1.1火灾自动报警系统施工工序

火灾自动报警系统和施工工序为:线管清理—布线—消防设备、部件安装—设备系统的测试—竣工资料整理—配合有关部门组织工程验收。

A.严格按照设计图纸的规定穿线,不同系统,不同电压等级,不同电流类别的线路,不应在同一管内或线槽内.。

B.穿线时,应互相直协调配合,以免拉伤导线,破坏绝缘.。 C.导线在各种盒、箱内均应预留一定长度。

D.剥削绝缘导线绝缘层时,应使用剥线钳:多层绝缘导线剥削应采用分段剥法。 E.单芯铜导线的直接连接或分支连接采用绞接法。多芯铜导线连接采用缠卷法。包扎时;应以半幅宽度重叠进行缠绕。

F.线路布设完毕后,应用500V的兆欧表测量所有线路的绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

G.线槽的连接应连续无间断,转变、分支处连接采用配件进行变通连接。 H.线槽出线口应位置正确。

I.线槽经过变形缝时,本身断开安装,槽内用内连板连接。

J.线槽内敷设的导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于线槽截面的60%。在职不易拆卸盖板的线槽内,导线的接头应置于线槽的接线盒内。 K.金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体。 1.1.1火灾自动报警系统的设备、部件的安装:

(包括各种控制箱、柜、接线箱、台、探测器、警报装置等)。

A.控制室、值班室内的控制台、柜、箱落地安装布置或墙上安装布置,均应满足规范和维修、操作的距离要求,并测量垂直度和设备顶平直程度。 B.设备房(如水泵房、风机房等到)消防控制箱,柜安装要牢固。

C.各种控制设备的外接导线端部,应有明显标志,设备内不同电压等级,不同电流类别的接线端子应分开,并有明显的标志。

D.控制室、值班室的接地应为专用接地干线,采用线芯截面面积不小于25mm2的铜芯绝缘导线,至各消防设备的专用接地线应选用线芯截面面积不小于4 mm2的铜芯绝缘导线,设备房内消防控制箱,柜的接地应按设计图纸的要求施工。 E.火灾探测器,手动报警按钮,声光报警器,火灾事故广播,电话插孔等到设备

Word范文

.

应配合装修安装,除满足装修的美观要求外,还要满足消防规范的要求。 F.火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米,探测器周围0.5米内不应有遮挡物。探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。

G.在吊顶顶棚上设置的设备,应协调灯具、空调风口、喷头等到设施的安装。在墙壁上安装的设备应安装牢固,不得倾斜,安装在规定的高度上。

H.各设备在安装前(后),均应妥善保管,采取防尘、防潮、防腐蚀等到措施。 I.各种设备的导线连接必须可靠压接或焊接,当采用焊接时,不行使用带腐蚀性的焊济。

1.2消防水系统分部分项施工方法: 1.2.1消火栓系统工程

A.室内消火栓系统安装工艺流程:安装准备——管材检查——预制加工——支架安装——立管安装——消火栓、泵房设备安装——管道试压——防腐饰面处理——运行调试。

B.消火栓管道材料采用:镀锌钢管,管径≥100mm采用卡箍连接,其它均采用丝扣连接;豪华型消火栓箱,双栓箱体尺寸1000X700X240,箱内设DN65减压稳压消火栓2个,L=25m水带2根,19mm水枪2支;单栓箱体尺寸800X650X240,箱内设DN65减压稳压消火栓1个,L=25m水带1根,19mm水枪1支,按钮1个;单栓箱体尺寸1000X700X240,箱内设DN65减压稳压消火栓1个,L=25m水带1根,19mm水枪1支,按钮1个; C.管材贮运:

C.1.搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈碰撞、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。

C.2管材和管件应存放在通风良好的库房和简易棚内,不得露天存放。 C.3管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度不得超过1.5m,管件应逐层码堆,不宜叠得太高。 D.管道的固定:

D.1.管支架参照《国家建筑标准设计给排水标准图集》S161施工,采用角钢制作支架。要求统一加工制作,形式一致,焊接牢固,切口无卷边毛刺,无明显变

Word范文

.

形。支架打孔应采用钻孔,孔形为长条形,长边距为两倍孔径。当楼层高度不超过5m时,可只设一个支架,并安装在距地(楼)面1.5m~1.8m的地方,层高大于5m时,每条立管每层支架不得少于两个。 D.2.水平管道安装支架距离不得大于下表: 钢管横管安装支架间距的最大间距表 公称直径(mm) 15 支架间距(m) E.阀门

E.1.安装前的检查:核对阀门的型号规格与设计是否相符。检查外观,查看是否有损坏,阀杆是否歪斜、灵活等。

E.2.我公司将严格按管道工程施工规范,派专人对阀门作强度试验和严密性试验,合格的方可运到现场安装。低压阀门抽检10%(但至少一个),若有不合格,再抽查20%,如仍有不合格则需逐个检查;高、中压阀门逐个进行试验。阀门的强度、严密性实验应用洁净水进行。

E.3.阀门的强度试验规定如下:公称压力小于或等于32Mpa的阀门,试验压力为公称压力的1.5倍。试验时间不少于5分钟,壳体、填料无渗漏为合格。 E.4.阀门的严密性试验规定如下:工程除止回阀外,严密性试验一般应以公称压力进行,在能够确定工作压力时,也可用1.25倍的工作压力进行试验,以阀瓣密封面不漏为合格。公称压力小于或等于2.5Mpa的铸铁、铸铜闸阀允许有不超过下表所示的渗漏量。 公称直径(mm) 渗漏量(cm3/min) ≤40 0.05 50-80 0.10 100-150 0.20 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 7.0 8.0 E.5.搬运时,不允许随手抛掷,应按类别进行堆放。对于水平管道上的阀门,阀杆通常安装在上半圆范围内。

E.6.阀门介质流向要和阀门指示方向相同,介质流过截止阀的方向是由下向上流经阀盘。

E.7.消防管道上采用明杆单闸板阀或蝶阀,屋顶上明装的阀门采用全铜阀门;低区阀门的工作压力采用1.6Mpa,高区下环上阀门的工作压力同水泵出水管上阀门的工作压力,其它阀门的工作压力均为1.0Mpa。

Word范文

.

E.8.系统调试好后所有阀门,除注有常闭字样外,均常开并加铅封。 F.消火栓的安装

F.1.消火栓栓口垂直墙面安装,其中心标高为离地1.1M,允许偏差±20mm;栓口距箱侧140mm,允许偏差±5mm,距箱后100mm,允许偏差±5mm。消火栓处设有启动消防水泵的按钮。 G.管道水压试验

G.1.系统设计试验压力为消防泵扬程的1.5倍,但不小于1.4Mpa;水压 试验点应在系统的最低点,对管网注水时,应将管网内空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,10min压力降不大于0.05Ppa,管道、附件和接口等未发生漏裂,然后将压力降至工作压力,进行外观检查,不漏为合格。 H.消火栓系统管道冲洗

H.1.消火栓系统在使用前应用水冲洗,同时检查泵的工作压力是否稳定,各楼层、管井是否有渗漏,各种阀门启动是否灵活。 1.2.2自动喷淋系统工程

A.自动喷淋系统管道安装工艺流程:

安装准备——管材检查——预制加工——支架安装——立管安装——支架安装——支管安装——水压试验——设备安装——防腐饰面处理——喷头安装——运行调试

B.喷淋系统管道采用镀锌钢管,报警阀后DN<100丝扣连接, DN≥100采用法兰连接或沟槽式卡箍连接。喷头一般地方采用68℃级闭式玻璃球喷头,厨房采用93℃级闭式玻璃球喷头。 C.管网安装

D.管网安装前应较直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。

E.管网安装,当管子公称直径小于100mm时,应采用螺纹连接;当管子公称直径大于或等于100mm时,可采用法兰连接。连接后,均不得减小管道的通水横断面面积。

F.螺纹连接应符合下列要求:

F.1.管子宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管子螺经纬度密封面应

Word范文

.

符合现行国家标准《普通螺纹其本尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》、《管路旋入端螺纹尺寸系列》的有关规定;

F.2.当管道变径时,宜采用异径接头,在管道弯头处不得采用补芯,当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过两个;公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头;

F.3.螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净。

F.4焊接连接应符合现行国家标准《工业管道工程施工及验收规范》、《现场设备工业管理焊接工程施工及验收规范》的有关规定。

F.5管道的安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合下表的规定。 F.6.管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离 公称直径(mm) 距离(mm) 40 40 50 60 70 80 100 125 150 25 32 40 50 70 80 100 125 150 F.7.管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:管道应固定固,管道支架或吊架之间的距离不应大于下表的规定。管道支架或吊架之间的距离 公称直径(mm) 距离(mm) 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 25 32 40 50 70 80 100 125 150 F.8.管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;

F.9.管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与未端喷头之间距离不宜大于750mm;配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段的设置的吊架均不宜少于一个; F.10.当喷头之间距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m;当管子的公称直径等于或大于50mm时,每条配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;

G.竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定

Word范文

消防施工工艺

.1.1火灾自动报警系统施工工序火灾自动报警系统和施工工序为:线管清理—布线—消防设备、部件安装—设备系统的测试—竣工资料整理—配合有关部门组织工程验收。A.严格按照设计图纸的规定穿线,不同系统,不同电压等级,不同电流类别的线路,不应在同一管内或线槽内.。B.穿线时,应互相直协调配合,以免拉伤导线,破坏绝缘.。C.导线在各