电气绝缘电阻接地电阻

测试记录表

Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

电气绝缘电阻测试记录

工程名称 计量单位 仪表型号 测试项目 测试内容 1#二级配电箱 2#二级配电箱 3#二级配电箱 1-1#三级配电箱 2-1#三级配电箱 2-2#三级配电箱 3-1#三级配电箱 3-2#三级配电箱 3-3#三级配电箱 3-4#三级配电箱 施工单位 MΩ(兆欧) 测试日期 天气情况 相间 相对零 编号: 年 月 日 气温 ℃ 相对地 零对地 N-E A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-E B-E C-E 测试结论 电气负责人 方案制定人 参加人 签 字 安全员 测试人(二人) 注:1、本表适用于单相、单相三线、三相四线制、三相五线制的照明、动力线路及电

缆线路、电机等绝缘电阻的测试;

2、表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线、(中性线)、

NE代表接地线。

电气接地电阻测试记录

编号:

工程名称 计量单位 仪表型号 临时配电箱 Ω 施工单位 测试日期 天气情况 重复接地 3 1 1 4 2 3 山西省工业设备安装公司 2011年 8 月 20日 晴 气温 24℃ 接地 接地类型 防雷接地 保护接地 测试内容 1#二级配电箱 2#二级配电箱 3#二级配电箱 3 1 4 2 1 接地 1-1#三级配电箱 2-1#三级配电箱 2-2#三级配电箱 3-1#三级配电箱 3-2#三级配电箱 3-3#三级配电箱 3-4#三级配电箱 设计要求 测试结论 参加人 签 字 ≤ Ω 电气负责人 曹一明 ≤ 5Ω ≤ 5Ω ≤ Ω ≤ Ω 方案制定人 曹一明 安全员 刘英武 测试人(二人) 黄润生 田晓鹏 注:本表适用于各种类型接地电阻测试。 填表说明:

1、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电力线路采用TT系统,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。

2、变压器(发电机)总容量不超过100KVA,工作接地电阻、保护接地电阻不大于10Ω,重复接地电阻每一处不大于30Ω,但重复接地不少于三处,所有重复接地电阻的并联等效电阻不大于10Ω。

3、变压器(发电机)总容量在100KVA以上,工作接地电阻、保护接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω,但重复接地不少于三处。