第一节、工程简介

一、工程概况

该项目由1#、5#两栋超高层及6#、9#两栋高层及附属建筑组成。建筑地基基础设计等级为甲级,结构设计使用年限为50年;其中1#、5#楼结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,均采用筏板基础。

筏板基础均采用C35P8混凝土,筏板厚度均为2000mm。

由于筏板基础厚度及面积均较大,为保证其施工质量,需对筏板的混凝土材料、混凝土配合比、混凝土浇捣、混凝土养护等工序作出适当部署,要重点处理好混凝土浇筑时产生的水化热对混凝土结构自身的影响。

第二节、总体施工方案 一、施工部署

工程量大、质量要求高是本工程的特点。为此,必须投入大量的人力、物力,以合理的施工工艺和足够的机具设备,确保筏板基础混凝土浇捣施工的顺利进行,保证工程质量。

施工按以下总体安排:筏板基础外周采用砖模支撑+钢管顶撑。钢筋绑扎进行整体施工,区内各设置两台车载式混凝土输送泵,按图示顺序进行,详见附图。筏板混凝土采用斜向分层,一次到顶的方式浇筑,筏板混凝土终凝后在筏板表面进行湿润保温毯保湿养护, 筏板内集水坑、电梯基坑及后浇带采用灌满水保温(坑内侧模板不拆除)。在施工过程中,钢筋工、模板工等工种均派人员跟进,随

- 1 -

1 word

时处理突发事件。

二、施工准备

(一) 材料、设备准备 1、材料

本工程采用商品混凝土,需要混凝土量1#、5#分别约为2300、2700m3,施工前与混凝土供应商做好交底,要求其做好砼供应的计划,保证基础筏板混凝土的连续性。 2、施工机械设备

塔吊:2台, 塑料薄膜:4000m2

车载泵:2台, 振动棒:10支 抽水泵:2台(软泵管) 照明器具等其他设备一批

项目部尚需与商品混凝土公司做好沟通,要求商品混凝土公司另准备一台车载作备用。当现场车载泵出现故障,预计不能及时修复时,项目部应立即要求商品混凝土公司更换车载泵到场浇筑混凝土。

(二)、技术准备

- 2 -

2

word

1、对施工人员进行了针对性的技术交底,明确筏板基础混凝土浇捣的顺序及技术重点。 2、为保证浇捣的连续性,商砼站特派泵机修理工程师驻现场,遇到问题马上解决,以免影响混凝土的浇捣。

3、检查各相关工种是否已完成:如钢筋绑扎、机械连接、通风、消防、水电等的管线预埋等是否已按图完成。

4、现场准备柴油发电机一台备用。 (三)、劳动力准备

预计筏板混凝土需连续浇筑16小时以上,混凝土施工人员分两班制,施工人员计划如下表: 筏板基础底板混凝土浇捣施工人员计划表 工种 施工管理人员 砼 工 钢筋工 木 工 机修工 电 工 杂 工 混凝土泵司机 合 计 人 数 8 16 4 4 2 2 3 4 39 备注 控制标高、试块、调度 浇筑、压光 看 筋 看 模 维修泵车 现场临电 注:筏板基础施工期间,尚需安排1名施工员进行边坡监测。 第三节、施工方法 一、混凝土材料的选用

筏板基础砼体积大,应控制水泥水化热影响,防止砼产生裂缝。因此,要求商品混凝土公司给予配合。砼配合比设计必须满足以下条件:

1)水泥:因水泥在水化过程中产生大量的水化热,水泥用量的多少直接影响砼内的温度变化,每立方米混凝土水泥用量,每增减10kg,其水化热将使混凝土的温度相应升降约1℃,因此必须控制

- 3 -

3

筏板基础大体积混凝土施工方案(最终版)

word第一节、工程简介一、工程概况该项目由1#、5#两栋超高层及6#、9#两栋高层及附属建筑组成。建筑地基基础设计等级为甲级,结构设计使用年限为50年;其中1#、5#楼结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,均采用筏板基础。筏板基础均采用C35P8混凝土,筏板厚度均为2000mm。由于筏板基础厚度及面积均较大,为保
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
79e3m0bw8e6tck19hpxv8jj329nz7x003o7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享