(四)、操作工艺
(一) 基层清理
将主体结构墙面上的砂浆及原结构上的木模板等及时清理干净。 (二) 真空绝热板的粘贴
真空绝热保温板采用点框贴的施工方式粘贴到基层墙体上,粘贴面积不小于70%,板与板之间达缝要严密,板贴好后无松动,严格控制板面平整度、垂直度和相邻板间的高差,板周围挤出的胶结剂应及时清,真空保温板应由建筑外墙勒脚部位开始,由下到上,沿水平方向铺设。板与板之间的缝要对齐,不需要错缝。如图1、
2、滚涂面层界面剂
板贴好24小时后就可滚涂界面剂,界面剂一定要滚涂均匀,无漏滚现象。
3、补缝
板与板之间的缝用保温砂浆填补,在填补保温胶浆时,不要用力过大,以免破坏真空板,以至漏气。胶浆一定要与保温板面相平,以保证平面平整。
五 、耐碱玻纤网铺设
1、涂抹抹面胶浆应在真空保温板粘贴完毕后及时进行。
2、用抹子在真空保温板表面均匀涂抹第一道抹面胶浆,立即将耐碱玻纤网压入抹面胶浆中,以覆盖耐碱玻纤网、微见轮廓为宜,要平整无褶皱,耐碱玻纤网的规格不小于320g/㎡,待第一道抹面胶浆稍干硬至可以触碰时再抹第二道抗裂胶浆,以完全覆盖耐碱玻纤网为宜。
3、建筑大墙角应加铺一层玻纤网增强搭接,各侧的搭接宽度不小于200mm。 4、门窗洞口四角应预先沿45°方向增贴长300mm,宽200mm的附加网格布。 5、抹面胶浆和玻纤网格布铺设完毕后,不得挠动,静置养护不少于24小时,才可进行下一道工序的施工。在寒冷潮湿气候条件下,还应适当延长养护时间。
六、真空保湿板施工中严禁切割弯曲、重物敲击和锐物刺穿。 七、外饰面施工
1、在抗裂胶浆层表干后七天即可外饰瓷砖的铺设。 2、外饰面面层的施工应从墙顶端开始,从上而下进行。 (五)、工程验收 1、验收准备工作
工程部制定一套完整的完工项目的初验计划。
资料准备:包括单位工程竣工报告,产品合格证、质保书,施工过程中的质量记录、技术交底资料等。
成立初验收小组:由工程部组织初验小组,小组成员由公司主管品质的技术经理,项目经理,品管部负责人等组成。
2、检验依据:
国家相关规范及行业标准。施工说明及技术交底文件。 本企业标准及业主、监理等相关方的质量要求文件。 3、检查内容
主控项目
项 目 保温材料的品种、规格、质量应符合设计要求 真空板应与墙面粘结牢固,无松动和虚粘现象 检查方法 检查产品合格证书 观察 面层应平整,光滑,不得有空鼓、裂纹,网络布观察 不得外露 一般项目
项 目 真空与墙面粘结面积 网格布应压贴密实,不能有褶皱、翘角、外露现象 真空间留缝,出现个别板缝时用相变砂浆抹平
真空板安装允许偏差与检查如下: 序号 1 2 3 4 5
保温系统面层的允许偏差及检查方法如下: 序号 1 检查项目 表面平整度 允许偏差 4 检查方法 用2m靠尺和楔形塞尺检查 检查项目 表面平整度 立面垂直度 阴阳角垂直度 阴阳角方正度 板接缝高差 允许偏差 4 4 4 4 检查方法 用2m靠尺和楔形塞尺检查 用2m托线板检查 用2m托线板检查 用200mm方尺和楔形塞尺检查 用直尺和楔形塞尺检查 检查方法 观察、记录 观察 观察 2 3 4 立面垂直度 阴阳角垂直度 阴阳角方正度 七、成品保护措施
4 4 4 用2m托线板检查 用2m托线板检查 用200mm方尺和楔形塞尺检查 1、严禁明水浸湿保温墙面;
2、在保温墙附近不得进行电、气焊操作,防止重物碰撞和挤靠墙面; 3、夏季施工时,应避免太阳光直接照射墙面,必检时采取遮阳措施。 4、保温板施工后,对墙角、窗台及时做好护角保护,防止破坏梭角。 5、施工期间应采取有效措施,材料应存放在干燥的室内,防止受潮。 6、施工中各专业工种应紧密配合做好预留、预埋,对抹完面层的保温墙,不得进行任意踢凿。
八、安全、环保措施 1、安全措施
a.物料和保温板的储存与管理
①物料存放在干燥、通风、阴凉区域,叠放整齐,分类存放,注意密封、防雨和防潮;
②保温板整齐平放,置于干燥通风区域;严禁侧立受挤压而变形;严防接触石油烃类等有机溶剂;严防置于阳光下暴晒;严防白蚁侵袭;严防明火或火花接触。
③网布与锚固件:存放整齐,防火和有机溶剂侵袭; b.劳防护具措施.
①安全帽配置,作业区严禁无安全帽上岗作业;
②作业区严禁穿拖鞋等无保障鞋,严禁仅穿背心和裤头上岗; ③要求工作服结实无不良现象;
c.施工操作安全措施
①严格遵守总包的安全管理制度;严格遵守本公司施工工艺和规范执行作业;
②注意施工现场本人及他人的互不影响、互不干涉的安全作业方针; ③脚手架严密注意物料和物具的放置;严禁在脚手架上不安全状态快速窜插跑动。
2、环保措施
施工垃圾装袋清运,严禁将垃圾杂物从窗口、洞口、阳台等处向楼下任意抛撒。