第四章 机 组 启 动 第一节 机组冷态启动
4.1.1.机组启动前的准备
4.1.1.1.确认如下安全条件已具备:
检查机组所有检修工作已结束,工作票已终结,安措已拆除,场地已清理。 机组所有消防器材、设备、系统完好可用。
机组所有通道畅通、栏杆完好、正常照明已投入、事故照明良好备用。 4.1.1.2.准备好机组启动时所必需的各种仪器、仪表、工具和记录本等。
4.1.1.3.检查机组6KV各单元段、380V各段、UPS系统、直流系统、就地MCC柜已正常送电。
? (ELEC 4B) 合6502、20201、20101、650、22081、2208、21031、2103 ? (ELEC 4C) 6KV 1A SYS 中除2101全部投入 ? (ELEC 4D) 6KV 1B SYS 中除2201全部投入
? (ELEC 4F) 汽机1A变,汽机1B变投入,联络开关2B断开,2C刀闸投入,联锁投
入(画面下面),汽机保安段由汽机工作1A段供电,3B不合,其它都合上。
? (ELEC 4E) 锅炉1A变,锅炉1B变投入,联络开关2C断开,2A刀闸投入,联锁投
入(380 BLR SEQ CB LIANSUO),锅炉保安段由锅炉工作1A段供电(合4A、3C、4C、2B、5C ),柴油机备用。锅炉底层MCC1A段、MCC1B段分别由锅炉1A段、锅炉1B段供电,联络开关断开,刀闸投入,联锁投入(MCC1投连锁)。锅炉运行层MCC1A段、MCC1B段分别由锅炉1A段、锅炉1B段供电(合5A、8C、9C、1D、3B),联络开关断开,刀闸投入,联锁投入(MCC2投连锁)(注:此画面2C、6A、12、22、7A没开)。 ? (ELEC 4H) 柴油机方式开关处于“远方”、本体选择开关处于“AUTO”位。回路中
刀闸投入,开关断开。(4B、6B、3B、2E不合,其它合上) ? (ELEC 4G) COM_LTG中3B、2E、3D、7E不合,其它合上。
? (ELEC 4I ) UPS中1A、2A、7A、8A、7B、3B、4B、8B、9B、1C、2C、3C、9A、1B、
5B、6B、4A、5A合上,3A 、6A、2B不合。
? (ELEC 4J)合上除DISCHARGE、1A、3A不合,其它都合上。
? (ELEC 4K)合上除DISCHARGE(5B、6B)、3A不合,其它都合上 ? 在ELEC 6E、6F、6J、6K这些画面中给电动机送电 ? 在就地投入110V FBUS和220V FBUS合所有开关。
? 在电气就地中发变组保护A柜、发变组保护B柜、高备变保护柜投入相关保护压板.
(热工保护和发电机断水保护不投,发电机断水保护在冷却水系统正常后投入,热工保护在并网后15MW投入)
4.1.1.4.检查机组各泵部、风机电机联锁已退出,并已送电正常;各转动部分盘动灵活,无卡涩现象。(没有操作)
4.1.1.5.检查机组各电动执行机构已送电正常。(没有操作)
4.1.1.6.启动一台循环水泵运行,(TURB2N(CIRCULATE WATER)1A、3C全开)对凝汽器水侧进行充水排气。正常后,调整好凝汽器回水电动门的开度(3A全开)。 4.1.1.7. 联系燃运做好机组启动前的准备工作。(没有操作) 4.1.1.8. 锅炉点火前48小时,应进行如下工作: 投入主机润滑油净化装置运行。(TURB2R(TURB LUBE OIL)2A打开) 将EH油箱电加热装置投“自动”位。(TURB2S (EH OIL)1A打开) 4.1.1.9 锅炉点火前28小时,应进行如下工作:
投运主机润滑油系统:进入TURB2R(TURB LUBE OIL)
a、 检查主油箱润滑油温度>20℃。(TURB2R(TURB LUBE OIL) 1J打开)
b、启动一台主油箱排烟风机运行(1H打开),投备用风机“自动”。(起后1H投连锁) c、 启动主机交流润滑油泵运行,系统压力正常后,将油泵投“自动”。(1C打开,起后1C投连锁)
? 投运密封油系统:(进入TURB2V(GEN LUBE OIL)
a、 启动一台氢油分离箱防爆风机运行,投备用风机“自动”。(首先将汽机就地发电
机油系统jiudi12235和jiudi12236这两个门打开,然后将TURB2V(GEN LUBE OILA打开,起后投连锁)
将汽机就地发电机油系统其它所有的就地门打开
b、启动空侧交流密封油泵运行。(TURB2V(GEN LUBE OIL) 1D)
c、 启动氢侧交流密封油泵运行。(TURB2V(GEN LUBE OIL) 1B)两者启动时间间隔最好不超过10秒。
发电机气体置换:
a、 用CO2置换空气。(汽机就地发电机氢冷系统打开jiudi12109, jiudi12108,jiudi12114,jiudi12147)
b、当CO2浓度≥95%时,用H2置换CO2。(汽机就地发电机氢冷系统打开jiudi12101, jiudi12103,jiudi12115,jiudi12118,关上jiudi12109,jiudi12108,jiudi12147) c、 当H2纯度≥95%时,发电机氢气升压直至0.29MPa。
d、当发电机内氢气压力达0.2MPa时,将空、氢侧密封油泵投“自动”。(TURB2V(GEN LUBE OIL) 1D投连锁,TURB2V(GEN LUBE OIL) 1B投连锁)
联系检修对发—变组各部件摇测绝缘,并将测量值换算至与前次测量相同条件下的计算值,不得低于前次测量值的1/3~1/5。在10~30℃温度范围内,吸收比R60″/ R15″不小于1.3。(无操作)
摇测励磁系统绝缘合格。(无操作) 投运A小汽轮机油系统:TURB2J(BEPT1 LUBE OIL)
a、 启动A小机油箱排烟风机运行。(TURB2J(BEPT1 LUBE OIL) 左侧A)
b、启动一台工作油泵运行,正常后将备用泵投“自动”。(TURB2J(BEPT1 LUBE OIL) 1A打开,起后投连锁;电加热1A投上) 投运B小汽轮机油系统:TURB2K(BEPT2 LUBE OIL)
a、 启动B小机油箱排烟风机运行。(TURB2K(BEPT2 LUBE OIL) A)
b、启动一台工作油泵运行,正常后将备用泵投“自动”。(TURB2K(BEPT2 LUBE OIL) 1A打开,起后投连锁;电加热1A投上)
启动电动给水泵辅助油泵运行,投“自动”。(TURB2H(MOTOR FW PUMP) 1D打开)
4.1.1.10. 联系化学启动除盐水泵运行,对补充水箱补水(TURB2L(CONDENSATE WATER) F投自动,水位定值在2200mm,等到水位到1500mm以上再对凝汽器补水,这个过程可以加速)、凝汽器补水(TURB2L(CONDENSATE WATER) E,D投自动,凝汽器水位定值在800mm,凝汽器补水接近800mm时停止加速恢复正常)、定子内冷水箱补水(当凝汽器水位接近800mm时,将汽机就地凝结水系统jiudi1202,jiudi1201两个门打开,然后在TURB2L(CONDENSATE WATER) 2A启动,C 打开,2A会将出口门联开,到汽机就地
发电机氢冷系统打开jiudi12119,jiudi12120、jiudi12123、jiudi12124、jiudi12125、jiudi12126、jiudi12121、jiudi12122,此时定子内冷水箱会进水)、膨胀水箱进行充水(到4.1.1.13时操作)。
4.1.1.11. 投运发电机定子内冷水系统:
启动一台定子内冷水泵。(汽机就地发电机氢冷系统打开jiudi12127-
jiudi12133,jiudi12136- jiudi12141,jiudi12144,jiudi12145,jiudi12150;当定子内冷水箱水位到300mm时启动定子内冷水泵,到TURB2U(GEN H2 OIL) 打开3A)
发电机内冷水水质合格后,将内冷水泵投“自动”。(内冷水泵起后投连锁) ? 投入离子交换器运行。(不操作)
? 在电气就地中发变组保护A柜投入发电机断水保护。
4.1.1.12. 投运汽轮机盘车装置:TURB2R(TURB LUBE OIL) 检查润滑油回油温度已达21℃。
启动A顶轴油泵运行,正常后将备用泵投自动。(将汽机就地汽机润滑油系统所有就地门打开,到TURB2R(TURB LUBE OIL) 1D) 启动汽轮机盘车电机,(TURB2R(TURB LUBE OIL) A打开)将控制置“自动”,(并投连锁)大轴偏心<0.076mm且与原始值的偏差不超过0.02mm。
新安装或大修后的机组在首次投运盘车装置时,应进行手动盘车,无异常后方可投入连续盘车。(无操作)
4.1.1.13. 启动一台闭式循环冷却水泵,对系统及其所供冷却器注水排气后,冷却器投运或投备用,备用泵作联动试验,正常后投“自动”。(汽机就地开/闭式循环水系统所有的就地门打开,然后到TURB2O(O/C CIR WATER) A调节到25%(注:这步是给膨胀水箱补水),启动1A、1C并投连锁)
4.1.1.14. 锅炉点火前16小时,凝汽器、除氧器系统进行水冲洗。
A.向凝汽器补水至正常水位。启动一台凝结水泵运行,正常后投“自动”。(前面已操作) B.水质合格后,向除氧器补水至正常水位。(汽机就地凝结水系统打开jiudi1204, jiudi1205, jiudi1209- jiudi1215,然后到TURB2L(CONDENSATE WATERA) 打开1G,A和B投入自动,注:当除氧器水位快到定值1600mm时,将1G关闭)
4.1.1.15. 启动除氧器上水泵,(TURB2L(CONDENSATE WATERA) 2C,注:当除氧器水位快到定值1600mm时,将2C关闭)维持除氧器水位运行,将凝结水系统运行方式设定为“排放”方式(TURB2E(LP HEATER EXT) 7A、7B打开,过半个小时后关闭)。 4.1.1.16. 给水泵组充水排气。(无操作)
4.1.1.17. 启动A汽动给水泵盘车运行,检查无异常。(TURB2J (BEPT1 LUBE OIL) A打开,启后投连锁)
4.1.1.18. 启动B汽动给水泵盘车运行,检查无异常。(TURB2K (BEPT2 LUBE OIL) A打开,启后投连锁)
4.1.1.19. 锅炉点火前10小时,进行如下工作:
联系燃运启动一台供油泵运行。(默认有油,没有操作) ? 投运辅助蒸汽系统。(TURB2C (AUXILARY STEAM) 1B打开) 投入除氧器加热,(TURB2C (AUXILARY STEAM) 1H打开)设定除氧器压力为0.12Mpa,并维持。(汽机就地高加抽汽系统jiudi0408,jiudi0409,jiudi0401、jiudi0403 、jiudi0407、jiudi0404 、jiudi0402 ,TURB2D (HEATOR EXT) E投入自动)
? 启动一台前置泵运行。(汽机就地给水除氧系统jiudi0601,jiudi0602,
jiudi0603打开,然后到汽机2F中打开G,启动后投入连锁将电泵出口门联开)
? 电泵投入运行。(调节TURB2F (DEA FEED WATER) 2A的开度,先开到10%,D开
到30%)
? 高压加热器水侧充水排气。(无操作)
? 水质合格后,停止冲洗,按规定向汽包上水至0mm。(汽机TURB2F (DEA FEED
WATER) 2A打开到30%)
注意上水水温>20℃,上水温度与汽包壁温差≯40℃。当汽包壁温≥40℃用电动给水泵上水。上水时间夏天>2h,冬天>4h,用给水旁路控制阀控制上水速度。(TURB2F
(DEA FEED WATER) D调节到50%)
投入炉底蒸汽加热,控制炉水温升率<60℃/h。(TURB2C (AUXILARY STEAM) 1F打开,锅炉就地过热器热控系统JIUDIB2203、JIUDIB2204、 JIUDIB2205打开,BLR1VB)
完成柴油发电机自启动试验,并投入“自动”。(ELEC4H,本体选择打到ON,观察柴油机启动,本体选择打到OFF,观察柴油机停止,正常后打到AUTO) ? 完成送、引风机、磨煤机油站油泵联动试验,投入油站自动运行。
锅炉就地1#送风机润滑油打开所有就地门(三次风门不开),然后到BLR
1D(FDF1 LUBE OIL) 打开1A,1C,1F,1A投入连锁,联动实验就是如果将1A停掉,1B将会自动启动。
锅炉就地2#送风机润滑油打开所有就地门,然后到BLR 1E(FDF2 LUBE OIL)
1A,1C,1F,1A投入连锁。
锅炉就地1#引风机润滑油打开所有就地门,包括冷却风,然后到BLR 1G(IDF1 LUBE OIL) 打开1A,1F,1C,1A和1C投入连锁。
锅炉就地2#引风机润滑油打开所有就地门,包括冷却风,然后到BLR 1H(IDF2 LUBE OIL) 打开1A,1F,1C,1A和1C投入连锁。
锅炉就地A磨煤机润滑油所有就地门(除jiudib1313),到BLR 1M(PULV A OIL STA) 打开1A,1G,1A投入连锁。
锅炉就地B磨煤机润滑油所有就地门(除jiudib1513),到BLR 1O(PULV A OIL STA) 打开1A,1G,1A投入连锁。
锅炉就地C磨煤机润滑油所有就地门(除jiudib1713),到BLR 1R(PULV A OIL STA) 打开1A,1G,1A投入连锁。
锅炉就地D磨煤机润滑油所有就地门(除jiudib1913),到BLR 1T(PULV A OIL STA) 打开1A,1G,1A投入连锁。 4.1.1.20. 锅炉点火前4小时,进行如下工作: 投入炉前油循环。(FSSS011A,1B打开,G投入自动) 投运燃油雾化蒸汽系统。(TURB2C (AUXILARY STEAM) 1G打开,到FSSS01H投入自动,建立压力)
启动一台EH油泵运行,正常后投“自动”。(汽机就地汽机控制油打开所有就地门,到TURB2S (EH OIL)1B打开,建立压力后投入连锁) 启动密备油泵运行。(TURB2R(TURB LUBE OIL) 1A打开) ? 试验完成后停运密备油泵。(不操作)
注意汽包水位到-50mm以上时,将TURB 2A和D投入自动,水位将自动维持在0mm 4.1.1.21. 锅炉点火前1小时,进行如下工作: 确认机组所有信号应正常。(无操作) 确认机组所有热工试验已完成。(无操作) 4.1.2.启动前的检查
4.1.2.1.完成汽轮机、锅炉、发电机启动前的检查。(无操作) 4.1.3.锅炉点火
4.1.3.1. 操作员确认
? 顶棚过热器(锅炉就地疏水排污系统jiudib2408打开)、包墙管环形集箱
(BLR1X(BOILEER BLOW DOWN)中4组1-7阀门打开,61-64打开)、低温过热器疏水手动门(锅炉就地疏水排污系统jiudib2409打开)、电动门(BLR1X(BOILEER BLOW DOWN) 23-26打开)在全开位置。 汽包排气门(TURB2F (DEA FEED WATER) 1C,2C打开)、过热器排气门(锅炉就地过热器热控系统jiudib2207)再热器排气门(本系统没有)在全开位置。
? 汽包水位达0mm。
? 主、再热蒸汽管道疏水门在全关位置。(检查TURB2B(MAIN STEAM)中1K,1L,1M,
1O,1N,1P,1C,1B,1I,1J在关闭位置) 旁路系统已退出。(检查TURB2B(MAIN STEAM) 2B,4B,2A,3A,4A已关闭)
##
1 ~ 6段抽汽管道疏水门在全关位置。检查TURB2D(HP HEATOR EXT) 和2E(LP HEATOR EXT)中疏水门关闭
开启省煤器再循环门。(TURB2F (DEA FEED WATER) 3C打开)
4.1.3.2.启动一台火检冷却风机运行,备用风机联动试验正常后,投自动备用。(FSSS011C打开,启动后投连锁) 4.1.3.3.联系热工投入火焰检测器运行。
4.1.3.4.进行A、B两组空气预热器启动前的检查,启动空气预器润滑油系统运行。
(锅炉就地1#空预器润滑油系统所有门打开,锅炉就地2#空预器润滑油系统所有门打开。)
4.1.3.5.投入炉膛烟温探针运行。(BLR1B(BOILER FLUE AIR) 8A投入)
4.1.3.6.启动A、B空预器,确认空预器烟气进口挡板,一、二次风出口档板应自动联开。投空预器辅助电机自动。(BLR1B(BOILER FLUE AIR) 1K打开后,然后1J AUTO,RESET,START,此时烟气进口挡板,一、二次风出口档板,空预器A启动后,依法启动空预器B,即2K,2J中AUTO,RESET,START)
4.1.3.7.开启锅炉所有二次风门。(BLR1C(FORCED DRAFT FAN) SEC WIN 打开H1-H8,MCS MWNU07K打开到20%)
4.1.3.8. 设定炉膛负压为-50Pa。(已设好,BLR1B(BOILER FLUE AIR) 3C中看) 4.1.3.9. 启动A、B引送风机运行。
A引风机启动条件满足时(A引风机油站中油泵及冷却风机已启动),然后打开就地门,(前面已经操作过)在DCS画面上,启动A引风机,(BLR1B(BOILER FLUE AIR) C先AUTO,RESET,START)确认其进、出口档板联开,(等一会进、出口档板联开)缓慢开启其入口动叶(将3C调到5%),待炉膛负压至-50Pa时,置A引风机入口动叶自动(将3C投自动)。
查A送风机启动条件满足(A送风机油站中油泵已启动),在DCS画面上,启动A送风机,(BLR1B(BOILER FLUE AIR) E先AUTO,RESET,START)确认其出口档板联开,缓慢开启该送风机入口动叶(将1A调到10%),并观察炉膛负压在-50Pa,风量达至30%(在BLR1C(FORCED DRAFT FAN看风量,适当调节1A的开度)。
当B引风机启动条件满足时(B引风机油站中油泵及冷却风机已启动),然后打开就地门,(前面已经操作过)启动B引风机,(BLR1B(BOILER FLUE AIR) D先AUTO,RESET,START)确认其进、出口挡板联开,(等一会进、出口档板联开)缓慢开启B引风机入口动叶,(将4C调到5%)观察A引风机入口动叶相应关小,负压在-50Pa附近波动,当两侧动叶开度相等,且炉膛负压稳定时,置B引风机入口动叶自动。(将4C投自动)
查B送风机启动条件满足时(B送风机油站中油泵已启动),启动B送风机,(BLR1B(BOILER FLUE AIR) F先AUTO,RESET,START)确认其出口挡板联开,缓慢开启B送风机入口动叶(将2A调到10%),风量35%左右运行。(到BLR1C(FORCED DRAFT FAN)中观察风量,如果不到30%,将锅炉1B中1A和2A适当调节,或将MCS MWNU07K适当调节,保证风量在30%-40%之间,引风机投自动BLR1B(BOILER FLUE AIR) 3C、4C,准备吹扫)
分别记录两组风机马达电流。
4.1.3.10. 当炉膛吹扫条件满足时,(如果OIL HEATER TRIP VALVE CLOSED这一条件不