电缆桥架安装施工方案
编制:
审核:
审批:
二○一四年八月十日
施工方案审批表
工程名称建筑面积建设单位
泉州晋江机场新建航站楼项目
59521平方米泉州晋江机场股份公司
结构类型层
数
钢结构主体,局部框剪地下1层,地上2层,局部3,4层中国建筑第八工程局安装部
施工单位
编制部门施工科编制人
编制时间审批部门审批人
2012年8月8日报审时间审批时间方案名称
2011年7月18日年
月
日
电缆桥架安装施工方案
审批意见:(填写讨论的主要结论包括应修改的部分)
泉州晋江机场新建航站楼电缆桥架安装施工方案
目录
1 工程概况2 编制依据3 施工准备和部署4 操作工艺4.1 工艺流程:4.2 弹线定位:4.3 预留孔洞:
4.4 支架与吊架安装要求及支架选样4.5 金属膨胀螺栓安装4.6 电缆桥架安装4.7 吊装电缆桥架
4.8 电缆桥架内保护地线安装5 成品保护6 成品保护7 安全消防措施
1
泉州晋江机场新建航站楼电缆桥架安装施工方案
1,工程概况
1金属桥架300*100
强电桥架2金属桥架300*150 内设隔板施工内容
3金属桥架400*150 内设隔板4金属桥架600*150 内设隔板5金属桥架800*150 内设隔板6
金属桥架
200*100 内设隔板
2 编制依据
2.1 福建省建筑设计研究院绘制的电气施工图。2.2 电气装置安装施工及验收规范。2.3 《建筑电气通用图籍》。
2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。3 施工准备和部署3.1 施工准备3.1.1 技术准备
(1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。(2)各种电缆桥架技术文件齐全。
(3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。
3.1.2 材料准备
(1)电缆桥架及其附件:应采用经过镀锌,其型号、规格应符合要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。
(2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。
2
泉州晋江机场新建航站楼电缆桥架安装施工方案
(3)镀锌材料:采用圆钢、扁钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。
(4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。3.1.3 主要机具准备
(1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。
(2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、脚手架等。3.1.4 作业环境准备
(1)配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。
(2)顶棚和墙面的第一边喷浆全部完成后,方可进行电缆桥架敷设。
(3)建筑竖井内土建湿作业全部完成。(4)地面电缆桥架应及时配合土建施工。3.1.5 施工准备
(1)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。(2)作业班组应分工明确,,提高
“专业化”施工水平。
(3)施工技术资料要和施工进度同步。4 操作工艺
4.1 工艺流程:预留孔洞
预埋吊杆吊架
弹线定位
金属膨胀螺栓固定,吊杆、吊架安装,桥架安装。
3