好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工业企业照明设计标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

GB50034-92工业企业照明设计标准

GB50034-92工业企业照明设计标准

(时间:2005-12-28 19:02:52 共有 2013人次浏览) 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年5月1日

关于发布国家标准《工业企业照明设计标准》的通知 建标〔1992〕650号

根据原国家计委计综,1987,2390号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位修订的《工业企业照明设计标准》,已经有关部门会审,现批准《工业企业照明设计标准》GB50034-92为强制性国家标准,自一九九三年五月一日起施行。原《工业企业照明设计标准》TJ34-79同时废止。

本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部 一九九二年九月二十九日 修订说明

本标准是根据原国家计委计综,1987,2390号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同修订而成。

在修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究和必要的科学试验,认真总结了我国近10年来工业企业照明设计和使用经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由建设部会同有关部门审查定稿。

本标准共分八章和七个附录,这次修订的主要内容有:修改了照度标准值、维护系数值、光源、混光光通量比、灯具及其附属装置、照明方式和照明种类、照明供电,增加了眩光限制方法、光源颜色特性、照明节能等有关规定。

在执行本标准过程中,如果发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄送中国建筑科学研究院建筑物理研究所(邮编:10044,地址:北京市车公庄大街19号)《工业

企业照明设计标准》管理组,以供今后修订时参考。

建设部 1992年9月 第一章 总则 第三章 照度标准 第一节 一般规定

一、?,V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时;

六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 低值:

一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节 照度标准值

工作场所作业面上的照度标准值 表3.2.1

照度范围(Lx) 视觉作业识别对象的最小尺亮度对分类 视觉作业特性 寸d(mm) 比 混合照明 一般照明 等 级

甲 小 1500 2000 3000 , , , 特别精细作业 d?0.15 ? 乙 大 1000 1500 2000 , , , 甲 小 750 1000 15000 200 300 500 很精细作业 0.15,d?0.3 ? 乙 大 500 750 1000 150 200 300

甲 小 500 750 1000 150 200 300 精细作业 0.3,d?0.6 ? 乙 大 300 500 750 100 150 200 甲 小 300 500 750 100 150 200 一般精细作业 0.6,d?1.0 ? 乙 大 200 300 500 75 100 150

一般作业 1.0,d?2.0 ? , , 150 200 300 50 75 100 较粗糙作业 2.0,d?5.0 ? , , , , , 粗糙作业 d,5.0 ? , , , , , 一般观察生产过 , ? , , , , , 程

大件贮存 , ? , , , , ,

有自行发光材料 , ? , , , , , 30 50 75 的车间

维护系数值 表3.2.8 环境污染照明器擦洗次数(次维护系类 别 特征 燉年) 数

仪器、仪表的装配车间,电子元器件的装配车间,实清 洁 2 0.8 验室,办公室,设计室 一 般 机械加工车间、机械装配车间、织布车间 2 0.7 污染严重 锻工车间、铸工车间、碳化车间、水泥厂球磨车间 3 0.6 室 外 道路和广场 2 0.7

第四章 光源 一、局部照明的场所; 二、防止电磁波干扰的场所;

三、因光源频闪效应影响视觉效果的场所; 四、经常开闭灯的场所;

五、照度不高,且照明时间较短的场所。

混光光源的混光光通量比 表4.0.5 混光光源 光通量比(%) 一般显色指数(Ra) 色彩辨别效果 DDG,NGX 40,60 ?80 除个别颜色为“中等”外,其它颜色为“良好” DDG,NG 60,80

KNG,NG 50,80 60,70 DDG,NG 30,60 60,80

KNG,NGX 40,60 70,80 除部分颜色为“中等”外,其它颜色为“良好” GGY,NGX 30,40 60,70

ZJD,NGX 40,60 70,80 GGY,NG 40,60 40,0

KNG,NG 30,50 40,60 除个别颜色为“可以”外,其它颜色为“中等” GGY,NGX 40,60 40,60

ZJD,NG 30,40 40,50

注:?GGY——荧光高压汞灯;DDG——镝灯;KNG——钪钠灯;NG——高压钠灯;NGX——中显色性高压钠灯;ZJD——高光效金属卤素灯。

?混光光通量比系指前一种光源光通量与两种光源光通量的和之比。 ?辨别效果顺序:良好—中等—可以。 第五章 灯具及其附属装置

一、在特别潮湿的场所,应采用防潮灯具或带防水灯头的开启式灯具。

二、在有腐蚀性气体和蒸汽的场所,宜采用耐腐蚀性材料制 成的密闭式灯具。若采用开启式灯具时,各部分应有防腐蚀防水措施。

三、在高温场所,宜采用带有散热孔的开启式灯具。

四、在有尘埃的场所,应按防尘的保护等级分类来选择合适的灯具。

五、在装有锻锤、重级工作制桥式吊车等振动、摆动较大场所的灯具,应有防震措施和保护网,防止灯泡自动松脱与掉下。

六、在易受机械损伤场所的灯具,应加保护网。

七、在有爆炸和火灾危险场所使用的灯具,应符合现行国家标准和规范的有关规定。 第六章 照明质量 第一节 眩光限制

直接眩光限制等级 表6.1.1 质量等眩光程度 作业或活动的类型 级 A 无眩光 很严格的视觉作业

刚刚感到的B 视觉要求高的作业;视觉要求中等但集中注意力要求高的作业 眩光 视觉要求和集中注意力要求中等的作业,并且工作人员有一定程度C 轻度眩光 的流动性 视觉要求和集中注意力要求低的作业,工作人员在有限的区域内频D 不舒适眩光 繁走动 工作人员不限于一个工作岗位而是来回走动,并且视觉要求低的房E 一定的眩光 间,不是由同一批人连续使用的房间

灯具最小遮光角 表6.1.3

直接眩光限制等级 灯具出光口的平均亮度 光源类型 A、B、C D、E L?20 20? 10? 管状荧光灯

涂荧光粉或漫射光玻璃的高强气体20,L?500 25? 15? 放电灯 透明玻壳的高强气体放电灯、透明玻L,500 30? 20? 璃白炽灯 注: # 线状的灯从端向看遮光角为0?。

工业企业室内一般照明灯具的最低悬挂高度 表6.1.4

光源种类 灯具型式 灯具遮光角 光源功率(W) 最低悬挂高度(m) ?100 2.5

有反射罩 10?,30? 150,200 3.0

300,500 3.5 白炽灯 ?100 2.0 乳白玻璃漫射罩 , 150,200 2.5 300,500 3.0

?40 2.0 无反射罩 , ,40 3.0 荧光灯 ?40 2.0 有反射罩 , ,40 2.0 ,125 3.5

有反射罩 10?,30? 125,250 5.0 ?400 6.0 荧光高压汞灯 ,125 3.0 有反射罩带格栅 ,30? 125,250 4.0 ?400 5.0 ,150 4.5

150,250 5.5 有反射罩 10?,30? 250,400 6.5 ,400 7.5 金属卤化物灯、高 压钠灯、混光光源 ,150 4.0

150,250 4.5 有反射罩带格栅 ,30 250,400 5.5 ,400 6.5

一、应使视觉作业避开和远离照明光源同人眼形成的镜面反射区域; 二、使用发光表面面积大、亮度低、有一定上射光通量的灯具; 三、视觉作业和作业房间内的表面为无光泽的表面; 四、采用在视线方向发光强度小的特殊灯具。 第二节 光源颜色

光源的色表类别 表6.2.1 以表类别 色表特征 相关色温(K) 适用场所举例 ? 暖 ,3300 车间局部照明、工厂辅助生活设施等 ? 中间 3300,5300 除要求使用冷色、暖色以外的各类车间 ? 冷 ,5300 高照度水平、热加工车间等

光源的一般显色指数类别 表6.2.2 显色类别 一般显色指数范围 适用场所举例 A Ra?90 颜色匹配、颜色检验等 ? B 90,Ra?80 印刷、食品分检、油漆等 ? 80,Ra?60 机电装配、表面处理、控制室等 ? 60,Ra?40 机械加工、热处理、铸造等