上海新鹰建筑工程有限公司
真空绝热板
施 工 手 册
外墙保温施工手册
一.编制依据
《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121)
《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144—2004)
《民用建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19-2006) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)
二.施工准备
(一) 作业条件
1、 先剔除墙面原结构上的各种杂物,包括水泥浆及模板等。
2、 用杠尺顺一下所要贴真空绝热板(xy)板的一整面墙的平整度及垂直
度,用以确定所要贴板的厚度是否会对别的工序有其他的影响,确定是否要剔凿,如需要必须在真空绝热板(xy)施工之前进行。 3、在保温层施工前,外墙门窗框,各种进户管线及其他预埋件必须按设计和施工验收规范要求安装完毕并验收合格。
0
4、施工环境温度和基层墙体表面温度均不低于+5 C,大风和雨天不得施
工,夏季高温时,不宜在强阳光直射下施工,应设遮阳防护网。 (二) 材料要求
1、 真空绝热板(xy)尺寸:长×宽×厚=6OO*800*20mm、600*400*20mm、
500*500*20mm、300*600*12mm、300*400*15mm。
(1)阻燃性能为A级。 (2)良好的保温性能。
(3)足够的抗拉和抗压强度以承受荷载的作用,抗弯强度以承受包括板自重在此内的垂直荷载作用。
(4)满足非常严格的尺寸偏差的要求。
(5)保证足够的养护时间,以确保其良好的尺寸稳定性。
真空绝热板(xy) 项目 单位面积质量 导热系数 2、耐碱玻璃纤维网格布
单位 Kg/m2 w/ 性能指标 ≤10 ≤ (1)不被面层砂浆所腐蚀,耐碱性要好。 (2)极限延伸率低,便于铺装,不起皮皱裂。 (3)抗拉强度高,保证抗开裂,抗冲击性能。 耐碱玻纤网格布
项目 单位面积质量 耐碱断裂强力 性能指标 ≥320g/㎡ 径向≥750N/50mm 纬向≥750N/50mm 耐碱断裂强力保留率(经、纬向)% 断裂应变(经、纬向)%
3、真空绝热板(xy)胶粘剂
拉伸粘接强度应符合设计要求及规范规定。 试验项目 原强度 拉伸粘接强度/MPa (与水泥砂浆) 耐水 原强度 拉伸粘接强度/MPa (与VIP板) 耐水 可操作时间,h
4、聚合物抗裂砂浆
聚合物抗裂抹面胶浆性能指标 试验项目 性能指标 ≥50 ≤ 性能指标 ≥ ≥ ≥,破坏界面在XY板上 ≥,破坏界面在XY板上 ~ 拉伸粘接强度/MPa (与xy板) 拉伸粘接强度/MPa (与水泥砂浆) 原强度 耐水 耐冻融 抗压、折强度(水泥基) 开裂应变(非水泥基)/% ≥,破坏界面在xy板上 ≥,破坏界面在xy板上 ≥,破坏界面在xy板上 ≤ ≥ ~ 可操作时间,h
5、掺合在粘结胶浆和抹面胶浆中的水泥,应符合国家标准的要求。 6、掺合在粘接胶浆和抹面胶浆中的水,应符合施工用水。
(三) 施工机具
杠尺及弹子板、抹子及开刀、冲击钻、橡皮锤等。
一、 质量要求
(一) 主控项目 1、
保温板的规格和各项技术指标以及粘结剂的质量均须符合有关标
准。 2、
保温板与结构墙面必须粘接牢固,无松动现象,保温墙表面平整,
无起皮、起皱及裂缝现象。 (二) 一般项目
1、 板间达边宽≤30mm,板缝必须用粘结剂挤实刮平,粘结牢固。 2、 耐碱网格布要贴平,粘实,阴阳角处应拐过100mm。 3、 墙面腻子应刮平整,表面无裂缝、起皮及透底现象。 4、 保温板安装的允许偏差:
允许偏差项目 (mm) 表面平整度 3 用2m靠尺和楔形塞尺检查 检查方法 立面垂直度 阴阳角垂直 阴阳角方正 接缝高差
3 3 3 用2m托线板检查 用2m托线板检查 用200m方尺和楔形塞尺检查 用支尺和楔形塞尺检查 三.工艺流程
基层墙体处理→水泥砂浆找平→弹线→安装锚固件→材料准备→
真空绝热板粘结面滚涂界面剂→粘贴真空保温板→接缝处理、真空板抹面面滚涂界面剂→配置抹面胶浆→抹第一道抹面胶浆→铺贴耐碱玻璃纤维网格→抹第二道抗裂胶浆→整体检查→饰面层施工→验收
界面剂 基层墙体 粘接层(粘结砂浆) 锚固件(水池时不需要) 界面剂 真空绝热板
网格布