表格编号 技术交底书 项目名称 工程名称 施工部位 交底日期 2017年2月27日 中铁四局集团有限公司 第 1 页共5页 太和县公共文化服务建设项目(六馆两中心)工程 3#号楼2层屋面板防水基层(轻集料找坡层及找平层)施工 一.技术交底范围六馆两中心1# 3#楼屋面板,找坡层施工 1开始施工的条件及施工准备工作轻集料混凝土施 1.1对施工部位后浇带已进行了浇筑,基层结构面层以达到设计强度要求,同时对基层 表面已清理干净,预留预埋以安装完成并经验收。 .WORD完美格式.

.专业资料分享.

.1.2施工水泥、砂子及轻集料(陶粒)已按要求进场,同时进行了实验室配比,本工 程车库顶板找坡层所用的陶粒混凝土为自拌制混凝土,强度等级为CL7.5。 .1.3主要机具:手推车、平板振捣器、平锹、拍板、小铁锤、錾子、钢丝刷、毛刷、木 抹子、小水壶、2~3m铝合金刮尺、水准仪、塔尺。 2.施工工艺 .2.1工艺流程 基层处理→找标高弹水平控制线→浇水湿润→铺设陶粒混凝土→提浆、收面→养护 2.2施工要点: 1)基层处理:在浇筑陶粒混凝土垫层之前将混凝土屋面基层层进行处理,把粘结在层 上的松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。 2)找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出垫层标高,有条 件时可弹在四周墙上。如果房间较大,可隔1.0m左右抹细石混凝土灰饼。 3)施工时首先对基层洒水湿润,设置涂刷水灰比为0.4~0.5的水泥浆结合层一道然后 铺设强度等级应为CL7.5轻集料混凝土。 4)铺已搅拌好的陶粒混凝土,用铁锹将混凝土铺在基层上,以已做好的找平墩为标准 将灰铺平,比标高点高出3mm,然后用平板振捣器振实找平。如厚度较薄时,可随铺随用铁 锹和特制木拍板拍压密实,并随即用大杠找平,用木抹子搓平或用铁滚滚压密实,全部操作 过程要在2h内完成。陶粒混凝土垫层施工时尽量不留或少留施工缝,如必须留施工缝时 ,应用木方或木板挡好断槎处,施工缝最好留在门口与走道之间,或留在有实墙的轴线中间 ,接槎时应在施工缝处涂刷水泥浆(W/C为0.4~0.5)结合层,再继续浇筑;施工表面规整 密实。 2.3分隔缝及排气孔的设置 1)本工程施工时分隔缝的设置为不大于6米,当房间尺寸小于6m时,不用设置分隔缝。 2)具体做法按照下图施工: 3.3、质量保证措施 3.3.1主控项目: 1)轻集料混凝土必须符合设计轻度要求及施工验收规范的规定。 2)轻集料混凝土垫层的材质、强度、密实度等必须符合设计要求和施工规范的要求。 3)轻集料混凝土垫层与基层必须粘结牢固,不得有空鼓和表面松散、裂缝等缺陷。 允许偏差项目,见下表。 .WORD完美格式.

.专业资料分享.

轻集料混凝土垫层允许偏差表 序号 项 目 允许偏差 (mm) 1 2 3 4 表面平整度 10 标 高 ±10 坡 度 2/1000,且不大于30 厚 度 个别地方不大于设计厚度的1/10 检验方法 用2m靠尺和楔形塞尺检查 用水准仪和尺量检查 用坡度尺检查 用尺量检查 4)基层清理干净,必须按要求铺设时与水泥浆结合层及分隔缝设置减少空鼓问题的出 现。 5)施工时应加强边角及管根部垫层的浇筑过程施工,确保此部位铺设、密实平整。 表面平整度及标高要符合找坡要求施工时必须拉通线进行控制检查,或以墙上弹设的标高线拉通线检查,另外面积大的房间应设置灰饼标高点,便于铺陶粒混凝土时控制坡度及上平高度,同时确保下水口出不少于30MM厚度。 6)浇筑4-6小时后,应及时进行洒水养护,养护期不少于7d,强度达1.2MPa后方可进行上人。 7)设置的分隔缝要,平直规整,便于下道工序施工。 4水泥砂浆找平层施工工艺 4.1作业条件准备 1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 3)工具:运料手推车、铁锹、木抹子、铁抹子、铝合金刮尺、施工线、钢卷尺、拉扒 等。 4)找平层施工前,排气管埋设按照分仓缝十字交叉处,在埋设前排气管插入一端从下到 上10cm范围内需要均匀打孔(这样有利于排气),排气管埋设间距为6m;屋面在做找平层 之前基层应进行检查验收,并办理验收手续。 5)各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部,应按设计施工图 及规范要求处理好。 6)根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线、做好灰饼(包括天沟、檐沟和屋面阳 角的坡度,屋面阳角的中心位置)。 7)施工找平层时应将原表面清理干净、浇水湿润,进行处理,有利于基层与找平层的结合。 3.4.2操作工艺 .WORD完美格式.

.专业资料分享.

1、工艺流程: 基层清理 → 管根封堵 → 标高坡度弹线、找出天沟、檐沟和屋面阳角的坡度、屋面阳角的 中心位置、做灰饼 → 施工1:3水泥砂浆找平层 → 养护→切分隔缝 →验收。 2、基层清理:将结构层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要 铲平,不得影响找平层的有效厚度。 3、管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面的管根、变形缝、屋面檐沟墙根部处理 好。 3.4.3 抹水泥砂浆找平层: 1)洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层混凝 土与找平层的结合,但不可洒水过量,达到基层和找平层能牢固结合为度。 2)贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找坡,一般按1~1.8m贴点标高(贴灰饼) ,坡度应符合设计要求,带线做饼之前,必须控制檐口的标高及水平,控制屋面阴沟的中心 位置和坡度,坡屋面两边宽度必须一致,严格掌握坡度,坡面不能存在翘折现象,必须在一 个坡面上。 3)铺装水泥砂浆:按灰饼铺平,用铝合金刮尺顺灰饼和冲筋条刮平,找坡后用木抹子 搓平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍 ,最后整体用收光机收光表面即可交活,在找平层施工时必须有专人看护以防破坏。 4)留设分格缝:水泥砂浆找平层设置分隔缝,在浇筑混凝土前预埋20mm*20mm木条。 其分隔缝间距为6m*6m,做到均匀、美观。 5)养护:找平层抹平、压实、收光以后,必须派人进行定期养护。 3.4.4质量标准及措施找平层的厚度和技术要求应符合下表的规定。 找平层的厚度和技术要求 类别 基层种类 厚度(mm) 技术要求 1:3(水泥:砂)体积比,水泥砂浆找平层 保温板、混凝土板 20 规格:DSM15水泥砂浆 2)找平层的排水坡度应符合设计要求,平屋面天沟纵向找坡不应小于0.5%,沟底水落 差不得超过200mm。 3)基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、烟囱、屋脊等)的交接处和基层的转角处,找 平层均应做成圆弧形,内部排水的水落口周围,找平层应做成略低的凹坑。 .WORD完美格式.

.专业资料分享.

4)找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证、质量 检验报告和施工配合比及计量器具是否有效。 5)水泥砂浆找平层应平整、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象。 6)找平层起砂:水泥砂浆找平层施工后养护不好,使找平层早期脱水;砂浆拌合加水 过多,影响成品强度;抹压时机不对,过晚破坏了水泥硬化;过早踩踏破坏了表面养生硬度 。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹压时间,成品不能过早上人。 7)找平层空鼓、开裂:基层表面清理不干净,水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好, 造成空鼓;应重视基层清理,认真施工结合层工序,注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级 配不好、找平层厚薄不均、养护不够,均可造成找平层开裂;注意使用符合要求的砂料,保 温层平整度应严格控制,保证找平层的厚度基本一致,加强成品养护,防止表面开裂。 8)倒泛水:保温层施工时须保证找坡泛水,抹找平层前应检查保温层坡度泛水是否符 合要求,铺抹找平层应掌握坡向及厚度。 5、安全、环保、文明施工等技术措施 5.1进入施工现场、必须正确佩戴安全帽,从事高空作业时必须正确佩戴安全带; .2施工人员作业时必须佩戴与本工作相关的防护用具。(绝缘手套,); .3电缆不允许拖地、拖水,电器设备设置必须符合规定要求安全有效; .4施工时不允许私自拆除防护设施;动用与本工序施工无关的设施; .5使用施工电梯时,不得私自操作施工电梯;应由专职人员持证上岗; 6进入现场必须遵守现场的各项规章制度,必须服现场管理; .7 施工人员严禁随地大小便,材料不准乱放。工序施工完成后,现场清理干净,做到 “工完场清”。 8 防水施工人员要珍惜劳动成果,施工时不要污染踩踏其工作面完好。 .9材料放置按指定地点有序存放,且远离火源; 10施工现场严禁酒后作业施工。 6、成品保护 1施工完的找坡层应注意养护,常温3d后方能进行面层施工。 .2找坡层浇筑完满足养护时间后,可继续进行面层施工。继续施工前应对找坡层加以覆盖保护,避免在找坡层上搅拌砂浆、存放油漆桶等物,以免污染找坡层,影响面层与找坡层的粘结力,而造成面层空鼓。 .WORD完美格式.