建设工程竣工消防验收记录表
附件:建设工程竣工消防验收记录表
表1 建设工程竣工消防验收基本情况记录表(建筑防火部分)
工程名称 建设单位 工程类别 建筑面积(m2) 项目名称 □资料核查 □建筑类别 □耐火等级 □总平面布局 □平面布置 □防火分隔 □防烟分隔 工程地址 建设工程消防设计审核意见书/备案凭证文号 使用性质 建筑高度(m) 建设工程竣工消防验收(建筑防火部分)结论: □合格 □不合格: 建设单位法定代表人(签名): 联系人 编号:
现场检查日期 联系电话 火灾危险性 层数 □新建 □扩建 □改建(□装修 □建筑保温 □用途变更) 占地面积(m2) 结论 验收人签名 建设工程竣工消防验收记录表
□安全疏散和消防电梯 □防爆 □建筑装修 □建筑保温 □其他: 单位类别 设计单位 施工单位 监理单位 单位名称 年 月 日 项目负责人签名 注:此记录以单栋建筑为单元填写。单项验收合格判定应为:A=0,且B≤4,且B+C≤8为合格,否则为不合格。(参照《建设工程消防验收评定规则》确定)
表1-1 建筑类别、耐火等级、总平面布局和平面布置验收检查记录
单项名称 建筑类别 耐火等级 子项评定 子项名称 内容和方法 要 求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 查看钢结构构件防火处理 验收检查情况 重要程度 建筑类别 核对建筑物分类 核对建筑耐火等级,查看建筑耐火等级 主要构件燃烧性能和耐火极限 A 是否合格 单项评定 A A 建设工程竣工消防验收记录表
防火间距 总平面布局 消防车 登高面 消防车道 测量消防设计文件中有要求的防火间距 查看设置形式、宽度、坡度、承载力、转弯半径、回车场、净空高度 查看设置长度、楼梯出口、消防车作业场地 查看设置位置、安全出口 符合消防技术标准和消防设计文件要求 A 符合消防技术标准和消防设计文件要求,且严禁擅自改变用途或被占用,应便于使用 A A 首层或地下一层或单独建造,直通室外 正常工作照度 无影响设备使用等管道穿越 符合消防技术标准和消防设计文件要求 直通室外或靠近安全出口 正常工作照度 A B A A A B 消防 控制室 测试应急照明 查看管道布置 查看设置位置、防火分隔 消防 平面布置 水泵房 查看疏散门 测试应急照明 查看人员密集场所,歌舞娱乐放映游艺场所,儿童活动场所,锅炉房,变压器室、配电室、民用建筑中其他特殊场所 柴油发电机房、集中瓶装液化石油气间等设备用房设置位置、防火分隔 测试应急照明 符合消防技术标准和消防设计文件要求 A B 建设工程竣工消防验收记录表
查看高火灾危险性部位、中间工业建筑中其他特殊场所 仓库、以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的设置位置、防火分隔 符合消防技术标准和消防设计文件要求 A
验收人员: 年 月 日
建设工程竣工消防验收记录表
表1-2 防火分隔、防烟分隔、防爆验收检查记录
单项名称 子项名称 内容和方法 要 求 检查部位 检查 数量 子项评定 验收检查情况 重要程度 A 是否合格 单项 评定 防火分区 核对防火分区面积,查看设置形式及完整性 查看设置位置 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 不燃材料 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 A A A A A B A B B B A A A A 防火墙 查看墙体材料 查看防火封堵严密性 查看设置类型、位置 防火卷帘 防火分隔 查看防火封堵严密性 测试手动、自动控制功能 查看设置位置 查看设置类型 符合消防技术标准和消防设计文件要求 向疏散方向开启 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 符合消防技术标准和消防设计文件要求 防火门 核对同区域设置数量 查看开启方向 查看自闭功能 核对封堵材料合格证明文件 竖向管道井 其他有防火分隔要求的部位 查看设置位置和防火封堵严密性 查看设置位置、分隔设施和防火封堵的严密性