施 工 方 案
一、工程概况及范围
1. 220KV变电站气体灭火系统改造:EBM气溶胶已近使用期限(2010年4月到
有效期),现对EBM气溶胶灭火系统进行全面更换,采用无管网七氟丙烷灭火系统,包括天钢东移220KV变电站工程的首层2个气体灭火灭火区,现跟据现场情况及现行规范,在气体区内设置感烟探测器和感温电缆,并接至二层的控制中心。在气体内设置无管网七氯丙烷气体灭火系统,并设置紧急启停按钮、声光报警器、气体释放灯、电磁阀启动和压力开关反馈功能。同时对联动系统进行调试,通过模拟启动试验后,调试、开通。
二、设计依据:
1.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2. 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 3.《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50116-2007 4.《气体灭火灭火系统设计规范》GB50370-2005 5.《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 6.业主提供的技术资料及功能使用。 三、人员、机具安排 1、管理机构
姓名 宁金鹤 宋鸿滨 刘斌 尚俊欢 职务 现场经理 技术管理 施工管理 材料管理 数量 1 1 1 1 1 / 13
肖兆利 质量管理 1 姚晞 安全管理 1 王文彪 工 长 1 2、劳动力计划:电工2人、管道工2人、普工3人、安全员1人。
3、施工机械设备计划
拟投入主要机械及工具表
序号 机械名称 型号 单位 数量 1 手电钻 台 2 2 专用配电箱 台 1 3 人字梯 台 2 4 万用表 台 2 5 发烟器 台 1 6 切割机 个 1 7 电锤 台 1 8 对讲机 部 4 9 微型汽车 辆 1 工方案
2 / 13
施
四、第一节 施工准备
1、 审阅设计文件,组织技术交底,编制施工方案。 2、 做好施工机具、原材料的准备工作。
3、 根据天钢的各项管理要求办理好工程施工手续:施工人员进厂安全教育,开工报
告,动火、用电、施工场地占用等手续。
第二节 施工方法
火灾自动报警系统的施工方法
1、消防报警系统及联动系统的总体施工程序
本工程中遵循以报警控制器为中心向其它区域辐射布置的原则,做到建筑内各部位报警点和消防中心百分之百通讯正常。在具体施工过程中,和其他专业工程密切配合做好预留部位的交接检查工作,做到严格、认真、细致、准确的工作。总体施工程序如下图:
材料进场 预埋线管 穿线 检测线路 安装报警设备 报警主机安装 网路接线及系统调试 竣工验收
2.穿线施工工艺及施工技术措施 (1)线缆穿管敷设
a.线缆穿管敷设应使用刚性带线(钢线或塑线)。
3 / 13