⑺刷防锈漆
轻钢龙骨架罩面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件,在封罩面板前应刷防锈漆。
4、质量要求
⑴纸面石膏板吊顶要表面平整,洁净,无污染。边缘切割整齐一致,无划伤,缺楞掉角。
⑵注意龙骨与龙骨架的强度与刚度。龙骨的接头处、吊挂处是受力的集中点,施工时应注意加固。如在龙骨上悬吊设备,必须在龙骨上增加吊点。
⑶所有连接件、吊挂件要固定牢固,龙骨不能松动,既要有上劲,也要有下劲,上下都不能有松动。
⑷控制吊顶的平整度:应从标高线水平度、吊点分布与固定、龙骨的刚度等几方面来考虑。标高线水平度准确要求标高基准点和尺寸要求准确,吊顶面的水平控制线应拉通线,线要拉直,最好采用尼龙线。对于跨度较大的吊顶,在中间位置加设标高控制点。吊点分布合理,安装牢固,吊杆安装后不松动不产生变形,龙骨要有足够的刚度。
⑸要处理好吊顶面与吊顶设备的关系:吊顶表面装有灯槽盘、空调出风等,这些设备与顶面的关系处理不好,会破坏吊顶的完整性,影响美观,故安装灯盘与灯槽时,一定要从吊顶平面的整体性着手,不能把灯盘和灯槽装得高低不平,与顶面衔接不吻合。
(6)吊筋应符合设计要求,吊筋顺直与吊挂件连接应符合安装规范及有关要求,使用前应进行除锈,涂刷防锈漆要均匀,表面光洁。
(7)板材应在自由状态下进行固定,防止出现弯棱、凸鼓现象; (8)纸面石膏板的长边(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设。 (9)石膏板的接缝,应按设计要求进行板缝处理;
(10)纸面石膏与龙骨固定,应从一块板的中间向板的四边固
5
定,不得多点同时作业;
(11)拌制石膏腻子必须用清洁水和清洁容器。 (12)吊顶工程质量的验收标准见下表: 5、质量标准
暗龙骨吊顶工程质量检验标准
允许偏差项序 检查项目 或允许值(mm) 标高、尺寸、起拱、第6.2.2观察和尺量检查 1 造型 条 饰面材料 2 主 第6.2.3条 观察和检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录 检 查 方 法 控 吊杆、龙骨、饰面第6.2.4观察和手扳检查 3 项 材料安装 条 目 吊杆、龙骨材质 4 第6.2.5条 观察和尺量检查:检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录 石膏板接缝 5 第6.2.6观察检查 条 — 材料表面质量 第6.2.7观察和尺量检查 1 般 条 6
项 灯具等设备 2 目 第6.2.8观察检查 条 龙骨、吊杆接缝 第6.2.9观察检查 3 条 填充材料 4 允许偏差 5
暗龙骨吊项工程安装的允许偏差符合下表的规定:
允许偏差(m) 项项目 纸面金属矿棉木板、塑料次 石膏 板 板 板、格 1 表面平整 接缝直线 接缝高低 顶棚四周3 2 2 2 检验方法 第6.2.10观察检查 条 第6.2.11见下表 条 用2m靠尺和塞尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 用钢直尺和塞尺检查 2 3 1.5 3 3 3 l 1 1.5 l 4 5 5 5 5 拉线或水平仪检查 7
水平
6、成品保护
⑴吊顶施工待吊顶内管线、设备施工安装完毕后,办理好交接后,再调整龙骨,封罩面板,并做好吊顶内的管线、设备的保护,并配合好各专业对灯具、喷淋头、烟感、回风、送风口用纸胶带、塑料布进行粘贴、扎绑保护。
⑵骨架、饰面板及其它吊顶材料在进场、存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。施工部位己安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护,防止损坏。
⑶已装好的轻骨架上不得上人踩踏,其它工种的吊挂件不得吊于龙骨架上。
⑷一切结构未经原设计单位同意,不能乱打乱凿。 ⑸饰面板安装后,应采取保护措施,防止损坏、污染。 7、室内石膏板吊顶控制要点
⑴轻钢龙骨顶棚骨架施工,先高后低。
⑵主龙骨和次龙骨要求达到平直,为了消除顶棚由于自重下沉产生挠度和目视的视差。可在每个房间的中间部位,用吊杆螺栓进行上下调节,预先给予一定的起拱量,短向起拱为1/500,待不平度全部调好后,再逐个拧紧吊杆螺帽。如顶棚需要开孔,先在开孔部位划出开孔的位置,将龙骨加固好,再用钢锯切断龙骨和石膏板,保持稳固牢靠。
⑶施工顶棚轻钢龙骨时,不能一开始将所有卡夹都夹紧,以免校正主龙骨时,左右一敲,夹子松动,且不易再紧,影响牢固。正确的方法是:安装时先将次龙骨临时固定在主龙骨上,每根次龙骨用两只卡夹固定,校正主龙骨平正后再将所有的卡夹一次全部夹紧,顶棚骨架就不会松动,减少变形。
8
遇到大面积房间(跨度大于15m以上)采用轻钢龙骨吊顶时,需每隔12m在大龙骨上部焊接横卧大龙骨一道,以加强大龙骨侧向稳定及吊顶整体性。面积超过100m2吊顶应设伸缩缝。
⑷在吊顶施工中应注意工程之间的配合,避免返工拆装损坏龙骨及板材。吊顶上的风口、灯具等可在吊顶板就位后安装,也可预留周围吊顶板,待上述设备安装后再行安装。初次施工,先做一标准样板间,总结经验,经过设计,监理单位、业主等验收认可后,再大面积施工。
⑸表面平整无凸状四边与墙连接部位的标高、平整度达到要求。
⑹吊顶板与灯周边结合的平整、严密、美观。
⑺上下阳角对齐,整体目测美观,纵向阳角平直、方正,纵向阴角方正、通顺,小立面平整无高低弯曲现象。
8、工程质量通病及预防措施: ⑴各种外露的铁件,必须作防锈处理;
⑵所有焊接部分必须焊缝饱满;吊件、挂件必须拧紧牢固。 ⑶控制吊顶不平,施工中应拉通线检查,做到标高位置正确、大面平整。
第四章、安全施工问题
高空作业应符合《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)的相关规定;脚手架搭设应符合有关规范要求。现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的相关规定。
1、一般规定:
施工现场用电人员应加强自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电事故的发生。对于现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应注意:
开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏
9