? 检查通讯连接电缆无破损、断线,连接正确并牢固无松动。 ? 系统上电,通讯接口模件各指示灯指示正确。 ? 启动通讯驱动软件,系统应无出错信息。
? 利用网络软件工具或专用的通讯检测软件工具,确认通讯物理连接正确
无误。
?
软件或模拟手段检查测试数据收发正常。
3.3 计算机系统运行维护
计算机系统的运行维护包括投运前检查验收、计算机系统的日常维护与定期维
护、计算机系统的正常停用与长期停用中的维护,针对上述不同的情况其维护要求也不相同。
本条对系统投运前的检查项目及送电、试验、检修的验收提出了具体的要求及检查步骤。
? 计算机设备的环境温度、湿度和清洁度应满足设备运行的要求。 ? 各路电源熔断器应符合设计要求。
? 各控制站柜、I/O柜和现场过渡端子柜的柜号、名称标志明确,并附端
子排接线图。
? 各控制站柜、I/0柜和现场过渡端子柜的各档公用电源线、接地线、照明
线应连接完好、正确、牢固;附件齐全、完好,柜照明正常。
?
由现场进入中间过渡端子柜、现场控制站机柜的各类信号线、信号屏蔽地线、保护地线及电源线,应连接完好、正确、牢固、美观;电缆牌号和接线号齐全、清楚。
4 计算机系统的上电、试验与投运
计算机系统上电,不得随意直接合上电源,必须按照以下步骤进行:
4.1 上电准备工作。
? 检查与DCS系统相关的所有子系统的电源回路,经确认无人工作。 ? 检查与DCS系统相关的所有子系统状况,是否允许DCS系统上电。 ? 系统投运所需手续齐全。 4.2 现场控制站上电。
? 合上现场控制站总电源开关。
? 合上现场控制站系统电源开关,合上现场控制站现场电源开关。 ? 启动现场控制站,自动进入系统运行,指示灯显示运行状态,并可通过
自诊断程序进行观察。
10
4.3 操作员站、工程师站和历史数据站等上电。
? 合上总电源,合上打印机、大屏幕显示器等电源开关,接通各工程师站
和历史数据站的主电源,启动各工程师站和历史数据站,CRT上出现显示,并进入操作系统,启动应用程序,或系统自启正常。
? 合上各操作员站主电源开关,启动各操作员站,自动进入应用程序。 ? 按照上述步骤,逐台启动所有计算机;直至整个DCS启动完毕。 ? 检查整个系统的通信连接、CRT画面显示、各设备的运行状态等指示,
应正常并与实际状况相符,否则应予以处理。必要时可通过专用检查工具和专用软件等进一步进行检查。
5 仪器设备
在分散控制系统(DCS)系统授电及通道检查过程中使用的仪器主要有: 信号源、万用表、电阻箱、兆欧表、通灯等仪器设备。
6 注意事项
6.1 严格遵守现场规章制度,不得随意乱动与调试工作无关的设备及系统;严禁热
插拔DCS系统串、并行接口外设设备。
6.2 在DCS系统授电恢复和通道检查期间,应派专人随时检查各个机柜、各个操作
站、工作站的运行情况,如发现异常情况,应立即报告项目负责人,使问题得到及时处理。
6.3 在DCS系统授电及通道检查期间,与系统调试无关人员不得在工程师站、操作
员站上进行任何操作。
6.4 参加DCS系统调试的所有人员,不得修改任何系统组态,如发现问题,应由调
试项目负责人通知DCS厂家工作人员进行修改。
6.5 在工程师工作站和操作员站上严禁随意使用磁盘,如需使用自带的磁盘,须经
科远公司工作人员检查认可后方可使用。
6.6 在DCS系统的每个机柜首次通电时,都必须测试电源电缆对地绝缘电阻,防止
电压过大或短路对系统硬件造成损伤等。
6.7 除相关的工作人员外,任何单位及个人不得随意更改、删除组态软件,软件系
统应设有登录密码,以防止上述事故的发生。如需修改,必须经过主要负责人同意。
7 附表
11
DCS柜上电检查表
序号 检查项目 AC220MΩ V 1 绝缘检查 DC24V DC48V 2 接地电阻 MΩ MΩ Ω >5 >5 <4 >20 单位 标准值 检查结果 结论 附注 3 I/o 通道正确率 % 100 4 数据流量测试 5 卡件检查 12
6 模块维护测试 7 模拟量信号扫描时间 S 8
CRT响应时间 S 记录人: 日期: