1 隔爆移动变电站定期检查检修标准作业流程 1.1流程图
隔爆移动变电站定期检查检修需求开始1准备工具、材料2隔爆移动变电站停电3电力安全工作规程上级电源停电矿井维修电工矿井维修电工矿井维修电工井下变电工4煤矿安全规程检测瓦斯浓度5打开隔爆移动变电站接线腔、高压本体腔、低压腔6验电、放电7挂接地线倒闸工作票矿井维修电工矿井维修电工矿井维修电工矿井维修电工8-1煤矿矿井机电...检查接线腔8-28-3检查隔爆性能8-4检查断路器矿井维修电工煤矿矿井机电...矿井维修电工煤矿矿井机电...矿井维修电工煤矿矿井机电...检查控制回路、保护装置与接地矿井维修电工9清理腔室内部卫生10煤矿矿井机电...拆除接地线、恢复设备矿井维修电工矿井维修电工11煤矿安全规程12 电力安全工作规程上级电源送电检测瓦斯浓度矿井维修电工矿井维修电工井下变电工13隔爆移动变电站送电14清理作业现场倒闸工作票矿井维修电工矿井维修电工隔爆移动变电站定期检查检修作业结束 第-1-页
1.2流程概述 流程名称 流程说明 适用范围 流程接口 隔爆移动变电站定期检查检修标准作业流程 井工矿 流程编号 1.3标准作业工单 序号 作业内容 作业标准 1)准备工具、材料:螺丝刀、扳手、塞尺、10千伏高压验电器、绝缘靴、绝缘手套、绝缘台、2500伏兆欧表、万用电表、放电绳、接地线、便携式瓦斯报警仪、内1)工具、材料齐全、符合要求; 准备工具、材料 六角扳手、电气专用清2)配件规格及型号符合要求。 洗剂、硅胶干燥剂、棉纱、纱布、防锈油等; 2)准备配件:综合保护器、保险管、弹簧垫、螺栓、螺母、挡板、金属挡圈、密封圈若干等。 1) 检查保护器的电压设置,是否与移变铭牌相符;电流整定、短路倍数整定是否与实1) 检查保护器各项参际使用负荷相符;漏电延时数设置; 时间设置不得大于0.1S; 2) 做漏电试验 移动变电站带电试验 2) 模拟漏电分闸试验; 3) 做分闸试验 3) 电气分闸、手动分闸、隔离4) 观察分、合闸指示灯闭锁灵敏、可靠; 以及温度指示。 4) 分、合闸指示显示正常,移变温度显示正常。 1)停电影响范围汇报清楚;得 1)汇报调度准备停电; 到调度允许后方可停电,如影隔爆移动变电站停电 2)按分闸按钮,分断路响重要岗位需审批停电措施。 器; 2)断路器断开,分闸指示灯亮; 第-2-页
流程步骤 相关制度 作业表单 作业人员 安全提示 1 矿井维修电工 2 漏电试验记录 矿井维修电工 未取得特殊工种操作证的人员不得擅自操作电气设备。 3 矿井维修电工 停电时戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上。 3)通过观察窗观察,确认隔离开关处于分闸位置; 4)机械闭锁到位。 5)隔离手把上悬挂“禁止合闸,有人工作”警示牌。 1)操作票填写规范,内容符合规定,停电由二人执行,一人操作,一人监护,操作时必须唱票复诵,每项操作监护人在1)填写操作票; 操作票有关栏内打“√”; 2)核对开关编号、名称; 2)停电的开关编号与名称相3)按分闸按钮,分断路符; 器; 3)断路器断开,分闸指示灯亮; 《电力安全工作规倒闸操作票,变电上级电源停电 4)拉开隔离开关或退出4)通过观察窗观察,确认隔离程》第二章第三节 所停送电记录 小车; 开关处于分闸位置小车退出到5)闭锁; 位; 6)上锁; 5)机械闭锁到位; 7)挂牌。 6)锁具完好,保证隔离开关或小车不能合闸; 7)“禁止合闸,有人工作”警示牌挂在隔离开关手把处,字面朝外。 便携式瓦检仪检查设备周围20《煤矿安全规程》检测瓦斯浓度 检测瓦斯浓度 米范围内的瓦斯浓度达1%时, 第四百四十五条 禁止检修。 1)螺栓、弹垫、卡爪放在专用打开隔爆移动变电站1)拆下腔体盖板螺栓; 盒内; 接线腔、高压本体腔、 2)取下腔体盖板。 2)盖板防爆面朝上,放在干燥低压腔 无淋水处。 1)验电器与电压等级相符且完1)用验电器逐相对接线好; 柱、储能元件验电; 2)验电时无指示、无报警,确2)放电绳一端接地,另认无电; 验电、放电 一端对接线柱、储能元3)先验电源侧,再验负荷侧;4)放电绳搭接牢固,放电完全; 件逐相进行放电。 5)放电绳截面不小于25平方毫 米,连接牢固可靠。 第-3-页
3)拉开隔离开关; 4)闭锁; 5)挂牌. 4 井下变电工 矿井维修电工 1) 停电时戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上。 2) 操作高压电气设置人员必须持有特殊工种证,才能操作。 5 矿井维修电工 未检测瓦斯浓度禁止作业。 6 矿井维修电工 7 矿井维修电工 验电前检查验电器。 6)放电绳先可靠连接接地端,后对各接线柱以及储能元件逐个进行放电。 1)接地线完好,无破皮,绝缘符合规定; 接地线一端接地,另一2)接地线截面不小于25平方毫端分别接在电源侧三个米; 接线柱上。 3)接地线先接接地端,后接接线柱; 4)接地线连接牢固可靠。 1)线头紧密,接线整齐无毛刺、不压绝缘层; 2)线头压紧,有平垫和弹簧垫; 3)三相动力线不能交叉,无破损、无接头、接地线芯的长度1)检查电缆接线; 要比相线长三分之一,且保证《煤矿矿井机电设2)检查紧固件; 相线拉脱时,接地芯线不被拉备完好标准》第四 3)检查绝缘套管、绝缘脱。 章第一节 瓷座。 4)电缆护套深入接线腔距内壁5-15毫米; 5)紧固件齐全、完好、可靠; 6)绝缘套管、绝缘座完整、无飞弧或碳化现象。 1)检查螺栓及丝孔无乱扣,紧固件齐全、完好、可靠; 2)结合面完好、无变形、无锈蚀,定期涂防锈油; 3)法兰式的进线嘴以压紧密封1)检查紧固件; 圈后一般用单手板动喇叭嘴上《煤矿矿井机电设2)检查结合面; 下左右晃动时,喇叭嘴无明显备完好标准》第四 3)检查电缆接入装置; 晃动为准,螺旋式喇叭嘴最少章第一节 4)检查设备外壳。 啮合扣数不得低于6扣,拧紧程度一般用单手三指用力右旋不超过1/3扣为合格; 4)凡有电缆压线板的电器,引入、引出电缆必须用压线板压紧,压紧后电缆的直径压缩量第-4-页
8 挂接地线 矿井维修电工 9-1 检查接线腔 矿井维修电工 9-2 检查隔爆性能 矿井维修电工 不得大于10%;没有电缆接入的引入装置,应当依次装入密封圈、挡板、金属圈并压紧,其外径与引入装置内径差不大于1——2毫米,挡板与金属圈厚度不小于2毫米;金属圈不得断开,且只能放入一个密封圈、挡板及金属圈。 5) 线嘴压紧要有余量,余量不小于1毫米,线嘴应平行压紧,两压紧螺栓扣入差应不大于5毫米; 6)密封圈内径与电缆外径差小于1毫米,电缆与密封圈之间不得包扎其他物体,且密封圈孔内只能引入一根电缆,密封圈的分层侧在接线时向里; 7)外表清洁、无污垢、无变形、无锈蚀,完整、无裂痕。 1)检查操作机构; 1)操作机构动作灵活; 2)检查隔离开关; 2)隔离开关触头压接紧固,无《煤矿矿井机电设3)检查断路器机械机过热痕迹; 备完好标准》第四 9-3 检查断路器 构、锁扣机构、脱扣机3)断路器锁扣机构、脱扣机构、章第十二节 构。 机械机构动作灵活。 1)三相电抗器完好; 1)检查三相电抗器; 2)PT变压器完好; 2)检查PT变压器; 3)采样板完好; 3)检查采样板; 4)继电器触点接触良好,端子4)检查继电器触点、端排线头紧固,保险管完好; 子排、保险管; 5)互感器绝缘表面无变色,无《煤矿矿井机电设检查控制回路、保护9-4 5)检查电流互感器,压老化痕迹,压敏电阻器两端之备完好标准》第四 装置与接地 敏电阻; 间的绝缘电阻不小于2500兆欧章第十二节 6)检查综合保护器; 姆; 7)检查指示灯; 6)综合保护器齐全,完好; 8)检查接地装置。 7)指示灯完好; 8)接地装置符合规定。 第-5-页
矿井维修电工 矿井维修电工