一、工程概况 ...................................................................................... 2 二、冬季施工前准备 .......................................................................... 2 三、冬季施工措施 .............................................................................. 3 (一)、土方工程 .......................................................................... 3 (二)、钢筋工程 .......................................................................... 4 (三)、模板工程 .......................................................................... 5 (四)、混凝土工程 ...................................................................... 5 (五)、抹灰工程 .......................................................................... 9 (六)、试验管理 ........................................................................ 10

1

一、工程概况

金威啤酒(天津)有限公司20万千升/年啤酒工程位于天津空港物流加工区干道十与干道九交界处,截止2005年11月15日主体工程完成95%,外装修除少部份幕墙外已全部完成,室内工程完成70%,室外地面道路已完成90%,由于工程未全部完成,在冬天施工必须采取有效的措施。

二、冬季施工前准备

(一)认真组织有关人员根据生产任务编制冬期施工计划,针对《冬期施工技术措施》及时对施工人员进行技术交底。做好冬期所需材料的准备工作。

(二)组织有关人员进行一次全面的检查工作,落实施工现场的冬施准备工作,包括临时设施、机械设备的检修及保温工作。并做好施工人员的冬施培训工作。

(三)项目要加强天气预报工作,防止寒流突然袭击,合理安排每日的生产工作,同时加强防滑、防冻、防火、防煤气中毒等项工作。 (四)冬季取暖应有管理制度,明确责任分工。

(五)冬施期间要定期对临建生活区进行检查,要将工人宿舍进行封闭并具备供暖条件,每间宿舍配备两台电暖气,严禁使用电褥子、明火取暖等存在安全隐患的取暖措施。(或与建设单位协商将所有工人搬到包装间内住,包装间内有供暖设备)。

(六)冬期施工中混凝土构件的保温以综合蓄热法为主,采用草帘和彩条布进行保温养护,11月15日前,冬季施工所用物资均应采购到

2

位,并根据天气及现场进度情况适当调整物资供应量,确保冬施物资充足。

(七)要求商品混凝土供应单位做好运输车辆的保温工作。项目经理部在冬施前掌握所使用混凝土防冻剂的型号,完成防冻剂的检验试验工作。

(八)入冬季施工前,在现场搭设砂浆搅拌房,搅拌机房外围尺寸10000×10000,外墙用240红砖砌筑,内外抹灰1:2.5水泥砂浆,搅拌房顶盖用彩钢保温板,在搅拌现场安装一台0.75吨锅炉,搅拌砂浆或零星混凝土用热水搅拌,并对现场砂石用三色布和布麻袋复盖。

(九)对司炉工和火炉管理人员,组织专门技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,经考试合格后,方准上岗工作。 (十)对现场所有临时自来水管用保温棉保温。

(十一)安排专人测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、混凝土的温度并做好记录。

三、冬季施工措施 (一)、土方工程

1、 土方清底时,要随清随用草帘进行覆盖保温,并且将草帘用砖或其它重物压住,防止被风刮走。覆盖厚度需根据当时的大气温度经计算确定,防止地基土受冻。可开始回填。

2、 回填前,要将基底的冰、雪、冻块及其他杂物等打扫干净,方

3

可开始回填。

3、 冬期进行回填土施工,回填土土源应事先保温以防冻结。土方回填应满足《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)中3.5节的规定,每步回填厚度不得超过20cm,填土中不能采用含有冻土块的土回填,夯实遍数不少于3遍。

4、 严禁往回填土中浇水夯实,土方回填后要立即用草袋进行覆盖,

现场未回填的土源,要进行覆盖,防止土源受冻而影响回填质量。

(二)、钢筋工程

1、从事焊接施工的焊工要持证上岗。

2、遇雪天时,绑扎好的钢筋要用塑料布遮盖严密,以防钢筋表面结冰霜。

3、钢筋焊接完毕,焊好的钢筋不得直接接触冰雪;盘条冷拉率控制在3%以内,钢筋拉直、氧化皮脱落即可;当气温低于-5℃时,闪光焊应采用预热闪光或闪光-预热-闪光焊,采用较低的变压器级数,增加调伸长度、预热留量、预热次数、预热间歇时间和预热接触压力。

4、对于电弧焊条:Ⅰ级钢E4303;Ⅱ级钢搭焊E4303、坡口焊E5003;Ⅲ级钢搭焊E5003、坡口焊E5503;当气温低于-5℃时应采用多层控温工艺,加大电流降低速度。

4

(三)、模板工程

挡风苫布或彩条布 2000外脚手架 1、 模板支设时,支架不得支撑在冻土层上,应清除基层的冰雪,保温层 测温孔 塑料布 草帘子 塑料布 砼结构 模板 并且在雪天时,将支设完的模板上口进行覆盖,防止冰雪进入模板内。

(四)、混凝土工程 1、冬期施工中完全采用商品混凝土,混凝土构件的保温以综合蓄热法为主,采用草帘和彩条布进行保温养护。示意图如下: 现浇结构保温示意图

2、事先确定砼温度的测温点,绘制测温点布置图并加以编号(测温点布置在易于散热的部位),砼浇筑时,将短钢筋插入测温点处砼内,待砼初凝后,将钢筋拔出。测温孔设置方法如下:

1)现浇砼梁、板、圈梁的测温孔应与梁、板水平方向垂直留置。梁侧孔每3m长设置一个,每跨至少1个,孔深1/3梁高;圈梁每4m