带式输送机火灾预防(正
式)
Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.
编订:__________________
单位:__________________
时间:__________________
Word格式 / 完整 / 可编辑
执行方案样本 | BUSINESS PLAN
文件编号:KG-AO-2767-57
带式输送机火灾预防(正式)
使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。
带式输送机以其构造简单、连续输送距离长、输送成本低和输送效率高等优点,在港口企业得到广泛应用。输送机系统属重点防火部位,失火概率大,一旦发生火灾,可能造成输送带、控制电缆、机架和驱动部位等在内的整个系统报废,甚至发生人身伤亡事故。带式输送机使用单位应遵照“预防为主、防消结合”的消防工作方针,加强消防安全管理,确保输送机系统消防安全。 着火源
1.输送机自身的着火源 (1)托辊失效
金属结构的托辊在输送机运行过程中高速运转,其失效形式是轴承损坏。轴承损坏首先表现为轴承滚动体脱落,轴承内外圈之间的运行形式由滚动摩擦转
第2页/总11页
执行方案样本 | BUSINESS PLAN
化为滑动摩擦。第二步是轴承外圈脱落,由于轴承外圈与轴承孔之间为过渡配合,内圈与托辊轴之间为过盈配合,加之外圈高速运转,使外圈比内圈先脱落。外圈脱落后,托辊筒体轴承孔与轴承内圈之间的相对滑动速度进一步提高,大量的摩擦热传导至托辊筒体表层,使托辊表层温度高达700多℃,呈暗红色。在输送机运行过程中,这种烧红的托辊对输送带的加热点是不断改变的,不足以引燃输送带。而输送带停止运行后,与烧红的托辊接触,极易被引燃。 某港煤码头栈桥处的带式输送机曾发生一起火灾事故,烧毁了1500多m皮带和近1000m木制栈桥通道踏板。事故原因是轴承失效的托辊筒体在输送机运行过程中被摩擦加热,输送机停机后,热源引燃了输送带。
由此,在带式输送机运转过程中,要及时检查托辊,发现有异常声音的托辊要及时更换;在输送机停机后半小时内,作业人员不能离开输送机现场,须对输送机全长进行检查,及时发现火灾苗头;另外,为
第3页/总11页
执行方案样本 | BUSINESS PLAN
及时、准确地判断和发现损坏的托辊,在设计输送带防风罩时,应避免防风罩罩住托辊。 (2)非正常运转的滚筒轴承
在滚筒运转过程中,滚筒轴承作重载低速滚动运转,如果轴承润滑不良或装配不合理,可能引起轴承和轴承座异常高温。因轴承座固定不运转,容易黏附并引燃带油棉纱等低温易燃物品。
某港煤码头带式输送机曾发生一起火灾事故,由于张紧滚筒轴承座润滑不良,使轴承在转动过程中内部产生干摩擦,摩擦热量传递至轴承座外表,引燃了轴承座外表黏附的带油棉纱,导致驱动部张紧滚筒轴承座处的输送带、机架和系统附件报废。
防范这类着火源起火的方法是:制定严格的滚筒检修和保养标准,保证轴承正确安装;按照“定期、定人、定点、定质和定量”的“五定”润滑要求,润滑滚筒轴承;发现滚筒和轴承座处有异常声音时,要及时检查确认。 (3)电气控制线路
第4页/总11页
执行方案样本 | BUSINESS PLAN
输送机上有大量的控制电缆,一般都集中布置在机架侧的电缆槽中。由于老化、受电气焊渣烧蚀和机械损伤等原因,这些电缆可能发生短路现象,产生明火。
在设计电缆槽时,应设计电缆槽盖板,保护电缆;从事与控制电缆无关的工作时,尽量不要拆卸电缆槽;应保持电缆槽盖板完好、电缆槽内清洁,避免易燃物品附着;严格按照电缆设计寿命年限更换服役期满的电缆。
2.其他着火源 (1)动火维修
在输送机或周边进行维修动火作业,很容易引燃输送带。电气焊作业的焊渣落在输送带上,可立即引燃输送带。一般情况下,这类着火源能够及时被发现和扑灭,但如果在收工时间,作业人员忙于离开现场,没有注意到火种,就可能引发输送带火灾。另外,焊渣落在未盖好的电缆槽内,可能烧毁电缆。 企业应建立和严格执行动火管理制度。在输送机
第5页/总11页