4、光缆端别布放规定:局方、主干、上端基站为A端,分局、分支、下端基站为B端,光缆端别不得放错。

5、光缆布防时,角杆角深在5米以内时,光缆沿吊线侧布放,角杆角深超过5米时,一律沿角杆内侧布放。

6、光缆布放时按规定操作,要严密组织,统一指挥,不得出现拖拉、扭曲、背扣等现象,确保光缆布放安全。

7、光缆在施工时,其弯曲半径不得小于光缆直径的20倍,余缆圈直径不得小于60公分。

8、光缆余留:每10档杆余留5米,光缆接头每端余留15米,光缆进基站终端做余留20—30米,要求各种余留盘留留整齐美观,余缆不得乱放。 9、光缆余留架要装设在杆路前进方向的杆前。基站终端余留架要装设在终端杆拉线的反侧。一般余留为上盘留,接头余留为下盘留,不得盘错。 10、电杆上的光缆伸缩弯,冬季距吊线为25公分,夏季距吊线为30公分,在距电杆中心50公分处用单芯铁皮线绑扎固定,余弯用直径Φ2公分的纵刨软塑料管保护,其长度为50公分。

11、光缆挂钩间距:挂钩距离为47—50公分,一般不得超过50公分,50公分一个挂钩,左右偏差不得超过3公分,要求牢固整齐、美观一致。 12、光缆布放后要松紧一致,整齐美观,不得出现蛇形弯,不得损伤光缆外皮。

13、光缆沿墙壁墙挂时,一般采用夹板固定吊线,光缆垂直布放时一般采用打拉攀固定吊线和光缆,特殊情况采用塑料卡钉固定。 14、电杆编号顺序按A端向B端编排,喷号底端距地面米。

15、电杆的喷号按照电信公司要求,20×50公分白底,上喷中国电信、××县、×—×、杆号。

16、架空光缆在跨越公路时应设置警示杆和警示牌。

17、基站光缆处理:终端杆上应设余留架:终端杆至机房间光缆用吊线固定;终端杆至机房间光缆用塑料管保护;光缆进线孔要封堵严密;光缆进线孔前应留滴水弯,光缆一律不准接触铁塔,不能在机房顶通过和盘放,应沿墙钉固或墙吊。

18、架空光缆线路要求为:电杆正、吊线紧、光缆顺、挂钩匀,杆路整齐、美观。

19、光缆在上游站和下游站点进线处、光缆接头处挂牌。 八、终端、测试

1、中继段光缆在基站终端和线路割接前,应向电信公司传输主管部门申请,并制定完善的割接方案,经批准后方可实施。

2、光缆成端的顺序为:光缆接头、机房终端、全程测试、线路割接,依次进行。

3、光纤衰减测试按两个窗口进行,即1310nm和155nm。测试标准为:接头衰减不大于个;中继段衰减测试中,1310nm不大于km;1550nm不大于km。 4、光缆在接头、割接工作完成后,应在接头盒内如实填写《纤芯接续信息表》。光缆在基站(机房)终端完成后,应在综合配线柜内如实填写《光纤分配表》,注明光缆方向/芯数等使用情况。

直埋光缆部分

一、复测、划线

1、按照设计图纸,在挖沟前对光缆路由进行复测、划线。一般要求双线。

2、复测、划线要避开危险地段,不能避开时应采取保护措施。 二、开槽挖沟

1、直埋光缆埋深表 敷设地段及土质 普通土、硬土 砂砾土、风化石 全石质、流沙 市郊村镇 市区人行道 穿越铁路(距道渣底) 穿越公路(距路面) 过沟、渠、水塘 过河水线(路河底) 埋深 ≥米 ≥米 ≥米 ≥米 ≥米 ≥米 ≥米 ≥米 ≥米 2、光缆沟上口宽度为60公分,沟底宽度为30公分,如敷设两条光缆,沟底宽度为40公分。

3、光缆沟要求线直、底平、深度符合要求。

4、光缆路由跨越公路和河流时,应做钢管保护,钢管规格为Φ80mm镀锌钢管内穿50/60mm塑料管保护,其两端应长出路宽一米。

5、光缆路由穿过乡间公路、村庄、果树园、10KV以上电力线等应铺设50/60mm塑料管保护。

6、光缆路由穿过石质、半石质、硬土、灰喳等地段时应垫10公分细土和细沙,然后拆能放缆。

7、管道施工严格按照施工规范施工,原则上手孔宽90公分,长120公分,深150公分。管口处必须做喇叭口,喇叭口深度为5—8公分,手孔井内必须抹光。砌井前必须先打垫层,垫层为水泥混泥土,垫层厚度≥10公分,管道深度为120公分,遇有特殊情况,深度无法达到必须监理认可并拍照留档。管道沟必须线直、底平、深度符合要求。回填土必须先回填30公分细土并夯实,在填普通土夯实。 三、布放光缆

1、光缆在布放前,必须进行单盘测试和配盘,避免将接头设在危险地段。

2、布放光缆要严密组织,统一指挥,不得出现拖拉、扭曲、背扣等现象。

3、光缆布放时,应有专人进行捋缆检查,发现问题及时处理。 4、光缆布放后,光缆在沟内应呈蛇形弯,避免光缆拉的过紧而影响传输质量。 四、回填、标石

1、光缆布放后,先用细土回填30公分,然后全程回填,不得将砖头、石块、冻土填入光缆沟内,以免砸坏光缆。

2、光缆路由地形差大于80公分以上时,应做护坡保护。

3、直埋线路一般每50米埋设一块标石,特殊地段视情况适当增加标石数量。在接头、转弯、过公路、河流两侧、障碍物均应设置标石。 4、在光缆接头处要设置监侧标石,按规定引出测试线。

5、标石埋深:地下为60公分,地上为40公分。标石要用白底红字正楷字,按中继段A—B端统一编号。

6、各种标石符号应规范,直线标石、接头标石、监测标石、转角标石都要一一表明,并标有“地下光缆、不得移动”字样。

7、光缆接头处要用水泥板加盖,其规格为:用三块40×60×5公分水泥板,距接头盒30公分上方将接头部位覆盖。

8、直埋光缆与架空光缆相连接时,引上管制作方法为:用直径为80公分、长度为3米的钢管,地上米,地下米,内穿3根28/32子管,在距地面40公分,距管口15公分处固定,子管与钢管长度一样。