新建额济纳至哈密铁路
冬季施工
作业指导书
编制: 石永军
复核: 王 镇 审批: 李文茂
临策铁路有限责任公司 二〇一四年十月
新建额济纳至哈密铁路 冬季施工作业指导书
冬季施工作业指导书
一、编制目的
根据额哈线工期要求和具体施组安排,按照总公司工管中心要求,为确保额哈线施工质量,明确冬季施工操作要点和相应的工艺标准,切实做好冬季混凝土施工的保温工作,确保工程冬季施工质量。 二、编制依据
1、《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设〔2010〕241号) 2、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 3、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB 10415-2003) 4、《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ 203-2008) 5、《铁路工程基桩检测技术规程》(TB 10218-2008) 6、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009) 7、《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB 10414-2003) 8、《客货共线铁路路基工程施工技术指南》(TZ 202-2008) 9、《铁路路基工程施工安全技术规程》(TB10302-2009) 10、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》(TB10301-2009) 三、冬期施工的确定
桥梁及混凝土施工《铁路混凝土工程施工技术指南》铁建设〔2010〕241号规定当环境昼夜平均气温连续3天低于5℃或最低气温低于-3℃时,混凝土工程应按冬期施工规定进行施工;至第二年气温连续3d稳定高于5℃时止。气温骤降对混凝土能形成冻害的工作日也应按冬期施工要求进行。
1
新建额济纳至哈密铁路 冬季施工作业指导书
根据《铁路路基施工规范》规定,昼夜平均气温在0℃以下且连续15d,应按低温施工办理。
冬期施工方法和方案的确定应根据本工程特点、当地气象资料、使用材料来源和工期要求等因素,通过热工计算和技术经济分析确定。
四、施工准备
1、施工场地准备:施工场地做好应急通道,临时施工便道、便桥及时检查维护保障畅通;检查各施工场地电路、防火、防滑、防冻、防煤气中毒等安全措施到位情况,并且设立操作规程公告牌,制定电气、消防、除雪、防滑等施工安全预案。
2、施工机械、设备准备:施工机械、设备进行冬季保养,及时更换润滑油、防冻液,燃油须根据气温选择相应的型号,针对冬期施工制定机械设备检修及保养制度,保障机械设备的正常使用;锅炉等供热设备购买、安装、验收必须及时布置,提前采取保温保暖措施,保证构件质量。
3、施工人员准备:各工序按工艺流程制定各班组用工计划,责任到人,特别是焊工、锅炉工、电工等从事特殊工种的人员要持证上岗。
4、施工材料准备:制定原材料采购计划表,包括温度计、燃料、苫布(两布夹棉)、棉被、电热毯、碘钨灯、电热器、各类围挡、覆盖、防寒、防雪材料等。
5、施工技术准备:开工前进行冬期施工技术交底和安全技术交
2
新建额济纳至哈密铁路 冬季施工作业指导书
底,组织技术业务知识培训,加强学习冬期施工项目范围的有关知识;设置专人搜集气候、气温变化信息。
6、根据工程进度及特点编写切实可行的冬期施工方案,内容包括:工程概况、当前工程进展情况、冬期施工组织机构及各项制度、冬期施工的主要工程量、冬期施工质量保证措施(冬施物资配备、技术管理、拌合站保温、原材料存放、钢筋焊接、混凝土拌制、混凝土运输、混凝土浇筑等)、各分项工程施工养生措施、安全保证措施等内容。
五、冬期施工的技术标准
1、混凝土的入模温度不低于5℃;
2、冬季施工期间,混凝土与环境温度之差不超过20℃; 3、搅拌砼之前,应先经过热工计算,并经试拌确定水和骨料需要加热的最高温度,保证砼的出机温度不低于10℃,入模温度不低于5℃;
4、拆模条件:混凝土应达到规范要求的拆模强度(非承重模板砼强度达到2.5MPa以上),同时达到规定的抗冻强度后方可拆模(砼抗压强度达到设计强度40%前,不得受冻)。
六、冬季施工具体措施
1.搅拌站混凝土的温度控制措施 1)骨料温度控制
混凝土由搅拌站集中供应。经过热工计算及混凝土运输罐车运输时采用覆盖措施后的施工经验值,在混凝土从出站到运输入模按1小时计算、混凝土搅拌用水温度控制在60℃-80℃之间,水的加热温
3
新建额济纳至哈密铁路 冬季施工作业指导书
度不宜高于80℃。搅拌站棚内温度控制在10℃以上,混凝土拌合物的出机温度不宜低于15℃,最低不低于10℃,以确保混凝土入模温度满足相关要求(任何情况下均不低于5℃,细薄截面混凝土结构的灌注温度不宜低于10℃)。
2)砼原材料质量控制
水泥:水泥选用普通硅酸盐水泥,低碱,水泥标号42.5号。 骨料:粗细骨料必须置于防风、抑尘、封闭的料棚内,保证骨料清洁,不得含有冰雪冻结物及易冻裂的矿物物质,其他指标满足要求。粗细骨料拌合前必须置于封闭加热暖棚内,暖棚内不低于5℃。
外加剂:在冬期施工期间,选用具有防冻性能复合减水剂,其各项品质指标应满足相关要求。严禁使用含氯盐类防冻剂,严禁在施工现场自行将减水剂与防冻剂混合使用。外加剂应存放在室内保温,储罐要包裹保温,防止液体外加剂结晶。
3)冬期施工砼配合比
严格按一级铁路混凝土工程质量控制手册执行,按审批的砼配合比指导施工,保证高性能砼的质量。
4)原材料加热、混凝土防寒保温采及拌合取如下措施 施工用水加热水温一般控制在60℃-80℃之间,不超过80℃。 砂石料提前进入暖棚内进行保温处理,采用锅炉供暖,根据环境温度达到上述要求数值。
对搅拌站(含配料机及输送带)进行防寒处理,搭设防寒保温棚,棚内温度控制在5℃以上。使混凝土在搅拌过程中热量不散失。
搅拌时应先投入骨料、水,充分搅拌后再投入水泥、矿物掺合物、外加剂等。搅拌时间以最后一种材料投入搅拌机内开始计算。搅
4