二〇一六年自行监测方案
企业名称:天镇县源洁污水处理有限公司 编制时间: 2016 年 1 月 1 日
1 / 14
一、企业概况
1、天镇县污水处理厂从2001年被国家列入海河流域治理规划,2003年9月国家发改委以发改办投资(2003)740号文件对该项目下达批复,天镇县污水处理厂位于天镇县南洋河南侧,占地25800平方米,现有职工24人,属于国控企业,建设规模为日处理污水1万吨,目前日处理污水8300吨,采用A/A/O处理工艺。该项目从2004年开始动工建设,先后投资3820万元,于2008年10月投入正常运行,2008年12月大同市环境保护局下达环评批复,2009年10月通过环保竣工验收,截至目前运行情况稳定良好。
2、天镇县污水处理厂污水处理设施有粗格栅、提升泵房、细格栅、沉砂池、初沉池、A/A/O生化池、二沉池、中间水池、反应池、滤池、加氯间、接触池、污泥调节池、污泥浓缩脱水间、鼓风机房,污水经处理后直接排入南洋河,总排口为一个,目前日处理污水8300吨,采用A/A/O污水处理工艺,企业高噪声源主要有污水提升泵、鼓风机和脱水机,污水提升泵房为半地下室,再者选用了低噪声潜污泵,可以屏蔽噪声,脱水机和鼓风机都设在室内,选用低噪声设备,并安装消声设备,底座加装减振设施,可以有效隔声,厂界四周均种植云杉、松树、柏树等植物,可以有效缓减噪声污染。目前由于锅炉已经停用,由广厦热力公司集中供热,所以不存在废气污染源。厂区固体废物主要来自格栅间和沉砂池产出的废渣和泥砂、脱水后的污泥及少量生活垃圾,污泥脱水后全部用作制造有机肥,栅渣做填埋处理,生活垃圾分类收集,由当地环卫部门统一收集处理。污泥重金属含量均
2 / 14
低于标准限制,达标率百分之百。
二、企业自行监测开展情况简介
(一)废水的自行监测手段及开展方式
为履行企业自行监测的职责,本单位废水自行监测手段为手工监测、自动监测和委托监测相结合的方式。其中自动监测的项目有:污水流量、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N);手工监测的项目有:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、pH值、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)、委托监测的项目有:色度、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、粪大肠菌群数、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、厂界噪声,废水的自行监测的开展方式为自承担监测,其包括的项目有:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、pH值、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)。
(二)自动在线监测和自承担监测情况简介
本单位的自动在线监测设备有COD在线监测仪和氨氮在线监测仪,设备数量是各两台,其安装在进水处和出水处,主要用于监测进水处的COD值和氨氮值、出水处的COD值和氨氮值,记录的数据与省级、市级环保主管部门联网,已验收。
在自承担监测中,我单位严把质量关,定时对仪器进行校准和标样比对,确保监测出的数据真实有效,实验室设施条件良好,具备了试验所需的基本需求;仪器设备有: COD(DRB200)、生化需氧量监测仪、pH计、电子天平(FA-NIJA-N)、光度计(DR890型)、马弗炉、烘干箱、蒸馏器、智能型生化培养箱、冷藏冷冻箱、电热鼓风干燥箱、
3 / 14
箱式电阳炉(XL-1)、电炉温度控制器(KSW—b—12)、生物显微镜、等;化验人员全部持有上岗证,均能够开展水质的化验工作,技能娴熟,例如:COD、氨氮、BOD、总氮等的测定;在实验中,化验人员得到的数据具有一定的可靠性,能够反映当天水质的情况,从而可对厂内水质的变化进行追踪。
三、手工监测方案
(一)废气监测方案
目前锅炉已经停用,由广厦热力公司集中供热,所以不存在废气污染物。
(二)废水监测方案
1、废水监测点位、监测项目及监测频次
本厂主要废水污染源为生活污水,废水排污口数量1个,详见表1。
表1 废水污染源监测内容一览表 序监测点位 号 1 2 3 进口 出口 出口 化学需氧量、生化需氧量、氨氮、pH、总氮、总磷、悬浮物 化学需氧量、生化需氧量、氨氮、pH、总氮、总磷、悬浮物、 色度、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、粪大肠菌群数 总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 分析项目 监测频排放方排放去次 每日一次 每日一次 式 管道流入 直接排放 向 进入处理系统 排入南洋河 排入南洋河 每月一次 直接排放 2、监测点位示意图
在厂区平面布置图上已标注具体的废水监测点位,进口位置:经
度114°03′23″;纬度40°25′49″,出口位置:经度114°03′23″;纬度
4 / 14
40°25′48″。详见点位示意图:
污 水 A/A/O生化池 南洋河 1# 进水口 2# 出水口 3、分析方法及使用仪器
本厂的废水污水物分析方法及使用仪器情况见表2。
表2 废水污染物分析方法及使用仪器一览表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 分析项目 化学需氧量 氨氮 生化需氧量 悬浮物 总氮 总磷 pH 粪大肠菌群数 色度 石油类、动植物油 分析方法及依据 重铬酸钾法 纳氏试剂光度法 微生物电极法 103~105℃烘干的不可滤残渣 过硫酸钾氧化 紫外分光光度法 过硫酸盐消解法 玻璃电极法 多管发酵法 稀释倍数法 红外红光光度法 排放标准 50mg/L 5(8)mg/L 10mg/L 10mg/L 15mg/L 仪器设备名称和型号 KDM型调温电热套、250mL锥形瓶的全玻璃回流装置 DR890紫外可见分光光度计 BOD5测定仪 全玻璃或有机玻璃微孔滤膜过滤器 DR3900紫外可见光分光光度计 备注 0.5 mg/L DR890紫外可见分光光度计 6—9 1000 30 1 总铅;0.1总镉;0.01 总砷0.1总汞0.001 PHS-3C型酸度计 303—AO型台式培养箱 红外红光测油仪 火焰原子吸收分光光度计 总铅、总镉 原子吸收分光光度法 总砷、总汞 阴离子表面活性剂 六价铬、总铬 原子荧光法 亚甲基蓝分光光度法 二苯碳酰二肼分光光度法 全自动双道原子荧光光度计 可见分光光度计721型 可见分光光度计721型 0.5 六价铬0.05总铬0.1 5 / 14