好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

学生公寓供配电系统设计_毕业论文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第6章 配电系统图及平面布线的设计

第6章 配电系统图及平面布线图的设计

6.1 配电方式的选择

从变电所引入380/220V的电源,通过埋地电缆引到公寓电气供配电设计总配电箱。总配电箱到每层配电箱采用放射式接线,各层配电箱采用树干式接线,总体采用树干式和放射式相结合的配电方式完成380/220V的电源供电。如下图6.1:

图6.1 系统总布线图

通过上图可以看出,从总配电箱P出来,依次通过电缆引电源至每层配电箱,即P1、P1-2、P1-3(其中P1、P2、P3、P4、P5、P6表示各层各寝室配电箱系列),然后由它们在依次往下引线,前面配电箱电流是后面配电箱之和。

对于P1、P2、P3、P4、P5、P6各层各寝室配电箱系列的配电方式采用放射式,见下图7.2。

15

南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第6章 配电系统图及平面布线的设计

图6.2 各层各寝室配电箱

图中P1为第一层寝室的总配电箱,P2~P6分别为第二层到第六层寝室的总配电箱。

6.2 空气开关的整定计算

通过负荷计算算出各支路的电流,支路最大电流为4.24A,乘以可靠系数1.2得出电流为5.088A为了便于安装和维修,我们在各支路安装统一的空气开关,按照第五章所选的空气开关的型号和选择原则,各支路安装GMC-12型号的空气开关。

通过三相平衡,算的P1-3的电流为3.02A,乘以可靠系数1.2得3.624A,为防止越级跳闸,选用GMC-18型号的空气开关。P1-2的电流为0.67A,按照配电方式流过P1-2的电流为3.624+0.67=4.294A,乘以可靠系数1.2得5.153A,为防止越级跳闸,我们选用GMC-22型号的空气开关。P1-1~P1-28的电流为4.31A,乘以可靠系数1.2得5.172A,为防止越级跳闸,选用型号为GMC?22的空气开关。对于P1电流计算为5.172?28?5.153?149.969A,乘以可靠系数1.2得179.963A,为防止越级跳闸,选用GMC-220的型号的空气开关。

对于二到六层结构相同,配电相同,现就第二层计算为例。算的P2-2的电流为3.02A,乘以可靠系数1.2得3.624A,为防止越级跳闸,选用GMC-18型号的空气开关。P2-1~P2-34的电流为4.31A,乘以可靠系数1.2得5.172A,为防止越级跳闸,选用GMC-22的型号的空气开关。对于P2电流计算为

5.1?72?343?.624A,1乘以可靠系数1.2得215.366A,为防止越级跳闸,

16

南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第6章 配电系统图及平面布线的设计

选用GMC-220的型号的空气开关。

根据上面的分析计算可得本次设计各配电箱的空气开关的型号,见下表6-1。

表6-1 各配电箱空气开关选择型号表

各支路 P1-3 P1-2 P1 P2-2 P2 各寝室 GMC-22 开关型号 GMC-12 GMC-18 GMC-22 GMC-220 GMC-18 GMC-220 三到七层电箱空气开关选择型同第二层。 6.3 电线及电缆的整定计算

电线电缆是指用于电力、通信及相关传输过程用中的材料。其实“电线”和“电缆”没有具体的界限。人们常习惯于将芯数少、结构简单、产品直径小的产品叫为电线,无绝缘的电线称作裸电线,其他的则称作电缆;导体的截面积大于

6mm2称作大电线,小于或等于6mm2称作小电线,通常绝缘电线也可以称作布电

线。

电线电缆主要有裸线、电磁线和电机电器用绝缘电线、通信电缆、光缆电力电缆。

下为部分常用电线电缆型号含义及用途表6-2:

表6-2 常用电缆型号含义及用途

电缆型号 含义 用途 固定敷设于室内或室外,明敷、暗敷或穿管,作为设备安装用线。 同BX 型,耐气候好,适用于室外。 同BX 型,但耐湿性和耐气候性较好。芯数:1 聚氯乙烯绝缘电线 BV、BLV 芯 电压等级:450/750V;300/500V 截面范围mm1.5~400;0.75~1 BLV 截面范围mm:2.5~400 BX、BLX 橡胶绝缘电线 BXF、BLXF 氯丁橡胶绝缘电线 17

南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第6章 配电系统图及平面布线的设计

使用场合: 固定敷设于要求机械防护较高, 聚氯乙烯绝缘和护套电线 潮湿等场合. 可明敷或暗敷. 电压BVV、BLVV 等级: 300/500V 截面范围mm:1.5~35 芯数:2~5 芯 0.75~10 1 芯 使用场合: 固定敷设于要求机械防护较高, BVVB、BLVVB 潮湿等场合. 可明敷或暗敷. 电压 等级: 300/500V 截面范围mm: 0.75~10 2.5~10 芯数:2~3 芯 同BV 型,仅用于安装时要求柔软聚氯乙烯绝缘软电线 BVR 的场所。 电压等级: 450/750V 截面范围mm:2.5~70 芯数:1 芯 装置接线用; 也作为内部安装用线,安装 时环境温度不低于-15℃。用于中单芯铜芯氯乙烯绝缘软线 轻型移动 电器、仪器仪表、家用电器、动力RV 照明等要 求柔软的地方。 电压等级: 450/750V;300/500V 截面范围mm : 1.5~240 0.5~1 芯数:1 芯 18

南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第6章 配电系统图及平面布线的设计

本次设计通过电线电缆载流量计算来选择不同型号,下面用表格的形式简单介绍一下电线电缆载流量计算方法。

表6-3 电线电缆载流量计算

25℃铝线载流量倍数关系 其他关系 截面倍数关系 mm2 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50、70 95、120 10 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 铜线升1 级或×1.5 裸线×1.5 30℃×0.95 35℃×0.90 40℃×0.85 穿管根数二三四,八七六折满载流。 地埋×1.2 穿管×0.8 高温穿管多芯穿管×0.7 裸线加一半,铜线升级算。 三相四线,零线一半。 五芯线,地一半。 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 口诀表

在本次设计中,导线选用塑料绝缘导线(BLV),额定电压为为0.5KV,交流1KV及以下,固定敷设于室内或室外,明敷、暗敷或穿管,作为设备安装用线,截面面积为2.5~400mm2,500V单芯聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管在空气中敷设时的允许载流量见表6-4:

通过计算出的各支路的电流以及穿管数目计算出在需要两根穿管时,选择BV-500 截面为1.5mm2的导线,需要三根穿管时,选择 BV-500 截面3*2.5mm2的导线,导线应套在硬质塑料管内(PC),选择口径为20的。当由总配电箱给每层具体每个配电箱时选用口径为32的硬质塑料管(PC)。

19

学生公寓供配电系统设计_毕业论文

南昌大学共青学院毕业设计(论文)第6章配电系统图及平面布线的设计第6章配电系统图及平面布线图的设计6.1配电方式的选择从变电所引入380/220V的电源,通过埋地电缆引到公寓电气供配电设计总配电箱。总配电箱到每层配电箱采用放射式接线,各层配电箱采用树干式接线,总体采用树干式和放射