涂膜硬度:≥0.4,符合GB1730标准; 耐冲击力:≥ 4N·M,符合GB/1732标准; 涂膜厚度:60-70微米;

涂膜附着力:划格法试验,100%不剥落,不低于1级标准,塑层防锈能力在30年以上,在温度-40℃-250℃,相对温度40%-90%,海拔高度不大于6000米,地震烈度不大于6级时,产品不生锈、不变形。附着力符合GB/9286-1998标准。

耐水性:将涂层试片浸泡于90℃热水中,8小时无变化,符合GB1733-70标准。

耐腐蚀试验:将涂层试片放置于含盐水蒸汽环境中,250小时无变化,符合GB/T13667.1-2003中7.3.3.7标准。

柔韧性:<=2mm,杯突试验76mm,柔韧性符合GB6742标准。

稳定性:按GB/T10357.4要求进行。(注:板材厚度指冷轧钢板厚度。提供2016年检测的符合ROHS指令标准的喷涂粉末检测报告) 七、安装要求

1、各部安装应牢固可靠,没有松动现象,各结构件和架体无明显变形,架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸(长、宽、高)的极限偏差为正负2mm。

2、标准架组装后,侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm。 3、门缝间隙在安装保障的前提下,均匀一致在1-2mm之间。

4、导轨安装后,单根导轨的直线度不大于1.0mm/m。5m中不大于2.0mm。两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m。两根导轨宽度之间的平行度偏差不大于2.0mm/m,全长不大于2.0mm,导轨对接处高低差不大于0.3mm,架体移动时与轨道保持90度。

档案库房环境恒温恒湿监控系统

序号 货物名称 规格要求 测量范围:0~100%RH ±2%RH;功耗:80uW ;可完全浸没。 测量范围:-40~ 128℃ ±0.3℃ ;功耗:80uW ;可完全浸没。 ▲出具国家级检测机构的检测报告 单数量 位 智能型温湿度1 传感器 个 6 二氧化碳传感器 检测范围:0-5000ppm;检测精度:±50ppm;预热时间:180S ▲出具国家级检测机构的检测报告 控制温湿度集成到系统平台,记录储存温湿度。须达到对档案库房温湿度和重要设备温湿度的有效监测。 采用AEMEGA32A处理芯片;依据设置温度上、下限参数值,采用红外远程控制等方式实现空调制冷、制热的智能切换;实时对空调状态检测,数据回传 ▲出具国家级检测机构的检测报告 温湿度监测系2 统软件接口 套 1 3 空调控制器 个 6 ①系统须具有高兼容性,可支持库房内的所有空调有效接入; ②系统须具有较好的开放性,可支持内外网的访问和控制; ③系统可实时、全面诊断空调运行状况,控制空调各部件的运行状态和参数; ④可在系统平台上通过软件或通过网络远程修改空调设置参数,实现空调的远程开关机; 空调自动控制(温度上下限等)4 系统软件接口 ⑤系统一旦监测到有报警或参数越限,将自动切换到相关的运行画面。越限参数将变色,并伴随有报警声音,有相应的处理提示; ⑥对异常情况,可灵活实现手机短信报警、Email等方式的报警; 套 1 ⑦本档案库房组态控制系统可实时控制空调的状态,并可远程修改空调的运行模式及开关空调。 医疗级HEPA:过滤大于0.3微米可吸入悬浮颗粒、螨虫、花粉等过敏源,有效率达99.97%;强化活性碳:吸附分解甲醛、苯、氨、臭氧等有毒气体,氧化分解冷触媒:可杀灭病菌,分解甲醛、氨、苯、乙硫醇、TVOC等有毒气体,香烟、油烟,恶臭、异味以及有害物质且无残留;纳米银离子:抑制尘螨,杀灭大肠杆菌、真菌、淋球菌等几百种病菌;臭氧分解触媒:针对性分解空气中的臭氧,同时分解有害化学气体;负(氧)离子:每秒释放300万个/cm3 负(氧)离子,杀菌、降尘、除臭,增加空气中的维他命,使空气更清新。臭氧发生量10G;7寸工业级16:9显示屏;功率120W,运转噪音小于50DB;H1700·W541·D310 mm 采用工业级处理芯片,CAN总线协议,依据参数检测净化消毒智能切换,空气质量级别,气味浓度实时显示,滤网更换提示。 除湿量:120L/D;1.2.噪音 : 高速低于53db ;1.3效率 : 单位功率除湿量大于65%,银离子滤网;排水 :自动连续排水;5 净化消毒一体机 台 1 6 7

净化、消毒一体机控制器 除湿设备 个 台 1 1 功率 : 220V 2600W 采用AEMEGA32A处理芯片;依据设置湿度参数范围自动开启或8 除湿控制器 关闭除湿状态;设备运行状态回传至中心控制主机。 ▲出具国家级检测机构的检测报告 统平台实时监测除湿机、净化消毒一体机运行状态;平台软件除湿、净化消可自行设定设备参数(除湿,净化消毒);平台控制设备,通9 毒一体机控制过读取数据值通过控制器,自动控制设备,确保档案库房内环系统软件接口 境达到档案保护要求; 10 专业服务器 CPU:优于或相当于I3-6100、双核:3.7G、内存:4G、硬盘:1T 个 1 套 1 台 1 11 12 13 14 基于AEMEGA128A处理芯片; 320*240点阵触摸屏液晶显示屏,系统状态显示及查询功能; 采用总线式CAN通讯协议,中心控制器 节点在错误的情况下具有自动退出总线功能; 温度 湿度参数设置功能,受控设备状态实时检测,数据自动记录存储; 每帧数据具有CRC校验措施。▲出具国家级检测机构的检测报告 基于AEMEGA64A处理芯片;单色基120*80mm高亮度数据显示;所在区域编号及地址信息自行设置;实时显示环境参数;区域控制器 报警状态提示及设备运行状态指示灯。 ▲出具国家级检测机构的检测报告 基于CAN Atmega128+mcp2515数据处理器;库房出现异常情况,须自动发送短信通知5-6人管理人;报警信息优先发送。 报警控制模块 ▲出具国家级检测机构的检测报告 ▲权威部门出具胡CE报告 具有信息记录、储存、分析、统计、报警设置功能,将采集到的信息实时上传至监测中心服务器;全天候稳定运行,保证系统数据的安全性;系统有良好的扩展性,预留扩展接口;采用智能环境控制SQL SERVER数据库,确保数据安全的前提下,为在异地办公软件平台 提供了稳定、快速、高效的远程接入方式。 ▲国家版权局智能环境控制系统软件著作权登记证书 ▲权威部门出具的智能环境控制系统软件测试报告; 信号线,电源RVVP4×0.75,RVV2×1,KBG Ф25 线,KBG电管 个 1 个 2 个 1 套 1 15 批 批 批 批 3 5 1 3 16 除湿管道接入 除湿排水管道接入 17 18

施工布线 系统集成 人员布线,穿管 项目说明

本部分项目内容为档案库房环境监管平台建设,包括:库房温湿度智能控制系统、库房空调、除湿机控制系统、净化消毒控制系统、中心控制室等子系统、库房综合布线。 项目系统设计和建设应遵循如下原则 ①安全稳定要求:

本系统须具备较高的安全稳定性,所有环节的设计必须依托于安全稳定的首要原则,包括数据安全、系统安全、网络安全、设备选型安全等。 ②智能化要求:

系统设计应充分考虑系统的智能化,核心的子系统应具有自我检测及修复功能,并提供各种形式的报警或提醒功能。选用的设备应具有智能化工作模块,须支持远程访问或控制功能。 ③可扩充要求:

在关键设备的选型上,如存储和交换机等,须增加一定的余量,以便根据发展的需求,进行相关节点规模的扩容;在软件功能上,须具备一定的扩展能力。 ④模块化要求:

系统须采用标准化的模块式结构,应用层的业务系统要可以根据需求进行灵活的增减。 ⑤易操作易维护性要求:

须突出用户使用的实用和友好性;在系统维护上,需要提供集中的网络管理和配置平台,便于统一设置和管理。

系统应符合和支持的技术标准及协议要求:

中华人民共和国政府有关项目建设的法律、法规、指导性文件和国家现行有关设计的规范、规程:

《中华人民共和国档案法》 《中华人民共和国档案法实施办法》 《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2010 《档案馆建设标准》(建标103—2008) 《数字档案馆建设指南》 《火灾自动报警系统设计规范》 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000

《民用闭路监视电视系统工程设计规范》GB/50198-2011 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

《安全防范系统验收规范》GA308-2001

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72-97 《信息技术客户通用电缆铺设要求》ISO/IEC11801 《雷电电磁脉冲的防护 》IEC61312—1、2、3 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-92 《民用闭路电视监视系统工程技术规范》GB 50198-94 其它相关国家和行业标准及规范 系统主要功能要求:

1、自动控制功能:通过对库房环境的数据采集、分析和处理,控制各种受控设备自动工作。 2、信息管理功能:系统应具有自动检测、记录、存储、汇总、曲线分析、报表输出、打印库房环境各种参数等功能。

3、显示功能:库房内能实时直观地显示各区域当前数据及运行情况,使工作人员方便准确地了解库房内的情况。

4、设置功能:库房内安装的触摸屏一体机可全天候运行,可根据各库房的情况进行独立的个性化设置,控制记录各种设备的运行方式。

5、安全报警功能:具有温、湿度超标、CO2、门禁、防盗、水漫等监测信息的及时反馈、及时报警功能。电脑实时通讯信息,可通过内置短信管理模块向中国移动、中国联通用户实时发送短消息。

6、网络功能:可通过局域网、广域网对库房环境实时监测。当控制系统或受控设备出现故障时,系统会以代码的形式反馈。

7、设备自检:对所控制的设备运行参数即时上传至控制中心及电脑。

8、系统通讯:系统采用总线式CAN通讯方式,对通讯数据进行编码,保证数据通讯实时性; 采集终端节点错误自动退出总线并不影响其他节点通讯功能,报警信息优先发送。

9、控制界面管理:管理软件界面应具备直观、美观、易操作,方便查询,数据备份,报表输出等完善的功能。开发工具遵循国际标准、word、excel无缝集成,支持数据之间的交互传达,实现和第三方软件间的数据共享。