台达ve变频器调机主要步骤
台达VE变频器加PG01L卡定位调机主要步骤台达变频器应用调机步骤可分为四大部分:配电部分、变频器初始化、auto-tuning以及惯量估测部分,最后是变频器动态参数调整部分。
1.1配电部分
1.1.1确认变频器的规格是否满足感应马达的规格。 1.1.2确认变频器输入电源电压值是否符合变频器的规格。
1.1.3确认所选用的变频器的剎车电阻值与制动单元规格与配线是否正确。 1.1.4确认马达、变频器与控制器之间的配线正确。 2.2变频器初始化与auto-tuning以及惯量估测部分
2.2.1打开电源,检查变频器的机种代码是否与硬件符合(变频器参数【00-00】)。
2.2.2设定变频器参数重置步骤、I/O接点设定与回授编码器相关设定。 2.2.3输入马达电气规格参数至变频器。 2.2.4执行auto-tuning功能。 2.2.5执行惯量估测功能。
2.2.6惯量估测之后,设定变频器的参数,使变频器可接受控制器的命令。 2.3变频器动态参数调整部分
2.3.1执行测试,根据测试结果调整增益参数。 3.配电部分步骤说明 3.1步骤1:确认变频器的规格是否满足感应马达的规格 说明:
3.1.1台达变频器分两种系列230V与460V,230V系列主要是用于额定电压 230V以下的感应马达,460V系列主要是用于额定电压460V以下的
感应马达。
3.1.2选好系列之后,匹配标准为变频器所能输出之最大额定电流必须大于马 达额定电流的1.5倍,此目的是为了让马达超载30分钟。<注1> <注1>.如果要使马达超载运作,则VE变频器的相关参数必须询问台达, 例如马达的额定电流该如何设定。 3.2步骤2:确认变频器输入电源符合变频器的规格
说明:
3.2.1按照变频器的规格,选择适当的交流输入电源。 3.2.2注意无熔丝开关的断电限制和选用的电源线耐电流规格。 3.3步骤3:确认煞车电阻与制动单元规格与配线是否正确 说明:
不同的变频器需要不同的煞车电阻,请参照台达VE手册配接合适的煞车电 阻。
3.3.1电阻值不可小于最小值,比最小值大一点即可,选配电阻的功率接近手 册叙述的功率即可(功率与实际应用有关,与煞车频率、速度有关)。 3.3.2 11kw(15hp)以上的变频器须搭配制动单元。
3.3.3配接制动单元时,要注意极性。 3.4步骤4:确认马达、变频器与控制器之间的配线正确。
说明:
3.4.1配线概要图 單相電源 三相電源 配線1 配線2
配線3 配線5 控 變 馬達 制 頻 配線4 器 器 煞車電阻
台达EMV-PG01L位置回授卡
台达变频器控制卡
3.4.2配线1:控制器电源 工業用控制器 220V 單相電源
3.4.3配线2:变频器电源 230V系列 220V 三相電源 變頻器 460V系列 380V