(6)在混凝土灌注过程中,随时观察设置的预埋螺栓、预留孔、预埋支座是否移位,若有及时纠正。预留孔的成型设备及时抽拔或松动。
空心板梁的架设
1、架桥机组装及试吊:首先要在0号桥台后的预制场先铺设长度100m、枕木间距50cm、轨距为宽轨道,在铺设的轨道上用起重机进行架桥机组装。
架桥机组装完成后,在组装场地上进行梁的吊运及过孔试验,检验架桥机后组件及各电气设备是否正常运转,准确无误后,即可将架桥机开到待加桥孔前,将配重和横移轨道分别挂在起重小车上,将载梁运输车与架桥机尾部连接器连接好,用托滚支撑桥梁前端,悬臂过孔到桥墩上,将横移轨道落在桥墩顶上,下降前支腿,将下横梁转向车落在前横移轨道上;将架桥机后部预起、将后移轨道垫好放置其下,转向平车平面旋转,落在横移轨道上,检查两横移轨道应平行、牢固、试车可行后,准备进行梁的架设。
2、运梁:电力牵引用EBG型架桥机自配的两台运梁车,将梁从预制场运至架桥机处。
3、捆梁:捆梁、吊梁的的钢丝绳安全系数采用10,使用专用夹具吊梁。
4、吊梁:在吊梁时当梁体吊离运梁车20~30mm时,要暂停起吊,对各重要受力部位和关键处进行观察,确认一切正常后方
能继续起吊。梁在起落过程中要保持水平和横向倾斜最大不得超过2%,纵向倾斜不宜过大,并采取制动防滑措施。
5、架桥机横移就位:EBG型架桥机通过前后转向车在横移轨道上行走来实现梁的横移就位,整机吊梁横移时预制梁必须尽量落下,贴近墩台横行。架设边梁时使用慢速,每次架边梁时要检查其限位距离是否准确。
6、支座安放和落梁就位:支座底面中心线要与墩台支撑垫石顶面画出的十字线重合或在允许偏差内,梁缝要符合设计规范尺寸。支座底面与墩台支撑垫石顶面密贴,梁体杜绝三条腿现象。梁在支座上落稳就位后,要立即打好支撑或将横隔板焊牢,方可拆卸吊具。
桥面系施工
(1)浇筑铰缝、桥面混凝土前,用钢刷清除结合面上的浮皮,并用高压水冲洗,先浇筑铰缝用小石子混凝土振捣密实,然后浇筑桥面现浇混凝土,现浇桥面整幅浇注,采用振捣梁振捣,并严格控制平整度。施工严格保证钢筋网及护栏、护栏座、伸缩缝等预埋件的位置准确和捣实养护工作。
桥面现浇层施工以方格网法控制标高,泵送混凝土浇筑。现浇层施工时,钢筋网严格按设计位置布置,不得使表面钢筋保护层过厚,以免引起桥面开裂。混凝土顶面标高及纵横坡采用多边形网块严格控制。混凝土浇筑尽可能避开中午日晒强烈条件的浇
筑作业。混凝土施工后进行不少于7d的保湿养护,防止桥面现浇层混凝土表层发生龟形裂纹防止混凝土的开裂。
(2)先施工防撞墙再施工桥面铺装,防撞墙模板采用定型模板拼装,支模后精确控制模板位置,每节接缝内衬5mm厚海绵条,防止漏浆。绑扎护拦钢筋、安装防护拦杆扶手预埋件,需经全桥反复核正位置,校平园顺或竖直后固定。浇筑混凝土注意振捣,严防漏振或过振;混凝土表面光洁平整圆顺,桥面铺装以上的护拦尺寸正确。防撞墙分段浇注,按设计要求设断缝。保证防撞墙其线型符合设计要求。凡安装伸缩缝处,防撞墙端部各50cm混凝土须待伸缩缝安装完毕后,再进行浇筑。
(3)伸缩缝待桥面铺装压实后,方可按伸缩缝预留槽口号尺寸切除多余的铺装,安装伸缩缝。