中兴通讯工程质量检查标准_分册10 基站安装
中兴通讯股份有限公司企业标准
Enterprise Standards of ZTE Corporation
Q/ZX 75.1993.2-2009
ZTE工程质量检查标准
分册十 基站安装
2010-03-31公布 实施Released on 2010-03-31 n 2010-04-20
中兴通讯股份有限公司 发 布 目 次Table of Contents
1 环境、设备与线缆Environment, Equipment and Cable 2 防雷与接地Lightning Protection and Grounding 3 3 天线
5
4 驻波比测试SWV Test
7
5 最终装配Final Assembly 7
2010-04-20 Effective o2 环境、设备与线缆 保证项目
机房环境条件见《工程质量检查标准V3.1》分册8-通用硬件安装的机房环境条件.
站点排水坡度符合设计要求;站点周边设置排水孔;站点地面无积水或积水隐患。
室外站点应有围墙、栅栏防护。. 进入站点道路已修建并畅通。
馈线密封窗的密封套上的注胶孔应朝上,密封窗板应安装在室内一侧. 机房门窗、通到户外的过线孔以及室外设备的密封良好、馈线窗封堵。各类出入线孔封堵严密,无水、尘、鼠、虫进入隐患。
馈线和其他线缆进机房前应有防(避)水弯或遮雨棚,无雨水沿馈线流入机房的隐患。
机房内和油机、油箱、方舱邻近不得存放易燃、易爆或腐蚀性、强热源的物体(如油漆、汽油、电炉等)。
设备安装满足防震要求。对地固定。室外安装的机箱使用底座安装。各类天线或其它室外单元固定牢固。馈线接头牢固。
屋面安装抱杆和支架时,应在承重部位进行,并不应破坏屋面原有的防水层。建议采纳水泥墩配重方式加固,幸免打孔锚固。如采纳膨胀螺栓方式固定支架,需采取相应的屋面防水措施。
机柜散热面距墙面最小距离100mm。机柜操作面距离墙面最小距离为760mm。机柜非散热和非操作面距离墙面最小距离为75mm。
7/8英寸及以上馈线水平布放时,馈线卡子间距不大于1.5M, 竖向布放时,馈线卡子间距不大于1M,间距相同。1/2英寸或以下馈线绑扎间距为0.5米。
室外接天线的跳线应沿支架横杆绑至铁塔钢架上。GPS信号电缆应在走线梯每根横铁处绑扎,沿墙面走线时应绑扎平均,最大绑扎间距不得超过0.76m,拐弯两侧须绑扎固定。
馈线最小弯曲半径应不小于馈线半径的20倍。馈线幸免绕圈布放。
主馈线的布放要有整体规划,机柜正面与馈线入室方向平行或机柜背面正对馈线入室方向时一个扇区排成一行,每行的排放次序应一致,当机柜正面正对馈线入室方向时,一个扇区排成一列,每列的排放次序应一致。
风扇开关正常,风扇转动正常,告警正常。
防雷与接地 保证项目
基站接地阻值应小于5欧姆,关于年雷暴日小于20天的地区基站接地阻值应小于10欧姆或按照工程设计要求。在用户新建机房安装基站设备前,必须测量地排接地阻值,如达不到要求,必须签署备忘录,要求用户改善。
设备接地差不多方式:室内设备及走线架等接室内地排。室外设备、走线架、天馈线等接室外地排,分不直截了当引至地下接地网。室内接地举荐采纳均压环。
室、内外金属构件如走线架、电池架、抱杆、遮阳棚、金属栅栏、大门等均应良好接地。
室外电源、信号线、光缆等采纳穿管埋地点式进入基站。室外架空走线要有防护处理(铠装、金属套管并接地)。架空线引入机房时,所有金属支架及管线必须接地。架空线进入室内需要防雷处理(浪涌爱护器、过流爱护器等和接地)。
屋面或地面走线应穿套管防护并逐段固定。电缆可能被踩踏部位应埋地或加踏板防护。
接地排要与墙面绝缘,接地线路径应尽可能短。
室外接地应先去除接地点氧化层,每根接地端子连接牢固。接地排上的地线接地点应做防腐处理。
馈线自楼顶沿墙壁入室若使用下线梯,则下线梯应接地。
光缆金属加大芯禁止在设备机架内接地,应通过光缆终端盒或ODF架或进线连接装置接地。
铁塔的避雷针应将移动机房和塔上通讯设备置于爱护范畴内,可使用塔身做接地导体。当塔身金属构件电气连续性不可靠时,使用40mm×4m
m的热镀锌扁钢或线径95mm2以上的多股铜线设置专门的铁塔避雷针雷电引下线(YD-5098-2005)。
不同材料的地线连接要求双面焊接;避雷针和避雷引下线的接头采纳焊接方式,焊缝长度大于10cm。
各类地线材料和最小截面积应符合《IEC 62305-3 Protection against lighting Part 3》的要求。
屋顶塔的避雷引下线可直截了当接楼顶避雷带。室内、外地排按地线布放最短距离接建筑避雷带或地网,但接地点须与避雷针接地点和其他地排的接地点有一定距离(大于0.5米以上)。连接点必须双面焊接。
天线在铁塔安装时,馈线在铁塔平台处、离开铁塔至室外走线架处、入室之前1 m范畴内三点就近接地,如铁塔上馈线长度超过60 m,馈线应在铁塔上中部增加一处接地.
在建筑物屋顶上布放馈线时,从馈线离开天线抱杆1m处、馈线离开楼顶平台1m处、馈线进入机房1m处三点接地。楼面布放长度超过20米时,馈线每隔20米接地。
馈线长度在5米以内,承诺一点接地。馈线长度大于5米小于20米,承诺2点接地。如铁塔高度小于20米且馈线下塔处距离馈线窗距离小于3米,能够二点接地,但近馈线窗的接地点必须接室外地排。
馈线的接地线要求顺着基站或机房的方向进行接地,接地点逆向水流方向并可靠防水包扎。
馈线在较高的铁塔顶部接地时,在塔身金属构件电气连线可靠的情形下可直截了当接到塔体上(但不能接在走线横担上),如果铁塔自带有接地引下线或扁钢,则能够与接地引下线或扁钢连接。多根馈线能够先把馈线接地卡接在铜排上,再把铜排接到铁塔或接地引下线上。此类接法必须保证面接触、电气连接良好并做防腐。并保证至少一个有接地点接室外地排,以保证接地成效良好。
各馈线的接地线在接地母排上的固定点要分开,多条馈线的接地线禁止用同一个螺栓在母排的同一点接地。要求各馈线的接地螺栓在接地排及馈线接地处按同一方向排列。接地点要求接触良好,不能有松动现象。接头应做防腐处理。
各类天线、设备都应在避雷针爱护区域内,避雷针爱护区域为避雷针顶点下倾45°范畴内。
无铁塔时GPS天线安装在楼顶,须为GPS天线单独安装避雷针。GPS天线应处于避雷针下45°角的爱护范畴内。
馈线避雷器和GPS避雷器架(包括微波避雷器)的接地铜线必须引到室外接地铜排接地并与室外接地铜排可靠接触。避雷器布放整齐,幸免直截了当接触走线架或室内其他导体。避雷器之间幸免相互触碰。
额定电流大于50A的大型设备地线截面积不得小于35mm2,额定电流大于16A小于50A的大型设备地线截面积不得小于16mm2,额定电流小于16A的小型设备地线截面积不得小于4mm2。接到室内爱护地接地铜排,与爱护地线铜排可靠接触并牢固。直流电源工作地线线径不小于25mm2,-48V电源线线径不小于25mm2,布放平直,连接良好。
室内地线排、室外接地排的接地线线径应大于50mm2。
基站内交流电源设备,油机,UPS接地线的线径差不多要求:按设备最大故障电流及机械强度选择。下表给出了各种爱护装置工作电流对应的爱护导线最低限值.
交流配电箱应有标称通流量不小于40KA的B级防雷器。组合电源应有标称通流量不小于20KA的C级防雷器。
爱护地线与交流中性线分开敷设,不能相碰,不能合用。交流中性线单独接地。
天线
保证项目Guaranteed Items 天线必须通过支架安装。
天线的抱杆、支架安装稳固,抱杆、支架应与地面垂直,垂直误差<2°。