南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第4章 负荷计算

Pe3?3?Pl2?3?1140?3420w

Pjs?Kd?Pe3?0.9?3420?3078w

Qjs?Pjs?tg??3078?0.48?1477wSjs?Pjs/cos??1477?0.9?1642wIjs?Sjs/3UN?1642/?3?220?4.31A?其他三相平衡后各配电箱的计算参数的方法如上,及可得表4-4:

表4-4 三相平衡负荷计算结果 Pe3(w) P1-1 4320 3078 1447 1642 4.31 P1-2 600 540 259 288 0.76 P1-3 2400 2160 1037 1153 3.02 Pjs(w) Qjs(w) Sjs(w) Ijs(A)

其中P2-1至P6-1一样,P2-2至P6-2一样,此处省略。

经过负荷计算后,得出了各支路和每层的各配电箱的电流,而后用计算出来的电流为重要依据对所要的空气开关和导线及电线电缆进行整定计算,进而选择出空气开关及导线、电线电缆的型号,从而为配电系统图、强电布线图的设计奠定了基础。

10

南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第5章 电气设备与导线及电缆的型号选择

第5章 电气设备与导线及电缆的型号选择

5.1 电气设备的选择

1、插座的确定

此次的电气设计所选用的插座分为两种:①常用插座,用于学生台灯、笔记本、智能手机等其他电气供电,这里选用10A/250V二位二三级带开关插座AU22;②空调插座,选用16A/250V单相三级带开关插座,它的型号为Siemens西门子。

2、风扇的选型

宿舍用的型号为FSLD?40吊扇,工业静音,额定电压为220V,功率为50W。 3、空调的选型 空调的电功率的计算:

空调电功率=制冷量/3 制冷量?220?房间面积

2知值班室的面积S?7.1m5

制冷量?220?7.1?5

1W573

5W24.3空调电功率?1573/?3 分析可选1HP的空调,也就是常说的一匹。它的制冷量是2500W,电功率是735W。

4、空气开关的选型

自动开关有有两种叫法,一种为空气断路器,另一种为自动空气开关。它可以自动切断电路中的故障路段,从而起到保护电气的功能。按用途可分,自动控制开关有下列几种类型:配电用空气开关、电动机保护用自动空气开关、照明用空气开关等等;在这里,我选用为照明用空气开关。

额定电压及额定电流是在选择空气开关时的两个重要因素。

在线路中的额定电压的选择,空气开关的额定电压要大于或等于线路中的额定电压,也就是:

Uezd?Uex

式中 Uezd-自动开关额定电压;

11

南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第5章 电气设备与导线及电缆的型号选择

Uex-线路额定电压;

在线路中的额定电流的选择,空气开关的额定电流要大于或等于线路中的额定电流,也就是:

I式中 Iezd-自动开关额定电流;

ezd?Ijs

Ijs-线路额定电流。

过电流脱扣器的整定电流要比线路的计算电流大,也就是:

Izd1?kk1Ijs

式中 Izd1-自动开关过电流脱扣器的动作整定电流;

Ijs-线路计算电流;

k1K-可靠系数,取1.2。

本次设计我选择了以下类型的空气开关。

LG的空气开关的技术指标:

机械寿命为2500万次,电气寿命为250万次,额定电流(AC440V基准)有以下类型:

9A\\12A\\18A\\22A\\32A40A\\50A\\65A\\75A\\85A\\105A\\120A\\150A\\180A\\250A\\300A\\400A\\630A\\1000A\\1200A\\1400A

操作圈线的电压为:

24\\48\\100\\110\\220\\240\\380\\400\\415\\440\\500\\550V\\380V/50HZ。 LG具体型号:

GMC-9\\GMC-12\\GMC-18\\GMC-22\\GMC-32\\GMC-40\\GMC-50\\GMC-65\\GMC-75\\GMC-85\\GMC-100\\GMC-125\\GMC-150\\GMC-180\\GMC-220\\GMC-300\\GMC-400\\GMC-600\\GMC-800\\GMC-1000\\GMC-1200\\GMC-1400。

5、配电箱的选型

配电箱是按照供电线路负荷中的要求将各种低压的电器设备构成的一个整体的装置,并有相应功能的小型集成电气设备。按照使用场所也可以分为:户外式和户内式。按照是否成型可分为标准式和非标准式。

在这里,我选用为照明配电箱,又根据设计所需要的自动空气开关的数量进

12

南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第5章 电气设备与导线及电缆的型号选择

行设计,所以选用非标准式。

XL(R)-20、XL-21型是新兴的一种产品,XL系列型号交流低压配电箱适合用在石油、纺织、矿山、煤炭、化工、港口、车站、冶金等工矿类型的企业,他们是交流为50HZ,额定电压为380V或660V的三相四线或则五线制的低压配电系统中动力配电和照明所用。XL系列的配电箱都是用国内自主设计的组件,它的特点是结构紧凑、检修方便、线路的方案可以灵活的组合。这种配电箱除了安装空气断路器用作短路保护之外,还另外安装了接触器及热继电器,在配电箱的前门可以安装操作按钮及指示灯等其他元件。XL系列的动力配电箱为封闭式,它的外壳防护等级为IP20之上,该产品均符合GB7251和IEC60439?1的标准。在这里我选择的总配电箱是落地式的,除此之外的均为挂墙式。通过查找资料得知XL系列动力配电柜的参数见表5-1及基本外形尺寸见附录表5.1和附录表5.2。

表5-1 动力配电柜参数指标

经分析比对本次设计总配电箱选择长1400(mm)宽600(mm)高300(mm)的落地式配电箱,挂墙式的配电箱选择长为300(mm)宽为250(mm)高为14(mm)。 5、电表的选型

插卡电表是一种可以根据学生日常生活的实际用电负荷随意调整最大用电负荷一种电表。也就是当学生用电负荷超过所设定最大值时,插卡电表将会自动断电。这样做,一方面有利于统一管理学生的用电情况,从而更好地保障学生用电安全,另一方面有利于防止学生浪费电,节约电能。这一类的电表型号有很多,本次设计所选择的电表型号是DDSY9791。这种型号的电表均符合

GB/T17215.321?2008《1级和2级静止式交流有功电度表》和IEC1036?2002规

范中对电子式单相电能表所有技术性要求。此类电表有以下功能和特征:①计算机智能管理,可以实现先购买电然后再用电;②可有管电部门自己调整最用电功率;

13

南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第5章 电气设备与导线及电缆的型号选择

③电卡可以实现数据的双向传递;④可以在用户超过最大设定功率时及用户电量不足时自动断电起到提醒用户的功能;⑤在用户电量为零时,自动拉开电闸断电。

这一系列的参数有很多,基本的一些参数指标如下表5-2:

表5-2 DDSY9791技术参数

型号 精确度 1.2 DDSY9791 1.2 1.2 标定电流 5(20)A 10(40)A 15(60)A LED LCD 脉冲 显示方式 接口的方式

5.2 电线及电缆的简介及选择

导线我们应按照类型和截面去选,在选择电线及电缆时,应遵循下面的原则: (1) 按照电线及电缆敷设的方式和使用的环境选择应该根据实际环境以及特定线路敷设方式来确定。

(2) 由于电流流过导线时会发热,最终很可能导致温度过高损坏绝缘。因而截面一定的导体和绝缘材料不同的导线,它规定的允许载流量的确定就很重要了。在确定导线的截面时,一定要确保它的允许载流量比线路计算出来的电流要大。

各种电线、电缆种类有裸导线、通用橡套电缆、控制电缆、塑料绝缘导线、橡皮绝缘导线、塑料绝缘软导线等等。

在本设计中我所选用的导线是聚氯乙烯绝缘导线, BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长时间允许的温度是65℃,最低温度是?15℃,工作是的电压交流为500V,直流为1000V,固定敷设于室内、室外,可明敷也可暗敷。

这次的设计选用的电缆为VLV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。敷设在室内和隧道管道之中,电线电缆承受不了压力和机械外力的作用,所用穿管时要用到钢管和硬质塑料管。

14

学生公寓供配电系统设计_毕业论文

南昌大学共青学院毕业设计(论文)第4章负荷计算Pe3?3?Pl2?3?1140?3420wPjs?Kd?Pe3?0.9?3420?3078wQjs?Pjs?tg??3078?0.48?1477wSjs?Pjs/cos??1477?0.9?1642w
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7a0gt3yrcw6i8ss1c8w102tjb2iy3i014jc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享