第一章 编制说明
根据***氧化铝项目施工现场实际情况,为确保优质、安全完成氧化铝35KV中心变电所4根高压电源电缆敷设的施工任务,特编制此施工方案,用以明确、指导该项工程的施工管理。
编制依据
1. 本工程设计图纸及其有关的技术资料。 2. 本公司施工安全措施及电缆敷设技术交底 3. 相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》D1 0-1~7(2 002)
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—91);
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB50169—92); 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DLT5161.1~5161.17—2002)
计划目标
质量目标:确保整体工程质量合格。 安全目标:杜绝重大伤亡及机械事故。
电缆敷设工期安排如下:准备时间3天;电缆敷设时间每3天敷设1颗,共12天;高压头制作安装及接线时间2天,共计17天。
第二章 工程概况
***氧化铝标段从220KV总降到35KV中心变电所共有4根电缆,型号为YJV22 26/35KV 3*240 前期现场估测长度为单根800米。电缆走向环境情况包括电缆沟、电缆竖桥架、高空电缆桥架、电缆夹层。电缆从整流变电所35KV配电室引出后经200m电缆沟(共有两处转弯)到达竖桥架入口,从竖桥架爬上高空桥架,途经3处转弯到达氧化铝35KV配电室电缆夹层,再由夹层反上3层高压进线柜。 电缆管线见下表: 1#35KV 2#35KV
电缆敷设流程
机具布置(包括架体搭设)→开盘检查、电缆盘布置→电缆展放→电缆敷设、固
电解区域220KV开关高站 压柜 YJV22 (3*240) 柜 YJV22 (3*240) 26/35KV 2估测800米 N02AH 压电解区域220KV开关高站 26/35KV 2估测800米 N07AH