河墩渠道基础排水系统施工技术措施
1、概述
河墩渠道位于弥良河下游,渠道开挖深度为7.0m~15.5m,渠道基础位于地下水位线以下,从开挖后基坑渗水量分析,在汛期及农忙季节渠道渗水量明显增大,为加强基础排水,根据《设计通知单总第0052号》要求,在箱涵(或明洞)底部左右两侧各设置3根φ80的塑料盲沟管,盲沟管沿箱涵(或明洞)基础面布置,并设0.05%坡度,将渠道基础的水引出。
本方案根据设计通知单(NLJ-XL-08合同标段,总第0052号)要求进行编制,以指导河墩渠道基础排水系统施工。河墩渠道基础排水系统主要工程量见下表:
主要工程量表 序号 1 2 3
1、设计通知单NLJ-XL-08合同标段,总第0052号;
2、设计图:河墩渠道布置图(1/2~2/2)
ND66-KM0403-1944-NLJ-XL-08-43-23~24;
河墩渠道开挖支护图(1/3~3/3)
项目名称 碎石5~20mm 盲沟管φ80 土工布 2、编制依据
单位 m3 m m2 工程量 6721 6180.5 1552.5 备注 400g/㎡
ND66-KM0403-1944-NLJ-XL-08-43-39~41;
3、招、投标文件。
3、施工重点、难点
1、弥良河右侧顺水流向为大五山隧洞进口,不符合出水口设置条件,出水口设置在弥良河河岸上,因此排水盲沟管的坡度调整及盲沟管下部回填厚度是施工控制重点;
2、基坑开挖深度较大,盲沟管为脆性材料,且根据设计通知单对回填的要求,洞顶高1.0m以下回填石渣,如何确保盲沟管在回填过程中不被破坏是施工的重点,也是难点。
4、施工布置
4.1 施工道路
盲沟管施工道路布置分基坑施工道路布置,主要为盲沟管安装前基础处理及安装过程人员行走通道,采用原基础处理及垫层混凝土浇筑施工通道;回填渣料运输通道采用渠道右侧施工道路直接运输至需回填部位渠道边坡上。
4.2 施工供风
盲沟管施工及回填无用风需求,不做施工供风布置。
4.3 施工用水
盲沟管施工及回填无用水需求,不做施工供水布置。
4.4 施工用电、照明
施工用电设备较少,拟采用渠道混凝土施工供电系统。
渠道回填段根据需要布置矿用探照灯照明。
4.5 施工排水
由于地下水丰富在基础排水系统未形成时,采用联系单(联系[2011]046号 总第118号)所布置排水花管作为基坑排水通道,向未回填一端抽排,待盲沟管全部施工结束后以盲沟管排水系统进行自流排水。
5、施工程序、方案及方法
5.1 施工总体程序安排
基坑排水系统施工总体程序结合渠道混凝土浇筑程序安排,随回填施工一起作业,先施工标准箱涵0+270~0+740(已浇混凝土)段,施工时根据已到龄期混凝土分布情况进行顺序回填及盲沟管安装,对于跳仓或者后浇(涵洞及0+740~0+953段箱涵)部位,先预留盲沟管接口长度待到达龄期后进行回填及铺设施工。出口部位(0+270~河岸)待倒虹吸施工结束解除导流并完成箱涵混凝土衬砌到达龄期后进行施工。
进口箱涵段待相应部位开挖支护及混凝土衬砌后择期施工。
5.2 施工方案及方法
5.2.1施工方案
根据河墩渠道的布置及设计通知单要求,渠道基坑排水系统(排水盲沟管)出水口设置在弥良河右岸。现场实测弥良河河床底部高程为EL.1931.012,根据设计通知单要求,排水盲沟管布置在渠道开挖基础上,弥良河右岸渠道开挖底板高程为EL.1929.965比河床底板低约0.9m(扣除15cm垫层厚度)。 按照0.05%的坡比