模板方法进行现浇箱梁施工。
2008年6月24日下午167号~168号左幅主跨混凝土达到强度要求后开始进行整体支架下落作业。其方法和顺序是第一步整体支架总质量156t用10个吊点吊住在桥面上均匀架设10个20t手动葫芦并进行起落每个葫芦两人操作承载钢丝绳为24mm每一吊点用4根钢丝绳连接每根绳的破断力为320kN第二步撤去下面的钢立柱第三步由10只手动葫芦同时动作将整体支架连同上面的模板向下落。当日下午18:30左右整体支架下落了大约2m时横梁底面距地面5m操作手动葫芦的20名人员全部休息。另外11人站到支架上面利用支架处理桥底面。这时突然听到了钢丝绳发出的响声接着一侧钢丝绳猛然断开整体支架迅即向这一侧坠落另一侧未坠落支架上面所有作业人员全部随坠落支架滑落到地面。
请根据题目作答(15分): (1)请分析事故原因。 (2)请分析事故性质与责任。
(3)请从对内对外两个方面简析如何善后处理事故。
2.2016年12月11日,南方某省L电厂二期扩建工程M标段冷却塔施工平台发生坍塌事故,造成49人死亡,3人受伤。该二期扩建工程由I工程公司总承包,K监理公司监理,M标段冷却塔施工由J建筑公司分包。
M标段的合同工期为15个月,因前期施工延误,为赶工期,I工程公司私下与J建筑公司约定,要求其在12个月内完成M标段施工,为此,J公司实行24小时连续作业,时值冬季,当地气候潮湿阴冷,混凝土养护所需时间比其他季节延长。
冷却塔施工采用由下而上,利用浇筑好的钢筋混凝土塔壁作为支撑,在冷却塔壁内部和外部分别搭建施工平台和模板,当浇筑的混凝土达到要求的强度后,先拆除下部模板。将其安装在上部模板的上方,再进行下一轮浇筑。用混凝土泵将混凝土输送到冷却塔壁的内外两层模板之间,进行塔壁混凝土浇筑。
冷却塔内有塔式起重机及混凝土输送设备(混凝土运输罐车、混凝土泵和管道)。通过塔式起重机运送施工平台作业人员、其他建筑材料及施工工具。冷却塔施工平台上,有模板、钢筋、混凝土振捣棒以及电焊机、乙炔气瓶、氧气瓶等。
6 / 8
12月2日至10日,当地连续阴雨天气,施工并未停止,至11日零时,冷却塔施工平台高度达到85m。11日7时30分,42名作业人员到达冷却塔内,准备与前一班作业人员进行交接班,此时施工平台上有作业人员49人。突然,有人在施工平台上大声喊叫,接着就看到施工平台往下坠落,砸坏了部分冷却塔,随后整个施工平台全部坍塌。事故导致施工平台上49名作业人员全部死亡,地面3人受伤。
事故调查发现:事发时I工程公司没有人员在现场,I工程公司对J公司进行安全检查的记录不全;未发现近期J公司混凝土强度送检及相关检验报告;J公司现场作人员共有210人,项目经理指定其亲属担任职安全员,主要任务是看护现场工具及建筑材料,防止财物被盗;施工平台现场作业安全管理由当班班组长负责;J公司上次安全培训的时间是13个月前。
根据以上场景,回答下列问题(共20分)
(1)简要分析该起事故的直接原因。根撂《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986),辨识冷却塔施工平台存在的危险有害因素。
答: ①坍塌——高大模板、冷却塔筒璧有发生现实危险的可能 ②物体打击——冷却塔施工平台高度达到85m ③高空坠惹——冷却塔施工平台高度达到85m; ④起重伤客——场内有塔式起重机 ⑤车辆伤害——场内有混凝土输送罐车
⑥触电——冷却塔施工平台上有混凝土振捣棒以及电焊机 ⑦其他伤害——一跌伤、扭伤,
(2)指出J公司在M标段冷却塔施工安全生产管理中存在的问题。 答:
①操作规裎和规章制度不健全
②没有设置独立的安全管理组织机构,安全管理人员配置不足 ③安全生产投入缺失
④安全培训不到位和教育力度不足
⑤隐感排查制度不健全和发现隐患整改不力 ⑥现场管理混乱,“三违”享件时有发生;
7 / 8
⑦应急预業衔接不畅,未发揮作用 ⑧员工安全意识淡薄
⑨各级人员没有危险源辨识和风险分析的能力,相关业务不熟练 (3)简述J公司安全生产管理人员安全培训的主要内容。 ①国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、规章及标准 ②安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识 ③伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法 ④应急管理、应急预業编制以及应急处置的内容和要求 ⑤国内外先进的安全生产管理经验 ⑥典型事故和应急救援業例分析 ⑦其他需要培训的内容
(4)简述冷却塔施工中存在的危险性较大的分部分项工程。 答:
①基坑支护、降水工程 ②土方开挖工程 ③謨板工程及支撑体系 ④起重吊装及安装拆卸工程 ⑤脚手架工程; ⑥拆除、爆破工程
五、论述题(请按照题干要求回答,共计1小题,满分10分)
1.请深入谈一谈项目部开工前安全管理工作重点完成哪些准备工作和注意要点。
8 / 8