好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

小区住宅用电总负荷的计算(个人总结)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

新建住宅小区

供电变压器容量确定方式的探讨 (仅供参考)

2016年8月12日

住宅小区供电变压器容量确定方式的探讨 变压器总容量的确定: S(KVA)=住户总负荷+公共照明负荷+公共动力负荷(电梯、风机与消防等) 住户总负荷=P(KW)×户数×需用系数×同时系数÷0.9(功率因数) 一、P的确定: 1、每户负荷容量可根据当地具体情况或图纸设计来确定,也有同一个小区不同户型不同功率的,最终是一户一户加起来的总功率。(在不确定的情况下每户常规选择为8KW,但是全国因地域等原因也有不同,也有选6KW、10KW、12KW等)。需要说明的是:这里所说每户负荷都是单相负荷,最终的总负荷应该折算成三相负荷,也就是要把一户一户加起来的总负荷除以1.732;或者把总户数除以3即为单相上的总负荷,把每相上的总负荷计算出来后乘以1.732折算成三相负荷,这个问题网上提供的计算办法中很少提到这一点,可能也是被大家忽略了。 2、每户负荷容量也可以按照建筑面积计算: 普通住宅:50W/m2 中档住宅:75W/m2 高档住宅:100W/m2 地下车库:8-15W/m2 这个同样有单相负荷折算三相负荷的问题,处理办法同上。 3、公共负荷的计算: A、 小区电梯总负荷的计算: P=PD×ηD。 式中 P——电梯实际最大总负荷,kW PD——小区所有电梯总负荷,kW ηD——多部电梯运行时的同时系数(取值范围见表1) 表1 电梯同时系数一览表 台数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 以此类推… 系数 1 0.91 0.85 0.8 0.76 0.72 0.68 0.64 0.6 0.56 0.52 0.48 以此类推… B、各类加压水泵、风机: PMS=∑PSi×NSi 式中 PMS——加压水泵、风机最大运行方式下(开泵最多的方式)的实际最大负荷 PSi——各类水泵的单台最大负荷 NSi——最大运行方式下各类水泵的台数 C、 物业楼: PWM=PWS×ηW 式中 PWM——物业楼在照明及家用电最大负荷时段实际最大负荷 PWS——物业楼设计最大负荷,kW ηW——物业楼负荷、照明及家用电最大负荷的同时系数 D、小区公共照明总负荷的计算: 按照路灯及楼道的盏数及每盏灯的瓦数进行累加计算,再根据单相与三相的原则合理分配。 二、户数:变压器所要供电的总户数。 三、功率因数的选择: 功率因数0.8-0.9之间选择,现在新建小区都有电容补偿柜,所以功率因数值可以选高一些,无电容补偿柜的相应选低一些。 四、同时系数的选择: 因每家的电器不可能是同时使用,用洗衣机的时候不一定用电磁炉。家里用电设备越多,这个系数应选择的越小。查阅了一些资料常规选择有以下3个范围:0.4-0.45/0.5-0.6/0.6-0.7。(个人感觉取0.4-0.45比较合适,因为现代住户家用电器比较多) 五、需用系数的选择: 整个小区住户不一定同时使用家用电器,所以必须乘以一定的系数。以下是一些资料提供的系数选择范围。 20户以下 0.6-0.7 20-50户 0.6-0.5 50-100户 0.5-0.4 100-200户 0.4-0.3 200户以上 0.26

小区住宅用电总负荷的计算(个人总结)

新建住宅小区供电变压器容量确定方式的探讨(仅供参考)2016年8月12日住宅小区供电变压器容量确定方式的探讨变压器总容量的确定:S(KVA)=住户总负荷+公共照明负荷+公共动力负荷(电梯、风机与消防等)住户总负荷=P(KW)×户数×需用系数×