文件版本标识
内容:通信管理机说明书 版本:4.0 作者:尹强
日期:2009年4月3日
概述
一 定义
通信管理机是一种智能的规约转换软件,可以通过串口或以太网在各种智能设备或计算机之间按各自支持的规约进行数据转换,简称通信机。
二 功能
1. 可运行多个独立的规约,每种规约可作为主站或从站或同时作为主从站运行:
?
每种规约是一个DLL插件,在通信机启动时动态附加到规约库中供选择使用。
?
每个规约可打开多个数据通道,可包括一个串口通道和一个或多个以太网通道,或自定义通道如CAN网,COM组件等,
?
规约作为主站,与从站通信,从站往往是智能设备;功能: 采集智能设备的数据到通信机中,下发指令给智能设备。
?
规约作为从站,与主站通信,主站往往是监控后台或调度中心;功能:将通信机中相关智能设备的数据转发到监控后台或调度中心,并接收
监控后台或调度中心下发的指令。 2. 方便的规约预定义:
?
通过独立的规约管理器,预定义一个规约的各种信息,包括规约名称、设备类型、遥测、遥信、遥脉、遥控、定值、SOE、SOE量值名称
等各种测点及相关属性。
? ?
预定义信息可导出为配置文件,或从配置文件导入预定义信息。 每个规约插件DLL提供了规约的名称,主程序将从规约预定义库中查找同名规约的预定义信息。
3. 音响报警: 接收智能设备的报警信息,驱动音响报警,可保存报警信息的历史记录。
4. 报文监视和记录: 详细的报文监视、记录(每个规约根据需要保存报文历史记录,可按时间段进行检索),方便测试和分析。 5. 集成串口测试:
? ? ?
手动或定时发送任意报文。
按规约分类保存测试报文,以便需要时随时调用。
计算校验码,包括:CRC8(CDT)、CRC16(MODBUS)、8位校验和、16位校验和等多种校验类型。
?
导出数据库中各规约的测试报文为配置文件,或从配置文件导入测试报文。
软硬件配置
一 最低配置
CPU: Intel PentiumII 300MHz 内存: 128MB 硬盘可用空间: 50MB 操作系统: Windows 98
二 推荐配置
CPU: Intel Petium III 800MHz及以上 内存: 256MB及以上 硬盘可用空间: 100MB及以上
操作系统: Windows 2000 Pro/Server,Windows XP Home/Professional(推荐),Windows XP embeded(推荐), Windows 2003
推荐: Windows XP Professional和Windows XP embeded具有远程桌面功能,可以通过其它计算机对通信机进行远程维护,从而通信机可以不必配置显示器和键盘鼠标.
三 可选配置清单
1. 2U上架型:
名称 型号 数量 说明 电源:PS-250ATX-Z必选主机箱 研华IPC-602P3-25ZB 1 (功率250W、输入AC230V) 背板: PCA-6106P3V-0B1: 3 PCI、1 ISA、2 PICMG(其中一个PCIMG可作为ISA使用) 或 PCA-6105P4V-0B2: 4 PCI,1 PICMG 或 PCA-6106P5V-0A1: 5 PCI,1 PICMG(默认) Intel 815EB 芯片研化PCA-6180E-00B1 1 组,该主板已集成显卡、集成1个网卡 VIA 研化主板(多选一) PCA-6003VE-00A1 1 Apollo PLE133T芯片组,该主板已集成显卡、集成1个网卡 VIA Apollo PLE133T芯片组,(默认)研化PCA-6004VE-00A2 该主板已集成低功1 耗C3 800MHz CPU(无风扇),集成显卡,集成1个网卡 PentiumⅢ/Celeron 1G (带风扇) SDRAM 256MB 用1 PCA-6004VE-00A2主板时不需要 1 CPU 内存