机房装修设计方案

1、设计依据

国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)

国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88)

国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

2、防静电地板铺设

机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用防静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。

机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面先涮防尘漆做防尘处理。

我们为本机房选用全钢防静电活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为0.4M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门入口处做踏步。

计算机房用活动地板符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。 活动地板的铺设在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理后进行。

建筑地面符合设计要求,并清洁、干燥,活动地板空间作为静压箱时,四壁及地面均就作防尘处理,不得起皮和龟裂。

现场切割的地板,周边应光滑、无毛刺,并按原产品的技术要求作相应处理。 活动地板铺设前应按标高及地板布置严格放线将支撑部件调整至设计高度,

平整、牢固。

活动地板铺设过程中应随时调整水平。遇到障碍或不规则地面,应按实际尺寸镶补并附加支撑部件。

在活动地板上搬运、安装设备时应对地板表面采取防护措施。铺设完成后,做好防静电接地。

3、天花吊顶

在安装天花之前,将原楼顶清理干净及刷环氧聚氨脂二遍(防尘漆)。 按设计及安装位置严格放线。吊顶及马道应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、铆固件除锈后,应涂两遍防锈漆。

吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐划一,并与龙骨和吊顶紧密配合安装。从表面看 应布局合理、美观、不显凌乱。

固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。

用自攻螺钉固定吊顶板,不得损坏板面。当设计未作明确规定时应符合五类要求。

螺钉间距:沿板周边间距150-200mm,中间间距为200-3000mm,均匀布置。 螺钉距板边10-15mm,钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。

活动式顶板的安装牢固、下表面平整、接缝紧密平直、靠墙、柱处按实际尺寸裁板镶补。根据顶板材质作相应的封边处理。

安装过程中随时擦拭顶板表面,并及时清楚顶板内的余料和杂物,做到上不留余物,下不留污迹。

4、墙身装饰

机房与辅助区之间隔断为不锈钢落地玻璃隔断,玻璃间缝隙及玻璃与框之间间隙进行打胶密封处理。

墙面处理采用在主机房建筑物的墙面进行防尘、防潮、防水、防辐射和屏蔽处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。机房墙面、地面进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。

5、隔断装修

机房外门采用防火防盗门,机房内门一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。

机房中的隔断采用不锈钢边框12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。

无框玻璃隔断,采用槽钢、全钢结构框架。墙面玻璃厚度不小于10mm,门玻璃厚度不小于12mm。表面不锈钢厚度应保证压延成型后平如镜面,水平的视觉效果。

6、配电系统

1.机房供配电系统

一个完善的计算机供配电系统是保证计算机设备,场地设备和辅助设备可靠运行的先决条件。计算机机房的建设必须要建设一个良好的综合性强的供配电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题,还要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备的供配电问题。如空调,机房照明系统用电,安全消防系统用电等。

1.1机房配电系统主要设计思想

机房内部配电根据实际情况只有一路电源输入,为动力、辅助设备及照明系统及计算机设备供电(UPS电源),三相五线制。 1.2 UPS配电系统设计

采用一台山特20KVA电源及配电柜对机房设备进行供电及控制。 UPS电源布线采用放射式配电方式配至各用电设备。布线采用机柜上走线桥架敷设,这种布线方式有着良好的屏蔽效果,美观,便于维护,是现在机房内较为理想的一种布线方式。UPS电源的主要用电设备包括:

1)网络设备、微机及服务器用电;