好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

便携式电缆耐压试验装置

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

-

FS-2970kVA/270kV 便携式电缆耐压试验装置

一、被试品对象及试验要求

1.110KV电缆,截面积300mm2,长度5km以内,电容量≤0.735uf,最高试验电压128KV。 2. 110kV变压器、开关等设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过265kV。

二、工作环境

1. 环境温度:-150C–450C; 2. 相对湿度:≤90%RH; 3. 海拔高度: ≤2500米。

三、装置主要技术参数及功能

1. 额定容量:2970kVA;

2. 输入电源: 380V电压,频率为50Hz; 3. 额定电压: 270kV; 4. 额定电流:11A; 5. 工作频率:30-300Hz;

6. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;

7. 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍3分钟; 8. 温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 9. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);

10. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分); 11. 测量精度:系统有效值1.5级。

- zj.

-

四、设备遵循标准

GB10229-88 《电抗器》

GB1094 《电力变压器》

GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》

五、装置容量确定

64kV/110kV,300mm2电缆5000m,电容量≤0.735μF,试验频率为30-300Hz,试验电压128kV。

试验电流I=2πfCU试 =2π×35×0.735×10-6×128×103=20A

对应电抗器电感量 L=1/ω2C=30H

设计二节电抗器,电抗器单节为1485VA/135kV /11A/60H,系统总容量为2970kVA。

试验时使用关系列表

设备组合 被试品对象 110kV300mm2电缆5000m 110kV系统

电抗器 1485kVA/135kV二节 使用电抗器二并 使用电抗器二串 激励变压器输出端选择 6kV 15kV 六、 系统配置及其参数

1. 激励变压器FS-132kVA/6-15kV/0.4kV 1台

a) 额定容量:132kVA; b) 输入电压:400V,单相; c) 输出电压:6kV;15kV; d) 结 构:油式;

- zj.

-

e) 重 量:约640kg;

2. 变频电源FS-132kW/380V 1台

a) 额定输出容量:90kW; b) 工作电源:380V,工频; c) 输出电压:0 – 400V,单相; d) 额定输入电流:350A; e) 额定输出电流:350A; f)

输 出 波 形:正弦波;

g) 电压分辨率: 0.01kV; h) 电压测量精度:0.5%; i) j)

频率调节X围:30 – 300Hz; 频率调节分辨率:≤0.01Hz;

k) 频率稳定度:0.1%; l)

运 行 时 间:额定容量下连续60min;

m) 额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K; n) 噪 声 水 平:≤50dB;

1) 自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,

系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态,调频时绘制频率电压曲线;

2) 耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,异常波动时提示

用户电压异常波动,由用户根据试验情况进行操作;

3) 全压输出保护:在调压过程中,严格保证变频电源不会全电压输出; 4) 软件经过严格模拟运行检验,运行安全、稳定、可靠;

5) 液晶显示屏可显示电源电压和电流;高压输出的频率、电压、电流,谐振回路的; 6) 保护功能:具有断电、过流、过压及闪络保护功能;

a) 过电压保护:可人工设定过电压保护值;当整套装置的输出电压达到保护整

定值时,自动切除整套装置;

b) 过电流保护:可人工设定过电流保护值;当整套装置的输出电流达到保护整

定值时,自动切除整套装置;

- zj.

-

c) 击穿保护:具有放电或闪络保护功能,当高压侧发生对地闪络时,自动切除

整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内电子元件不会击穿; d) 断电保护:试验电源断电后,装置能快速保护。

7) 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后,相互位置不变,

不损坏,紧固件不松动;

8) 外观及操作界面充分采用人性化设计,美观大方,操作简便; 9) 重量约280kg。

3. 高压电抗器 FS-1485kVA/135kV 2节

a) 额定容量:1485kVA; b) 额定电压:135kV; c) 额定电流:11A;

d) 品质因素:Q≥30 (f=45Hz); e) 结 构:油浸式; f)

重 量:约680kg;

4. 电容分压器FS-270kV -800 pF 1套

a) 额定电压:270kV; b) 高压电容量:800pF; c) 介质损耗:tgσ≤0.5%; d) 分 压 比:1000:1; e) 测量精度:有效值1.5级; f)

重 量:约8kg。

七、供货清单一览表

(一)配置设备一览表

序号 1 2 3 4 5 设 备 名 称 激励变压器 变频电源 高压电抗器 电容分压器 试验连接线 型 号 及 规 格 FS-132kVA/6-15kV/0.4kV FS-132kW/380V FS-1485kVA/135kV FS-270-800pF 单位 台 台 台 套 套 数量 1 1 2 1 1 备注 - zj.

-

(二)相关资料一览表

序号 1 2 3

资 料 名 称 出厂试验报告 成套装置使用说明书 产品合格证和用户意见卡 单位 份 份 套 数量 1 1 1 备 注