南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第3章 负荷定级确定
第3章 负荷分级确定
3.1 电力负荷分级
50052?2009的原则,电力负荷应按照对供按照《供配电系统设计规范》GB 电可靠性的要求和中断供电在对人身安全、经济损失上所产生的影响程度进行特定的分级,并应满足以下原则:
一级负荷:
(1)中断供电将造成人身伤亡的负载。
(2)中断供电将在政治、经济上形成重大损失的负载。
(3)中断供电将产生有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作的负荷。 二级负荷:
(1)中断供电将导致政治、经济上较大损失的负荷。 (2)中断供电将导致重要用电单位的正常运行。 三级负荷:
不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
3.2 电力负荷分级要求
一级负荷的供电需要由两重电源供电,若其中一个电源出现故障,应有另一个继续供电。在一级负荷中的供电需要做到以下要求:除了由两重提供电源的形式之外,还必须增加应急电源,绝对不允许无关的负荷接在应急供电电源上。而且应急电源的电量应该充足。
二级负荷的供电系统,应该由两个回线路提供电源。在特殊情况下也可以由由一回路6KV及以上专用架空线路提供电源,例如供电较困难和小地区供电时。
3.3 电力负荷确定
公寓楼的消防电源,应急照明的设计,变频调速(恒压供水),污水泵都同属于一级负荷,除此之外都为三级负荷。
对公寓配电采用双回路供电来保证公寓中一级负荷的需求。
5
南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第4章 负荷计算
第4章 计算负荷
4.1公寓负荷计算
4.1.1 计算负荷的概念
在工作正常的情况之下供电是靠地运行的,在运行过程中必须正确的选择各部分的元件,其中有变压器、配电箱、安全柜、电线、电缆。在满足电压供应要求外还需要满足负荷电流的要求,这一点及其重要。
计算负荷也就是根据发热的条件选取供电系统中的电气设备的一个假想负荷值,我们通常认为计算出来的热效应和和实际变动负荷的热效应是一样的。通过计算负荷得出所需要选择的电线和用电设备,要求在计算负荷持续安全稳定运行过程中,电线和用电设备的最大温升在其额定的数值下。
若计算负荷值比实际大的话,将会造成有色金属不必要浪费。反之,会导致导线及用电设备温度长期过高,从而增加了电能损耗和电气使用寿命降低。 4.1.2 计算负荷公式
目前在国内需要系数法和二项式法是最为通用的确定计算负荷的方法。需要系数法和二项式法的运用途径有所不同。若要求便捷且用于工厂和车间的变电所,则用需要系数法;若要求比较大的容量设备影响的干线和分支干线的负荷计算,则用二项式法。但是,在明确设备的数量较少而且设备的容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,用二项式法更为合理、方便。故在本次计算中选择二项式法。
主要计算公式有:
设备容量 Pe??Pa计算负荷 P30?Kd? Pe计算电流 I30?P30/UNcos?
公式介绍:
Pe?单相设备容量;P30?有功功率;I30?计算电流;Kd?同时系数;UN?额定电压;cos??功率因数.
6
南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第4章 负荷计算
4.2 具体的负荷计算
现以8栋120寝室为例,并根据寝室电气表2.2,计算如下:
WL1支路:荧光灯36w?2,荧光灯的损耗系数??0.2,同时系数Kd?1,按将功率因数提高到cos?=0.9计算,则:
设备容量 Pe(1)??Pa??1????40?2??1?0.2??96w计算负荷 P30(1)?Kd(1)??Pe(1)?1?96?96w计算电流 I30(1)?P30(1)/UNcos??96/?0.9?220??0.48A
WL2支路:卫生间、阳台灯20w?2,同时系数是Kd?1,按将功率因数提高为cos?=0.9计算,则:
设备容量 Pe(2)??Pa?2?0?2w40计算负荷 P30(2)?Kd(?2P)e?(2?)1?4w040
计算电流 I30(2)?P30(2U)N/?c?os40?220/??0.20A?0.9
WL3支路:电脑65w?6,同时系数是Kd?1,按将功率因数提高为cos?=0.9计算,则:
设备容量 Pe(3)??Pa?65?6?390w 计算负荷 P30(3)?Kd(3)?Pe(3)?1?390?390w计算电流 I30(3)?P30(3)/UNcos??390/?0.9?220??1.97A
WL4支路:吊扇60w?6,同时系数Kd?1,按将功率因数提高到cos?=0.9计算,则:
设备容量 Pe(4)??Pa?50?6?300w计算负荷 P30(4)?Kd(4)?Pe(4)?1?300?300w计算电流 I30(4)?P30(4)/UNcos??300/?0.9?220??1.52A
WL5支路:饮水机及吹风机40w?1?800w?1,同时系数Kd?1,按将功率因数提高到cos?=0.9计算,则:
设备容量 Pe(5)??Pa?40?1?800?1?840w计算负荷 P30(5)?Kd(5)?Pe(5)?1?840?840w计算电流 I30(5)?P30(5)/UNcos??840/?0.9?220??4.24A
WL6支路:插座(备用功率)65w?6,同时系数Kd?0.3,按将功率因数提
7
南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第4章 负荷计算
高到cos?=0.9计算,则:
设备容量 Pe(6)??Pa?65?6?390w计算负荷 P30(6)?Kd(6)?Pe(6)?0.3?390?117w
计算电流 I30(6)?P30(6)/UNcos??117/?0.9?220??0.59A 第一层各寝室配电箱(P1-1)的负荷计算结果见表4.1:
表4-1 P1-1配电箱负荷计算表
P1?1 K dWL1 WL2 1 96 96 1 40 40 WL3 1 390 390 1.97 WL4 WL5 1 840 840 4.24 WL6 0.3 390 117 0.59 1 300 300 1.52 Pe?w? P30?w? I30?A? 0.48 0.2 同样的方法可以分别计算出第一层值班室和活动区的配电箱P1-2、P1-3的负荷计算表。
第一层活动区配电箱(P1-2)的负荷计算结果见表4-2:
表4-2 P1-2配电箱负荷计算表 P1-3 K dWL1 1 WL2 1 40 40 WL3 0.3 200 60 0.3 Pe?w? 160 P30?w? 160 I30?A? 0.81 0.2 其中,WL1支路是节能照明灯20w?8,WL2支路是应急安全出口指示灯
5w?8,WL3支路是预备功率200w。
第一层值班室配电箱(P1-3)的负荷计算结果见表4-3:
8
南昌大学共青学院毕业设计(论文) 第4章 负荷计算
表4-3 P1-3配电箱负荷计算表
P1-2 K dWL1 1 WL2 1 735 735 WL3 1 40 40 0.2 WL4 0.3 800 240 1.21 Pe?w? 130 P30?w? 130 I30?A? 0.65 3.71 其中,WL1支路是荧光灯36w?3,WL2支路是空调735w?1,WL3支路是饮水机40w?1,WL4支路是插座(预备功率)800w。
由于8栋宿舍设计除第一层外,其他2—6层都是同样的设计且房间数为34间。故知配电箱P2-1至P6-1一致,P2-2至P6-2一致。
为了计算等效三相设备容量,现按照下图进行分配接线。
图4.1 寝室分配接线图
其中(1)为照明配电,(2)为电脑配电,(3)为吊扇配电,(4)为饮水机及吹风机配电,(5)为备用配电。
一层配电箱P1-1照明计算负荷的计算:取同时系数Kd?0.9,cos?=0.9三相总安装容量
pL1?526?W?,
pL2?1140?W?,
pL3?390?W?
按最大负荷L2所接容量的三倍考虑,即等效三相设备容量为:
9