变压器运行维护规程

1.主题内容与适应范围

本规程给出了 设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 本规程适用于 变压器运行管理。 2.引用标准

DL/T572-95 电力变压器运行规程 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 3.设备规范(见表1) 表1 主变压器运行参数 设备编号 型 号 额 定 容 量 额 定 电 流 额 定 电 压 调压方式分接头 额 定 频 率 相 数 连 接 组 冷 却 方 式 阻抗电压(75℃) 空 载 电 流 空 载 损 耗 负 载 损 耗 单位 1B S11-M-100/10 KVA A KV 100 10/ (10±5%)/ HZ 相 50 3 Yyno 油浸自冷 4% A KW KW 高压 分接位置 分接 电压 电流 电压 % 低压 电流 1 2 3 +5% 0% -5% 10500 10000 9500 400 总重量 KG 560 中性点接线方式 4.主变正常运行与维护 一般运行条件

主变运行中的顶层油温最高不允许超过95℃,为防止变压器油质劣化过速,正常运行时,顶层油温不宜超过85℃。

主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。

主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。

主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 主变周期性负载的运行

主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。

主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过105℃。

当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 主变短期急救负载的运行

主变短期急救负载下运行时, 急救负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过115℃,运行时间不得超过半小时。

当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时, 不宜超额定电流运行。 在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。

主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的

25倍。

短路电流的持续时间不超过下表之规定

短路电流倍数 持续时间(s) 20以上 2 20-15 3 15以下 4 干式变压器事故过负荷允许时间(单位:分钟) 负荷电流/额定电流 允许持续时间(分) 60 主变技术说明

变压器应能承受发电机甩负荷时倍的额定电压历时5秒。

对于额定电压的短时工频电压升高倍数允许持续运行时间应不小于下表规定:

45 32 18 5 工频电相-相 压升高相-地 倍数 持续时 间 允许偏差

20分钟 20秒 1秒 0.1秒 过负荷能力:变压器应能长时间过负荷5%运行,过负荷能力应能满足IEC《油浸变压器负载导则》的有关规定,制造厂应提供过负荷容量时间曲线。套管、分接头和其他辅助设备应适应变压器过负荷运行。

分接头开关:变压器分接头开关设置位置应满足本技术规范所规定的分接要求。 可见电晕和无线电干扰水平在最大工作相电压,黑暗条件下无可见电晕,且无线电干扰电压不大于2500微伏。 5.主变正常运行时的操作

变压器投入运行时,应选择保护完备、励磁涌流影响较小的电源侧用断路器进行充电操作。停电时,应先停负荷侧,后停电源侧。

变压器的高、低侧都有电源时,一般采用低压侧充电、高压侧并列的方法。停用时相反(合510)。

变压器运行维护规程

变压器运行维护规程1.主题内容与适应范围本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。本规程适用于变压器运行管理。2.引用标准DL/T572-95电力变压器运行规程GB/T15164油浸式电力变压器负载导则3.设备规范(见表1