酒店管理对比 集团酒店机电对比参照资料——集团连锁酒店管理公司
集团酒店机电对比参照资料
项目 君悦酒店 四季酒店 香格里拉酒店 洲际酒店 A. 空调机械通风系统安装 1. 设计标准 1.1 通风 1.2 室内设计参数 2. 中央机房 至少需要3台每台2.1 总制冷量 及备用50%总容量的独立机量 组 1台备用机组 至少需要3台每台三台每台50%总容量50%总容量的独立机的机组 组 2.2 供电 需提供备用电源 N/A N/A 2.3 冷却塔 / 泵 1 对 1 > 或 = 制冷机数量 1 对 1 1 to 1 2.4 管道流速 等于小于50mm 的管max. 2.1 m/s 1
叶予舜 二〇一九年十一月二十五日星期一
道最大流速 1.2 m/s 2.5 冷却塔补水量 2x35m3 屋顶水箱 未指定 其他水冷设备均可用 3. 风系统 3.1 系统类型 参见表格三 参见表格三 参见表格三 酒店客房: 5 m/s 主风管: 5 - 6.5 m/s 会议室: 6 m/s 支风管: 3 - 4.5 m/s 3.2 风管流速 竖管: 3 - 3.5 m/s 办公室: 5 m/s 客房竖管: 3 - 4.5 m/s 餐厅: 7.6 m/s 会客室: 4 3.3 噪音标准 参见表格二 参见表格二 参见表格二 4. BMS 提供 提供 提供 B. 电气设备安装 变压器供电备用量 25% 35% 15% 紧急发电机备用 30% 20% 1 台备用机组 2
叶予舜 二〇一九年十一月二十五日星期一
市区酒店l - 24 hours 紧急发电机备用时间 48 hours 度假村 - 48 hours 应急照明 应急照明 消防设备 应急照明 电梯 消防设备 电梯 保安系统 电梯 不间断电源 保安系统 不间断电源 制冷设备、冷冻房 不间断电源 计算机系统 备用发电机负载范围 电话系统 计算机系统 电话系统 生活水水泵 电话系统 锅炉 生活水水泵 污水处理设施 锅炉 污水处理设施 锅炉
客房 污水处理设施 客房用电 排水处理设施
洗衣房设备 洗衣房设备 游泳池 - 循环水泵 客房 - 50W / m2 主入口大厅 - 60W / 耗电量 m2 宴会厅 - 200W / m2 room 客房 - 2kVA - 4kVA/ 客房 - 2kVA / room m2 舞厅 - 60W / m2 客房 - 35W / m2 主入口大厅 - 40W / 锅炉 内部用水水泵 生活水水泵 电话系统 计算机系统
制冷设备、冷冻房 计算机系统 制冷设备、冷冻房 制冷设备、冷冻房 UPS 安全系统
保安系统 电梯 消防设备
消防设备 基本照明 24 hours 24 hours C. 供水设备安装 3
叶予舜 二〇一九年十一月二十五日星期一
1. 设计标准 300 Liter per person 132 gallons 1.1 冷水日消耗量 (500Liter) per room Liter) per room (1000Liter) per room room) 350 gallons (1325 264 gallons per day (600 Liter per 1.2 冷水储存量 两天的消耗量 - 12 hours 12 hours 客房 - 120oF (49oC) 客房 - 49oC 公共区域 - 120oF 客房、公共区域、厨房、(49oC) 1.3 热水供水温度 洗衣房、餐具室 - 厨房 - 140oF (60oC) 140oF (60oC) 洗衣房 - 160oF (71oC) 140oF (60oC) 餐具- 82oC 餐具室- 180oF (82oC) 厨房和洗衣房 > 洗衣房 - 66oC 140oF (60oC) 厨房 - 60oC 客房及公共区域 - 公共区域 - 49oC 2. 中央机房 矿物质过滤及酸碱中和2.1 自来水处理系统 反渗透系统 系统 2.2 高峰期热水器/锅- 炉备用量 洗衣房总容量的100% 两套热水泵 (分主次两2.3 系统安排 一套热水泵 路供应) 酒店总容量的67% 酒店总容量的33% D. 排水设备安装 4
叶予舜 二〇一九年十一月二十五日星期一
1. 中央机房 两套 1.1 管道安排 (分别用于污水和废水) 备注:
一套 (同时用于污水和废水)
1. 最终变压器用量和容量将根据酒店集团对酒店系统设计要求和其它机电系统荷载量的确定和增加来决定
5
叶予舜 二〇一九年十一月二十五日星期一