好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场临时用电中常见通病(2)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

关于《施工现场临时用电常见通病》排查的通知

为了进一步加强五公司施工现场临时用电安全管理,施工管理处对施工现场临时用电中的常见通病进行了总结,以便指导各项目部对施工现场临时用电的安全管理工作。常见的通病主要是以下方面:

1、 把配电箱作为开关箱,直接控制多台电器设备。

2、 使用二类手持电动工具的漏电保护器的保护电流>15mA。 3、 施工现场临时用电未实行三相五线制和三级配电二级漏电保护制度。

4、 未定期对振动设备中的电器装置或潮湿场所工作设备进行绝缘测试和保护接零(接地)线的检查。

5、 交流电焊机二次侧未安装防触电保护器或将保护器短接、不接。

6、 电焊机焊把线使用其它电线或金属代替,双线不到位、电线老化、接线柱损坏不及时更换。

7、 动力设备外壳未接保护零线,保护零线存在压线松动现象。 8、 接地极采用螺纹钢筋或不符合要求的材料。 9、 重复接地和防雷接地装置未做定期测试。 10、 电器设备金属外壳没有做接地保护。

11、 配电箱与开关箱的连接只接电源线,未接保护零线或随便缠绕在PE端子上。

12、 保护零线未使用双色线而用其它颜色的电线代替。

13、 金属外壳的手持电动工具在潮湿雨天或金属架构的施工现场上使用。

14、 配电箱和开关箱选择的漏电开关过大,与被保护电动设备的电流不匹配。配电箱与开关箱之间距离超过30米规定要求。 15、 电缆或电线没有按要求采用绝缘瓷瓶和穿管进行敷设。有的满地乱拉乱放,有的用铁丝直接绑扎在钢管脚手架上进行固定。 16、 使用不合格灯具和二芯BV线和麻花电线,灯具支架使用木制品。

17、 在露天使用无防雨、防漏点的电源插座和没有门、质量差的手提开关箱。

18、 电器用电设备的保护接零串接或不接。

19、 现场加工机械所使用的开关失灵、电线破损、不及时更换、维修、照常使用。

20、 项目部没有专职临时用电管理人员,使用水电专业队人员兼职,各项用电安全管理存在疏忽,资料不完善。 21、 动力和照明合用一个开关箱或一个漏电保护器。 22、 配电箱设置周边无安全通道和空间,开关箱乱放乱摆。 23、 电缆电线通过运输道路、作业道路、没有采用地下穿管铺设和其它保护措施。

24、 项目部生活区宿舍用电不规范,存在私拉乱接电源插座并放置床铺上,冬季使用电褥子,电炉子取暖,夏天使用小吊扇,做水

使用热得快。以上都是规范要求严禁使用的。 25、 深基坑及地下潮湿管道使用高压照明。

26、 配电箱380V漏电开关接220V用电设备不匹配,误动作或不动作。

27、 电工不配备个人防护绝缘用品。

28、 临时用电超过五台或总容量在50KW以上者,未编制施工临时用电组织设计或专项施工技术措施方案。

29、 物料提升机、电动吊篮的极限开关应安装2个,有的只安装一个或失灵。

30、 木工电刨电锯使用手柄开关或倒顺开关。 31、 开关箱内220v与380v电源混用。 32、 电缆电线在钢架子管上绑扎、固定。 33、 照明灯具的金属外壳不作接零保护。 34、 插座上不用插头,导线直接接到插座上。

35、 低压变压器放在室外日晒、雨淋、风吹、无防护措施。 36、 灯具开关控制零线,螺口灯头接线颠倒。

37、 钢筋机械、木工机械在露天使用。无防雨防砸措施,直接与配电箱连接,随意性强。

38、 配电箱、开关箱、没有系统图,没有开关标示。箱内放其它物品。

以上所述是施工现场临时用电中存在的常见通病。要求各项目

部对照以上临时用电存在的问题隐患进行排查,及时排除隐患防止因临时用电而导致安全事故的发生。

施工现场临时用电中常见通病(2)

关于《施工现场临时用电常见通病》排查的通知为了进一步加强五公司施工现场临时用电安全管理,施工管理处对施工现场临时用电中的常见通病进行了总结,以便指导各项目部对施工现场临时用电的安全管理工作。常见的通病主要是以下方面:1、把配电箱作为开关箱,直接控制多台电器设备。2、使用二类手持电动工具的漏电保护器的保护电流>
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7a1ac6t5ka3cwgi893aj3uh255c6he00c6a
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享