工机具
钢筋弯曲机、卷扬机、钢筋切断机、钢筋钩子、撬棍、钢筋扳子、
绑扎架、钢丝刷、粉笔、尺子等。
3、操作工艺 3.1工艺流程 3.1.1、柱钢筋绑扎
预制柱钢筋骨架——施工缝砼表面凿毛、修整底层伸出的柱搭接筋——安装柱钢筋——柱钢筋骨架绑扎、搭接部位箍筋
3.1.2、梁钢筋绑扎
画钢筋位置线——放箍筋——穿梁受力筋——绑扎箍筋 3.1.3、板钢筋绑扎
支板模板——布置板筋——放通长水平拉通筋——板负筋 3.2操作方法 3.2.1柱钢筋绑扎 3.2.1.1、柱钢筋骨架
3.2.1.1先将两根竖向受力钢筋平放,并在钢筋上画出箍筋间距。 3.2.1.2在受力筋帮扎后根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或缠扣绑扎。箍筋应与受力钢筋伊持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。为防止骨架在运输中变形,柱对角钢筋之间用弯起筋绑扎固定。
3.2.1.3在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋;无设计要求时加密范围一般在梁上、下均为500mm,箍筋间距为1OOmm(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。
3.2.2、修整底层伸出的柱搭接筋
根据已放好的柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和抗震规范的要求。底层柱竖筋与基础梁锚固按设计要求进行施工。
3.2.3、绑扎搭接部位钢筋
柱钢筋必须与各层纵横墙的梁、圈梁钢筋绑扎连接,形成一个封
闭框架。
3.2.2梁、圈梁钢筋的绑扎
3.2.2.1、现场绑扎,后支模板侧边。一般采用硬架支模方法。如在模内绑扎时,按设计图纸要求间距,在模板侧帮画箍筋位置线。放箍筋后穿受力钢筋。箍筋搭接处应沿受力钢筋互相错开。
3.2.2.2、梁与柱钢筋交叉处,梁钢筋放在柱受力钢筋内侧。梁钢筋在柱部位搭接时,其搭接倍数或锚人柱内长度要符合设计要求。
3.2.2.3、梁钢筋的搭接长度要符合设计及《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)对钢筋搭接的有关要求。如下表:
混凝土强度等级 钢筋类型 C20 I级钢筋 II级钢筋(月牙纹) 35d 45d C25 30d 40d 高于C25 25d 25d 注:①当I、II继钢筋直径大于25mm时,其搭接长度应按表中的数值增加5d;
②当螺纹钢筋直径不大于25mm时,其搭接长度应按表中的数值减少
5d;
③当有抗震要求时,对一、二级抗震等级应增加5d。
3.2.2.4、梁钢筋应互相交圈,在内墙交接处、墙大角转角处的锚固长度,均要符合设计要求。
3.2.2.5、楼梯间等部位的粱钢筋被切断时,应搭接补强,构造方法应符合设计要求,标高不同的高低梁钢筋,应按设计要求搭接或连接。
3.2.2.5.1梁钢筋绑完后,应加钢筋保护层垫块,以控制受力钢筋的保护层。
3.3.3 板筋绑扎:保证钢筋平直、搭接到位、钢筋保护层安置饱满。 4、质量标准 4.1一般规定
4.1.1当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 4.1.2在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: 4.1.2.1纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;
4.1.2.2钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; 4.1.2.3箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等; 4.1.2.4预埋件的规格、数量、位置等。 4.2原材料 主控项目
4.2.1钢筋进场时.应按现行国家标准《钢筋混凝土热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试样作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 4.2.2对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
4.2.2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
4.2.2.2钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查进场复验报告。
4.2.3当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
检验方法:检查化学成分等专项检验报告。 一般项目
4.2.4钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
检查数量:进场时和使用前全数检查。 检验方法:观察。 4.3钢筋加工 主控项目
4.3.1受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:
4.3.1.1HPB235级钢筋末端应作180o弯钩,其弯弧内直径不应小于钢