一、编制依据
1、“大田县农业、企业总部大厦”水、电施工图。
2、国家和建设所在地现行的建设工程的相关法律、法规及项目审批文件, 建
设管理规定(包括预算定额,取费标准) 。
3、与建设工程项目有关的建筑工程标准,规范,规程和国家颁发的工程建 设
标准强制性条文。
1)建筑工程施工质量验收统一标准
2)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 3)给排水管道工程施工及验收规范 4)建筑给水排水设计规范 5)建筑设计防火规范
6)自动喷水灭火系统施工及验收规范 7)建筑排水硬聚氯乙烯管道设计规程 8)建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收规程
GB503000-2001 GB50242-2002 GB50268-2008
GB50015-2003(2009 版)
GB50016-2006 GB50261-2005 CJJ29-89
CECS94:97
9)建筑中水设计规范 CECS30:91 10)节水型生活用水器具
11)建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程 12)火灾自动报警系统设计规范 13)建筑灭火器配置设计规范 14)火灾自动报警系统施工及验收规范
CJ164-2002 CECS41:92 GB50116-98 GB50140-2005 GB50166-2007
15) 机械设备安装工程施工及验收通用规范 16) 埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程 17) 埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程 18) 建筑给水钢塑复合管道工程技术规程 19) 水喷雾灭火系统设计规范
20) 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 21) 工程建设施工现场焊接目视检验规范 22) 气压给水设计规范
23) 建筑给排水减压应用设计规程 24) 给水排水多功能泵控制阀应用技术规程 25) 沟槽式管接
GB50231-2009 CECS122-2001 CECS17-2000 CECS125-2001 GB50129-95
GB502365-98 CECS71:94 CECS76:95 CECS109-2000 CECS132-2002 CJ/T156-2001
(26)建筑给水氯化聚氯乙烯(PVC-C)管管道工程技术规程 CECS136-2002 27) 建筑给水交联聚乙烯(PE-X)管用管件技术条件 GJ/T138-2001 28) 人民防空地下室设计规范 29) 人民防空工程施工及验收规范 30) 建筑电气工程施工质量验收规范 31) 通用用电设备配电设计规范 32) 有线电视系统工程技术规程 33) 民用闭路监视电视系统工程技术规范 34) 民用建筑电缆电视系统工程技术规范 35) 信息处理技术国家标准
GB50038-2005 GB50134-2004 GB50303-2002 GB50055-93 GB50200-94 GB50198-94 GB6510-86 GB5271-11-85
36)工业企业通讯接地设计规范 37)电子计算机房设计规范 38)通用用电设备配电设计规范 39)采暖通风与空气调节设计规范
40)压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 41)高层民用建筑设计防火规范( 2005版) 42)通风与空调工程施工质量验收规范
43)建筑设备施工安装通用图集 -通风与空调工程 44)建筑工程文件归档整理规范
GBJ-79-85 GBJ50174-93 GB50055-93 GB50019-2003 GB50275-98 GB50045-1995 GB50243-2002 91SB6-华北标办 GB/T50328-2001 JGJ/T185-2009
45)建筑工程资料管理规程
二、工程概况
大田县农业、 企业总部大厦地上部分总建筑面积 37209.9 平方米,地下总建 筑面积 5650平方米,建筑占地面积 2190.5平方米,建筑层数 26 层,建筑高度 93.90 米,地下室为车库,一层为大堂、餐厅、银行、商务中心及设备用房,二 层为行政服务中心,三至十二层为局本部办公室,十三至二十六层为卡座式办 公室。为一类高层办公楼,耐火等级为一级。
(一)、生活给水系统
本工程生活用水由市政自来水管网供给。供水方式:一?五层为低区,由 市政直接供;六?^六层为中区,由水泵房中区变频加压供水;十七层以上为 高区,由水泵房高区加压泵至屋面水箱至用户供水。 各给水点水压小于 0.35MPa, 当大于时该给水点设置支管减压阀。室内给水采用
PP-R给水管、热熔连接。管
材及配件工作压力,高区为 2.0 MPa,其它为1.25 MPa,地下室部分及室外埋 地部分采用钢塑给水管。阀门口径小于 DN5(的采用截止阀,其它采用闸阀或蝶
此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除 阀,电热水器和洗衣机冷水水管入口处设弹簧止回
阀,给水水龙头采用水陶瓷 阀芯龙头,坐便器冲水水箱容积不应大于 6L。
(二)、排水系统 本工程污水经建筑内的排水系统收集,经室外的污水管,排入小区化粪池, 经化粪池初步处理后,排入市政污水管网,管材选用 PVC排水塑料管。排水横
支管标准坡度为 0.026 ,出户管坡度按 0.01 ,并坡向出户方向。 排水立管上检查口安装在离地面 1.0 米处,检查口的朝向便于检修,暗装立管 在检查口处设检修门,清扫口安装在一层地面上,其顶盖平与地面,排水地漏 的顶面比静地面低5mm并有不小于
0.01的坡度坡向地漏,每层设伸缩节,伸 缩节的插口顺水流方向,大于110的PVC排
水管穿越楼板、防火墙、管道井井 壁时设阻火圈,支管接入立管,穿越管道井壁处设阻火圈,横管穿越防火墙的 两侧设阻火圈。消防电梯井底设排水管道及地漏,及时排除电梯井底积水。
(三) 、雨水系统
雨水采用内排水,屋面落水经屋面雨水斗沿 PVC 塑料排水管排入室外与水 沟,
PVC 管承插连接。
(四) 、卫生设备 本工程的蹲便器及坐便器为产品内置水封型,不带内置水封的,在排水支
管上加设存水弯,地漏为构造内自带水封的地漏,水封深度不小于
50mm。
(五) 、消火栓 本工程为一类高层综合楼,耐火等级为一级,火灾延续时间 3 小时,室外
消火栓用水量为30L/S,由消防水池供水,地下室消防水池为 864吨,分两格设 置。室内消火栓用水量为40L/S,同时使用水枪数量为8支,每支水枪的最小流 量为
5L/S,水抢充实水柱13米,每根立管的最小流量为15L/S。火灾初期十分 钟消防用水
由屋顶 20T 消防水箱保证, 屋面设置增压泵以保证消火栓静压要求,
室内消火栓为SN65型,配0 19水抢,25米长0 65水带、消防卷盘,0 9水枪, 启泵按钮。大楼六层?十五层采用
SNW65- H型弹簧式减压稳压消火栓,栓口
压力0.25 MPa.屋面设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,大楼室外设置 四组水泵结合器,室内消火栓管道明设,采用内外热镀锌钢管,DN< 100的丝接, DN> 100的卡箍连接。
(六) 、自动喷淋
本工程地下室及各层均设有自动喷淋灭火系统,地下室按中危险H级设计, 喷水强度
8L/min.m2,最不利作用面积为160 m2,地上各层按中危险1级设计, 喷水强度6L/min.m2,
最不利作用面积为160 m2,系统流量为30L/S最不利点 喷水压力为0.1 MPa持续供水时间1小时。系统初期消防用水由屋顶 20T消防 水箱供水。大楼共设六套ZSS150型湿式报警阀组,每个湿式报警阀组控制的喷 头数少于800只,分层分区设有ZSJZ型水流指示器,水流指示器前设有信号阀。 自动喷淋头采用吊顶型,直立型 68 C标准玻璃球闭式喷头,厨房喷头动作温度 为93C,标准喷头系数K为80,支管连接管径不小于DN25;系统管道明设,采 用内外热镀锌钢管,DN<100的丝接,DN> 100的卡箍连接。
(七) 、水喷雾
本工程柴油发电机房及小型储油间设水喷雾灭火保护。喷雾强度 20L/min. 响应时间45S,持续工作时间0.5h,系统设一个雨淋阀组,水源接屋顶水箱及喷 淋泵,雨淋阀电磁阀入口处带过滤器,水雾喷头工作压力大于
0.35 MPa,喷头
采用ZSTG11/125K= 53.8型标准开式水雾喷头,系统设有自动控制、消防控制 室手动远程控制和现场应急操作三种控制方式。
(八) 、气体灭火
本工程小区配电房采用无管网柜式七氟丙烷自动灭火保护,保护方式为全 淹没式。