盘扣式移动操作平台计算书
计算依据:
1、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计标准》GB50017-2017
4、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018
一、构造参数
平台搭设高度H(m) 4.5 平台纵向跨距la(mm) ×跨数n: 1200×3 平台横向跨距lb(mm) ×跨数m: 900×3 立杆步距h(mm) 1500 脚手板铺设方式 平行于平台纵是否设置支撑脚 是 向 支撑脚与平台纵向夹角θ(°) 135 支撑脚宽度B(mm) 1200 防护栏杆高度h1(mm) 1000 二、荷载设计
每米立杆承受结构自重标准值0.17 脚手板自重标准值 G1k(kN/m) 20.3 gk(kN/m) 横杆自重标准值G2k(kN/m) 0.028 施工人员及设备荷载标准值2 Q1k(kN/m) 2
平台堆放荷载标准值Fk(kN) 1 非工作状态下产生的水平荷载标0.1 准值Q2k(kN/m) 工作状态下产生的水平荷载标准0.2 是否考虑风荷载 是 值Q3k(kN/m) 基本风压ω0(kN/m) 20.3 风荷载体型系数μs 0.35 风荷载高度变化系数μz 0.65 风荷载标准值ωk(kN/m) 20.068 荷载系数参数表:
正常使用极限承载能力极限状态 抗倾覆 状态 可变荷载调整系数γL 1 0.9 0.9 可变荷载的分项系数γQ 1 1.5 1.5 永久荷载的分项系数γG 1 1.3 0.9 结构重要性系数γ0 1 附图如下:
立面图(平台纵向)
立面图(平台横向)
平面图
三、材料参数
立杆钢管规格(mm×mm) Ф48×3.2 横杆钢管规格(mm×mm) Φ48×2.5 脚手板类型 定型钢脚手板 单块脚手板一侧爪钩数量j(只) 2 可刹脚轮承载力设计值[N](kN) 20 四、脚手板验算
脚手板承载能力确定方式 极限值法 单块脚手板长度l(mm)x宽度3000×250 b(mm)