一、 本工程监理检查时发现线缆埋深不够,管道漏水,项目经
理部今后应该如何预防?
答:线缆埋深不够 (1 开棺 2检查沟底深度, 3光缆粘满土 4 应清理 ):1开关、线缆沟开挖深度严格按照设计要求和有关验收 标准执行; 2 检查沟底深度 、全面检查沟底深度,重点检查沟、 坎等特殊点沟底的深度,并保持沟底平整; 3 光缆粘满土、 光缆 应顺直地贴在沟底、回填土应满足规范要求; 4 应清理、 放缆前 应清理沟底杂物
管道漏水(接头不得松密、两端应堵封) :1 接头不得松密 、 敷设的塑料管在接头时, 管孔接头不得松弛, 接头两端橡胶圈的 质量良好,接头处堵封严密; 2 两端应堵封 、在人(手)孔内, 管孔两端应堵封严密。
二、 项目经理部在编制施工组织设计时,应如何预防光纤 接头衰耗
大和电杆倾倒的情况?
答光纤接头衰耗大(1技术、2仪表、3 环境、4接头盒半径): 1技术 、光纤接续技术人员应进行技术培训和示范,使其熟练掌 握接续、安装要领; 2 仪表、光纤接续设备、切割刀和光时域反 射仪应进行维护和校准,满足施工需要; 3 环境、现场环境的温 度、洁净度应满足接续要求; 4 接头盒半径 、按接头盒说明书的 要求盘纤,光纤的曲率半径应满足规范要求。
答电杆倾倒(从头做一回:立杆-拉线-埋地锚):A立杆:1、 电杆埋深应符合验收规范或设计要求; 2、杆根装置应按设计和 相关操作规程安装;3、直线杆路中间杆位的左右偏移量不得超 出验收规范要求;4、杆路的档距和杆上负荷必须符合工程设计 要求;5电杆进场要进行严格的质量检查,符合出厂标准; 电杆垂直度应满足规范要求,回填土要夯实;
6、
B拉线:7、拉线
距高比左右偏移量应满足规范要求,收紧拉线时应松开吊线上的 夹板;C埋地锚:8地锚埋深和出土点左右偏移量应满足规范 要求。
三、在施工过程中质量员检查发现光缆打结扣和吊线垂直 度不符合
要求,如何预防这些现象?
答:光缆打结扣(放缆机具速度8成无人指挥):1放缆机具 速度:配备必要的放缆机具、控制好放缆的速度;
2 8成:按照
规范要求盘好“ 8”字,敷设光缆时,应严格按施工操作规程进 行;3无人指挥:配备足够的敷缆人数,在关键点要安排有丰富 经验的人员具体负责,保证光缆在现场指挥人员的视线范围内。
吊线垂直度不符合要求(收紧收紧,检查杆距拉线负荷)
:1
收紧收紧:吊线收紧时应分段进行,吊线不要收得过紧;2检查: 分档检查,每档吊线垂直度都要满足规范要求:
3杆距:线路的
杆距不宜过大;4拉线:终端拉线制作应满足要求;5负荷:吊 线上的电缆负荷应满足要求。
四、 下雨后,第三天测试人员测试光缆对地绝缘不合格、
电缆线芯间绝缘电阻过小,如何预防这种现象发生? 答:光缆对地绝缘不合格(头皮有伤):1、接头盒必须严格 按照工艺要求严密封装;2、在光缆敷设和回填土时应避免光缆 外皮损伤;
电缆线芯间绝缘电阻过小(接头盒带气,检查电压无声死了 闭气):1接头盒:接头盒应按说明书要求严密封装; 2带气:缆 应带气布放;3检查电压无音:电在敷设电缆前应严格检查线间 绝缘电阻、耐压和串音等项目保证电缆的各项电气性能良好; 4完了闭气:施工完毕后,电缆端头应及时封闭,及时进行气压 维护。
五、 设备安装工程,施工接近完成时,项目经理检查时, 发现馈
线接口处有断裂、天线方位角误差大、馈线损耗 变大,请问应使取什么预防措施保证施工早日完工?
答:1、馈线接口处断裂的预防措施:馈线接口应自然对齐, 不得强行受力使其扭曲;2、天线方位角误差大的预防措施 :应 用罗盘或场强仪测定,准确定位,调整天线支撑架位置,固定牢 固;3、馈线损耗变大 的预防措施:要严格按操作规程和操作工
艺对馈线接头进行防水处理,如在接头处缠防水胶带时必须由下 而上缠绕,使接头防水可靠。
六、设备通电检查时,发现线缆绑扎混乱,线缆端接有虚
焊、假焊,应如何预防这些质量问题?
答:线缆绑扎混乱的预防措施:1、布放线缆前应设计好缆 线的截面;2、严格按施工操作规程和工程验收规范要求放缆; 3、 线缆绑扎的松紧度应符合要求; 4、做好缆线的整理工作。
线缆端接有虚焊、假焊的预防措施(虚焊示范交底人员
应检查焊接工具和焊剂):1示范交底人员应检查: 焊接前,组 织人员进行示范和操作技术交底;
2、选派有经验和合格的操匚
3、应防止烙铁头氧
人员与质量检查人员进行操作和及时检查;
化不粘锡;4焊接工具和焊剂:选用合格的焊接工具,并保证焊 接工具工作时的温度满足要求; 质量应合格。
5、使用适宜的焊剂,焊锡丝的
硅芯管漏气的预防措施(管到保气,接头接续要严密,禁止 地面回填损坏硅芯管,每段接续回填要保气):
1管到保气:硅芯管运到工地后,应作保气试验; 续要严密:用接头套管接续时,一定要保持接头严密;
2接头接 3禁止地
面回填损坏硅芯管: 敷设时禁止在地面上拖、磨、刮、蹭、压; 回填土时,不要使石头等尖状物体损坏硅芯管; 4 每段接续回 填要保气: 每段接续(两人孔之间)完成后,可回填部分细土, 应按要求作保气试验,确认不漏气后,再回填土。
七、 铁塔工程质量事故的预防措施
A、 拉线塔倒塌的预防措施:要注意拉锚工程质量,埋设位 置、深度应符合要求;各条拉线的拉力应均匀;塔身材料和钢绞 线绳索的规格、质量应符合要求。
B、 自立式铁塔倾斜和倒塌的预防措施:1、铁塔基础施工时, 每道工序必须经监理检验合格; 2、开挖基础坑时,必须挖到地 基的持力层,以防止基础不均匀下沉; 3、基础用的钢筋材料要 严格检验,必要时,取样送检验机构检验其理化特性;
4、浇灌
基础混凝土时,混凝土必须严格按照配合比的要求配制; 5、铁 塔基础的强度和保养时间应符合要求; 6、塔身材料必须采用热 镀锌钢材, 塔身材料必须有出厂的化学成分检验报告, 并符合质 量要求; 7、塔身连接螺栓应紧固,地脚螺栓浇灌应牢固; 8 焊 接点焊接应牢靠,所有焊接点都必须经过防腐处理; 9、在组装 塔身时, 每安装一层都要用经纬仪进行测量, 保持塔身垂直度符 合要求。 10、避雷设施完好,而且必须经过防腐处理。
C、防腐的预防措施:塔身材料必须采用热镀锌钢材,所有 焊接点及避雷设施都必须经过防腐处理。
八、 通信管道工程质量事故的预防措施
1、 塑料管孔接头断开造成管孔不通的预防措施:如果是 管孔
沟槽地基土质松软而容易下沉的原因, 应采取措施夯实地基, 并浇灌混凝土基础。接头塑胶,使用时,应进行试验,粘结不牢 固时,要及时更