农村电工低压配电网操作技能及笔试考核下
集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
农村电工低压配电网操作技能及笔试考核(下) 序号 项目 分数 实际得分 1
线路是否整齐,美观,线束排列打不到横平竖直 5 2
线束不得用钳子弯 5 3
接线正确,合上刀开关2K,按下启动按扭SB2(绿色),接触器SM,SMY,ST吸合,灯L1亮,经8秒延时后SMY放开,吸合,ST放开,灯L1灭,L2亮 15 4
元件固定牢固 5 5
接线不得松动 5 6
线头不得有煨眼 5
合计得分 40
八、无功补偿(笔试):每题10分
一)并联电容器的接线一般采用什么接线方式,为什么?
答:并联电容器的接线一般采用三角形接线方式。
因为单台电容器的电容量阻抗为XC接成星形时补偿容量:
QY=3×(U/√3)2/XC=U2/XC
而单台电容器的电容量阻抗为XC接成三角形时补偿容量:
Q△=3×U2/XC=3×U2/XC
三角形接线时补偿容量为接成星形接线时补偿容量的3倍,所以并联电容器的接线一般采用三角形接线方式。
二)某用户最大负荷月的有功功率为200KW,功率因数cosφ1=0.6,拟将功率因数提高到0.90,问需要装设电容器组的总容量应该是多少?若采用BW0.4-12-3电容器,应选用多少个?
解:根据要求已知:P=200kW,cosφ1=0.6,cosφ2=0.9
需要装设电容器组的总容量为:
QC=P[(√1/cos2φ1-1)-(√1/cos2φ2-1)]
=200×[(√1/0.62-1)-(√1/0.92-1)]
=200×(1.33-0.48)
=170(kVar)
采用BW0.4-12-3电容器,应选用个数n:
n=170/12=14.1≈15(个)
三)随机补偿装置的选用和安装: